Cabo adaptador trifásico para monofásico
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 10
- Registado: 18 abr 2012, 09:46
- Localização: Coimbra
- Enviou: 1 vez
Cabo adaptador trifásico para monofásico
Boa tarde pessoal.
Preciso de mais tomadas monofásicas num distribuidor de obra (pimenteiro) e tenho 1 tomada trifásica disponível e a minha intenção era transformar em 3 monofásicas. Isto é possivel, sem qualquer problema?
Imagem exemplificativa:
O que me dizem!?
Preciso de mais tomadas monofásicas num distribuidor de obra (pimenteiro) e tenho 1 tomada trifásica disponível e a minha intenção era transformar em 3 monofásicas. Isto é possivel, sem qualquer problema?
Imagem exemplificativa:
O que me dizem!?
- admin
- Admin
- Mensagens: 4667
- Registado: 02 set 2006, 13:05
- Localização: Algarve
- Enviou: 106 vezes
- Agradecimento recebido: 139 vezes
- Contacto:
Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico
Boa tarde
para uma utilização correta deveria utilizar um pimenteiro
para uma utilização correta deveria utilizar um pimenteiro
Continue a participar activamente.
A sua colaboração é fundamental para existência do fórum
A sua colaboração é fundamental para existência do fórum
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5623
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Enviou: 28 vezes
- Agradecimento recebido: 208 vezes
Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico
Boas
Nem mais, esta é a solução ideal, se no primeiro pimenteiro não houver espaço para instalar mais tomadas monofasicas, e respetivas proteções elétricas.
Cpts.
Energy
Energy
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 10
- Registado: 18 abr 2012, 09:46
- Localização: Coimbra
- Enviou: 1 vez
Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico
Mas não havendo essa hipótese e sendo uma situação temporária, seria possível!?
- BrunoEletro
- Curioso
- Mensagens: 37
- Registado: 02 dez 2013, 22:46
- Localização: Odivelas
Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico
Em termos de segurança não haverá problema para a instalação. Estarás a utilizar o mesmo neutro para as 3 tomadas mas sendo fases diferentes não há problema. Apesar de não ser o mais correto.
Bruno Fernandes
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1886
- Registado: 22 fev 2008, 14:44
- Enviou: 15 vezes
- Agradecimento recebido: 74 vezes
Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico
Boas,
não tem problema nenhum fazer o que sr. pretende, desde que cumpra as regras de segurança, a começar pelas protecções (A) existentes a montante.
Ohmico
não tem problema nenhum fazer o que sr. pretende, desde que cumpra as regras de segurança, a começar pelas protecções (A) existentes a montante.
Ohmico
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5623
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Enviou: 28 vezes
- Agradecimento recebido: 208 vezes
Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico
BoasBrunoEletro Escreveu: ↑09 jan 2018, 23:36 Em termos de segurança não haverá problema para a instalação. Estarás a utilizar o mesmo neutro para as 3 tomadas mas sendo fases diferentes não há problema. Apesar de não ser o mais correto.
Se o disjuntor no pimenteiro for 3x16A, significa que ao instalar a partir dessa tomada trifásica 3 tomadas monofásicas o neutro pode vir a derreter, pois a secção do mesmo na eletrificação da tomada trifásica no pimenteiro pode ser de 2.5/4mm.
Cpts.
Energy
Energy
-
- Aprendiz
- Mensagens: 127
- Registado: 31 jan 2016, 18:01
- Localização: Aonde existe trrabalho
- Enviou: 8 vezes
- Agradecimento recebido: 6 vezes
Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico
Não faz mal, esse azulinho quando levar com 3 maquinas a trabalhar em simultâneo ou mais, ele depressa vai passar a vermelhinhoooooENERGY Escreveu: ↑10 jan 2018, 14:22BoasBrunoEletro Escreveu: ↑09 jan 2018, 23:36 Em termos de segurança não haverá problema para a instalação. Estarás a utilizar o mesmo neutro para as 3 tomadas mas sendo fases diferentes não há problema. Apesar de não ser o mais correto.
Se o disjuntor no pimenteiro for 3x16A, significa que ao instalar a partir dessa tomada trifásica 3 tomadas monofásicas o neutro pode vir a derreter, pois a secção do mesmo na eletrificação da tomada trifásica no pimenteiro pode ser de 2.5/4mm.
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1886
- Registado: 22 fev 2008, 14:44
- Enviou: 15 vezes
- Agradecimento recebido: 74 vezes
Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico
Boas,Raminhos Escreveu: ↑10 jan 2018, 20:53Não faz mal, esse azulinho quando levar com 3 maquinas a trabalhar em simultâneo ou mais, ele depressa vai passar a vermelhinhoooooENERGY Escreveu: ↑10 jan 2018, 14:22BoasBrunoEletro Escreveu: ↑09 jan 2018, 23:36 Em termos de segurança não haverá problema para a instalação. Estarás a utilizar o mesmo neutro para as 3 tomadas mas sendo fases diferentes não há problema. Apesar de não ser o mais correto.
Se o disjuntor no pimenteiro for 3x16A, significa que ao instalar a partir dessa tomada trifásica 3 tomadas monofásicas o neutro pode vir a derreter, pois a secção do mesmo na eletrificação da tomada trifásica no pimenteiro pode ser de 2.5/4mm.
onde foi buscar essa teoria, se o circuito onde o cabo está ligado é trifásico?
