Rede de terras (PT + Gerador)

Responder
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 696
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Rede de terras (PT + Gerador)

Mensagem por Nelson Pinho » 16 mai 2018, 21:56

olé pessoal do fórum ....

uma questão de uma obra que me pediram ajuda na fiscaliazção...

um edifício com pára-raios, pt e gerador. O edifício terá de ter uma terra de proteção e depois o PT tem uma terra de serviço própria (<20 ohm e afastada da terra de proteção em pelo menos 20 metros) e o gerador outra terra de serviço própria (<20 ohm e afastada da terra de proteção em pelo menos 20 metros) ????



Barros21
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 26 jul 2017, 09:53
Profissão: Electrotécnico
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Rede de terras (PT + Gerador)

Mensagem por Barros21 » 17 mai 2018, 01:02

Pelo que diz percebe-se que o esquema de aterramento a implementar é o TT, neste caso para fácil análise e fiscalização entenda da seguinte forma:

Os terras de serviço (neutros) do gerador e do PT constituem um conjunto (normalmente ligados a uma barra de terra, terra de serviço do edifício);

Os terras de protecção (massas) do PT e do gerador constituem outro conjunto (normalmente ligados a outra barra de terra, terra de protecção do edifício).

Estes dois conjuntos (normalmente duas barras principais de terra) devem ser ligados aos eléctrodos de terra do edifício (fundação), distanciados um do outro de 20 m. A resistência de terra de cada conjunto não deverá exceder 20 ohm.

O condutor de descida do para-raios deverá ligar directamente o(s) eléctrodo(s) de terra do edifício, um outro conjunto.

Um abraço!!!

dsrsantos
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 177
Registado: 11 dez 2009, 16:34
Profissão: Projectista
Localização: Leiria
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Rede de terras (PT + Gerador)

Mensagem por dsrsantos » 17 mai 2018, 08:55

Nelson Pinho Escreveu:
16 mai 2018, 21:56
olé pessoal do fórum ....

uma questão de uma obra que me pediram ajuda na fiscaliazção...

um edifício com pára-raios, pt e gerador. O edifício terá de ter uma terra de proteção e depois o PT tem uma terra de serviço própria (<20 ohm e afastada da terra de proteção em pelo menos 20 metros) e o gerador outra terra de serviço própria (<20 ohm e afastada da terra de proteção em pelo menos 20 metros) ????
Nestes casos entendo que essa questão era para ser colocada ao projectista, se não vem bem explicita no projecto de execução. Até que a rede de terras é um dos elementos do projecto simplificado. Se até aqui por vezes era um pouco esquecida, actualmente não o pode ser.

Ou há terra única, com menos de 1ohm e liga tudo lá, ou tem 5 terras: T.S.PT, TS. Gerador, T.P. PT, T.P. Gerador, T. das instalações, onde liga também o pára-raios.

Gostava de ter argumentos para poder partilhar as terras entre o gerador e o PT. Já tive "n" casos em que a DGEG obrigou a separar as terras do gerador em instalações existentes...

Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 696
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Rede de terras (PT + Gerador)

Mensagem por Nelson Pinho » 17 mai 2018, 11:28

dsrsantos Escreveu:
17 mai 2018, 08:55
Nelson Pinho Escreveu:
16 mai 2018, 21:56
olé pessoal do fórum ....

uma questão de uma obra que me pediram ajuda na fiscaliazção...

um edifício com pára-raios, pt e gerador. O edifício terá de ter uma terra de proteção e depois o PT tem uma terra de serviço própria (<20 ohm e afastada da terra de proteção em pelo menos 20 metros) e o gerador outra terra de serviço própria (<20 ohm e afastada da terra de proteção em pelo menos 20 metros) ????
Nestes casos entendo que essa questão era para ser colocada ao projectista, se não vem bem explicita no projecto de execução. Até que a rede de terras é um dos elementos do projecto simplificado. Se até aqui por vezes era um pouco esquecida, actualmente não o pode ser.

Ou há terra única, com menos de 1ohm e liga tudo lá, ou tem 5 terras: T.S.PT, TS. Gerador, T.P. PT, T.P. Gerador, T. das instalações, onde liga também o pára-raios.

Gostava de ter argumentos para poder partilhar as terras entre o gerador e o PT. Já tive "n" casos em que a DGEG obrigou a separar as terras do gerador em instalações existentes...
Bom dia... gratos pela informação que me deram!
Em relação à terra de serviço do PT e do Gerador, percebo.
Agora em relação à TP do Gerador, TP do PT e terra das intalações não pode ser a mesma?

Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 696
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Rede de terras (PT + Gerador)

Mensagem por Nelson Pinho » 19 mai 2018, 10:03

ninguém que me possa esclarecer melhor????

Responder

Voltar para “Projetos Elétricos”

Quem está ligado: