Boa noite, hoje deparei-me com uma situação caricata, instalamos uma gtc da Schneider para controlar vc's, num dos circuitos tem um controlador que faz 3 vc's, cada VC tem um motor monofasico(220V)com 3 velocidades, no controlador tem 3 reles cada 1 para cada velocidade, problema, na velocidade selecionada para os 3 motores cerca de 230V, nas outras 2 velocidades estou com retornos de cerca de 150V.
O que se pode estar a passar?
Agradeço desde já a vossa ajuda a tentar desvendar este assunto.
Cumprimentos



Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 7128
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 119 vezes

Re: Ligação de vário motores monofasicos com várias velocidades

Mensagem por Mário » 07 jul 2018, 12:32

Boas
Em princípio é normal, tens o retorno da bobinagem.

Cump.
Mário
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"

Nuno Protasio
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 17 jun 2014, 22:29
Profissão: Tec. Avac e refrigeraçao

Re: Ligação de vário motores monofasicos com várias velocidades

Mensagem por Nuno Protasio » 07 jul 2018, 20:16

Boa tarde Mário,

Eu sei que retornos é normal sempre verifiquei este fenómeno, mas tensões mais baixas, não tensor de 180 V. A única forma que estou ali a ver será aplicar reles em cada motor para cada velocidade.

Cumprimentos

Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 7128
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 119 vezes

Re: Ligação de vário motores monofasicos com várias velocidades

Mensagem por Mário » 07 jul 2018, 21:22

Boas
Não esqueças que se medires do lado contrário só tens 50V.
Vais ter que garantir que não há retorno para os outros motores.

Cump.