Função do contactor

Responder
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Função do contactor

Mensagem por Nelson Pinho » 07 mai 2018, 09:36

bom dia!!!
vi a instalação de um contactor, que tem como função receber ordens de comando e ligar/desligar uma bomba de esgoto.
Esse contactor fará também a função de proteção ao cabo, ou seja, função de disjuntor???
o contactor em causa é um LC1F225 da Schneider...



Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 7094
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 110 vezes

Re: Função do contactor

Mensagem por Mário » 07 mai 2018, 10:04

Boas
Nelson Pinho Escreveu:
07 mai 2018, 09:36
bom dia!!!
vi a instalação de um contactor, que tem como função receber ordens de comando e ligar/desligar uma bomba de esgoto.
Esse contactor fará também a função de proteção ao cabo, ou seja, função de disjuntor???
o contactor em causa é um LC1F225 da Schneider...
Os contactores a missão deles é mesmo receber um sinal (tensão na bobine) e atracar.
Os contactores não fazem protecções.
Para protecção tens que juntar mais equipamentos , disjuntor electromagnético com ou sem diferencial, térmico que pode ser instalado na saída do contactor, (não é obrigatório ser na saída, pode ser na entrada).

Agora, teres um contactor de 225 Amp para uma bomba de esgoto, deves de ter mais alguma coisa aí, como arrancador suave ou inverter.

Cump.
Mário
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"

Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Função do contactor

Mensagem por Nelson Pinho » 07 mai 2018, 10:11

Mário Escreveu:
07 mai 2018, 10:04
Boas
Nelson Pinho Escreveu:
07 mai 2018, 09:36
bom dia!!!
vi a instalação de um contactor, que tem como função receber ordens de comando e ligar/desligar uma bomba de esgoto.
Esse contactor fará também a função de proteção ao cabo, ou seja, função de disjuntor???
o contactor em causa é um LC1F225 da Schneider...
Os contactores a missão deles é mesmo receber um sinal (tensão na bobine) e atracar.
Os contactores não fazem protecções.
Para protecção tens que juntar mais equipamentos , disjuntor electromagnético com ou sem diferencial, térmico que pode ser instalado na saída do contactor, (não é obrigatório ser na saída, pode ser na entrada).

Agora, teres um contactor de 225 Amp para uma bomba de esgoto, deves de ter mais alguma coisa aí, como arrancador suave ou inverter.

Cump.
Mário
já vi que a proteção está noutro quadro a montante, a cerca de 25 metros. haverá mal não ter proteção ao cabo também no quadro onde existem os contactores?
tem um arracador estrela-triângulo também...

Avatar do Utilizador
admin
Admin
Admin
Mensagens: 3835
Registado: 02 set 2006, 13:05
Profissão: Eletricista
Localização: Algarve
Enviou: 46 vezes
Agradecimento recebido: 64 vezes
Contacto:

Re: Função do contactor

Mensagem por admin » 07 mai 2018, 10:19

pois aparentemente parece um contactor normal

fica aqui o manual dele
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem.
Continue a participar activamente.
A sua colaboração é fundamental para existência do fórum

Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 7094
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 110 vezes

Re: Função do contactor

Mensagem por Mário » 07 mai 2018, 10:24

Boas

Normalmente no quadro de distribuição fica a protecção (disjuntor electromagnético, diferencial) este local faz a protecção dos cabos e também o diferencial. Deste quadro sai o cabo que alimenta o quadro da respetiva bomba. Há quem use disjuntor electromagnético com diferencial na saída para a bomba.
Se tens um contactor de 225 Amp no arrancador, tens uma bomba de 160 a 200kW?

Cump.
Mário
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"

Responder

Voltar para “Proteção Elétrica”

Quem está ligado:

Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 1 visitante