video porteiros urmet 1701/70 Onda nao tocam na entrada do prédio

Responder
Nuno Castro
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 10 jun 2018, 11:58
Profissão: Eletricista
Localização: Porto

video porteiros urmet 1701/70 Onda nao tocam na entrada do prédio

Mensagem por Nuno Castro » 10 jun 2018, 12:21

Tenho o problema seguinte num prédio: quando ensaio na porta do prédio o toque de porta, muitos andares funcionam a 100% e outros não tocam,pelo que deduso, por essa razão não têm imagem, mas se levantar auscultador a comumicacão audio e abertura de porta funcionam.Gostaria de saber como posso testar se o problema está só na botoneira, fazendo ligacao direta da linha de chamada para saber se a placa da botoneira está com problema.



lcmmonteiro
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 136
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Profissão: Eletricista
Localização: Barreiro
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 10 vezes

Re: video porteiros urmet 1701/70 Onda nao tocam na entrada do prédio

Mensagem por lcmmonteiro » 10 jun 2018, 20:34

Boa noite.

Pode ser útil indicar a marca e modelo dos equipamentos e, já agora se na instalação colectiva todos os equipamentos são iguais ou se existem "alterações" com equipamentos instalados posteriormente de outras marcas.

Em muitos casos de vídeo porteiro o problema reside no exterior, ou seja, provocado por infitrações que geram alguns conflitos na parte eletrónica. Com isto não quero dizer que seja este o seu caso, pois deve ser analisada a instalação existente e se possível realizar alguns testes por forma a entender a origem do problema.

Existem também alguns sistemas em que o audio é separado da imagem, ou seja, têm controladores apenas para o audio e controladores só para o video. Embora a maioria dos recentes já utilizem a tecnologia 2 wire, outros com wifi, rj45 etc...

Tente partilhar mais inforamações sobre a instalação.

ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5152
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 192 vezes

Re: video porteiros urmet 1701/70 Onda nao tocam na entrada do prédio

Mensagem por ENERGY » 10 jun 2018, 22:25

Nuno Castro Escreveu:
10 jun 2018, 12:21
Tenho o problema seguinte num prédio: quando ensaio na porta do prédio o toque de porta, muitos andares funcionam a 100% e outros não tocam,pelo que deduso, por essa razão não têm imagem, mas se levantar auscultador a comumicacão audio e abertura de porta funcionam.Gostaria de saber como posso testar se o problema está só na botoneira, fazendo ligacao direta da linha de chamada para saber se a placa da botoneira está com problema.
Boas
já viu se os apartamentos que funcionam/não funcionam pertencem ao mesmo modulo de botões, é que pode ser algum modulo de botões com avaria.
Por vezes é apenas a ficha do oscultador que está com folga ou mal encaixada, e a campainha deixa de tocar, pois a ficha tem as pistas com folga.
Etc. etc.
Cpts.
Energy

Responder

Voltar para “Problemas Elétricos”

Quem está ligado:

Utilizadores neste fórum: Google [Bot] e 0 visitante