Ohmico
- MFigueiredo
- Curioso
- Mensagens: 37
- Registado: 27 nov 2010, 17:06
- Localização: A sul do norte e a norte do centro
- Enviou: 9 vezes
- Agradecimento recebido: 7 vezes
Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico
O ideal é ter três máquinas a trabalhar. Assim baixa consideravelmente a corrente no neutro.
MFigueiredo
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 10
- Registado: 18 abr 2012, 09:46
- Localização: Coimbra
- Enviou: 1 vez
Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico
Ter 3 máquinas a trabalhar!? Que quer dizer, 3 ao mesmo tempo nas diversas tomadas?MFigueiredo Escreveu: ↑11 jan 2018, 14:54 O ideal é ter três máquinas a trabalhar. Assim baixa consideravelmente a corrente no neutro.
- MFigueiredo
- Curioso
- Mensagens: 37
- Registado: 27 nov 2010, 17:06
- Localização: A sul do norte e a norte do centro
- Enviou: 9 vezes
- Agradecimento recebido: 7 vezes
Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico
A corrente que passa no neutro é a soma vectorial. Se, hipoteticamente forem as três iguais, o neutro fica a zero. As cargas dificilmente serão iguais, por isso haverá sempre corrente no neutro. Dependendo do tipo de carga que seja aplicada em cada tomada isso poderá ser irrelevante. Se a tomada estiver protegida por um tetrapolar nem se coloca em causa o problema da corrente no neutro.
MFigueiredo
- MFigueiredo
- Curioso
- Mensagens: 37
- Registado: 27 nov 2010, 17:06
- Localização: A sul do norte e a norte do centro
- Enviou: 9 vezes
- Agradecimento recebido: 7 vezes
Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico
Sim, por exemplo 3 motores.reveal Escreveu: ↑11 jan 2018, 18:47Ter 3 máquinas a trabalhar!? Que quer dizer, 3 ao mesmo tempo nas diversas tomadas?MFigueiredo Escreveu: ↑11 jan 2018, 14:54 O ideal é ter três máquinas a trabalhar. Assim baixa consideravelmente a corrente no neutro.
MFigueiredo
-
- Aprendiz
- Mensagens: 127
- Registado: 31 jan 2016, 18:01
- Localização: Aonde existe trrabalho
- Enviou: 8 vezes
- Agradecimento recebido: 6 vezes
Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico
Bem, se pergunta se o cabo onde esta ligado é trifásico? qual é o cabo a que se refere? pois estamos a falar de 3 tomadas monofásicas ligadas a partir de um circuito trifásico, logo não cumpre com as RTIEBT.ohmico Escreveu: ↑11 jan 2018, 13:21Boas,Raminhos Escreveu: ↑10 jan 2018, 20:53Não faz mal, esse azulinho quando levar com 3 maquinas a trabalhar em simultâneo ou mais, ele depressa vai passar a vermelhinhoooooENERGY Escreveu: ↑10 jan 2018, 14:22BoasBrunoEletro Escreveu: ↑09 jan 2018, 23:36 Em termos de segurança não haverá problema para a instalação. Estarás a utilizar o mesmo neutro para as 3 tomadas mas sendo fases diferentes não há problema. Apesar de não ser o mais correto.
Se o disjuntor no pimenteiro for 3x16A, significa que ao instalar a partir dessa tomada trifásica 3 tomadas monofásicas o neutro pode vir a derreter, pois a secção do mesmo na eletrificação da tomada trifásica no pimenteiro pode ser de 2.5/4mm.
onde foi buscar essa teoria, se o circuito onde o cabo está ligado é trifásico?
Ohmico
E quando fala em teoria refere-se a quê? pois L1/L2/L3 terá sempre cargas bastante desfazadas, logo a rigidez dielétrica nessa eletrificação desse circuito em pimenteiro, vai ser sol de pouca dura, se a proteção for por disjuntor tripolar, que é o mais certo por uma questão de custos.
- BrunoEletro
- Curioso
- Mensagens: 37
- Registado: 02 dez 2013, 22:46
- Localização: Odivelas
Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico
Não concordo. Se as 3 tomadas ficarem em fases diferentes, (L1, L2, L3) com o mesmo neutro, o neutro será sempre o menos sobrecarregado. O máximo de corrente que irá passar nele será sempre menor ou igual a uma das fases devido às mesmas estarem desfasadas 120º. Estamos a falar de corrente alternada em que as contas não são assim tão diretas..ENERGY Escreveu: ↑10 jan 2018, 14:22BoasBrunoEletro Escreveu: ↑09 jan 2018, 23:36 Em termos de segurança não haverá problema para a instalação. Estarás a utilizar o mesmo neutro para as 3 tomadas mas sendo fases diferentes não há problema. Apesar de não ser o mais correto.
Se o disjuntor no pimenteiro for 3x16A, significa que ao instalar a partir dessa tomada trifásica 3 tomadas monofásicas o neutro pode vir a derreter, pois a secção do mesmo na eletrificação da tomada trifásica no pimenteiro pode ser de 2.5/4mm.
Bruno Fernandes