Ligação fotovoltaico ao quadro de entrada
-
david.e.pereira
- Curioso

- Mensagens: 6
- Registado: 15 ago 2017, 21:28
- Profissão: Eng.º de Energia e Ambiente
- Enviou: 6 vezes
Ligação fotovoltaico ao quadro de entrada
Boa noite a todos,
Como é se faz a ligação de um sistema fotovoltaico, até 1500W, num quadro de uma moradia? Alguém tem alguma foto/imagem ou esquema exemplificativo desta ligação?
Como não pretendo injetar o excesso de produção na rede, como faço para limitar a produção nos casos em que o consumo na habitação não é suficiente para consumir toda a energia produzida?
Já agora, aproveito este tópico para perguntar quais os dispositivos de proteção a instalar, mesmo para potências mais baixas, ou seja, mesmo para um KIT de 250W.
Agradeço desde já a atenção dispensada.
Cumprimentos.
Como é se faz a ligação de um sistema fotovoltaico, até 1500W, num quadro de uma moradia? Alguém tem alguma foto/imagem ou esquema exemplificativo desta ligação?
Como não pretendo injetar o excesso de produção na rede, como faço para limitar a produção nos casos em que o consumo na habitação não é suficiente para consumir toda a energia produzida?
Já agora, aproveito este tópico para perguntar quais os dispositivos de proteção a instalar, mesmo para potências mais baixas, ou seja, mesmo para um KIT de 250W.
Agradeço desde já a atenção dispensada.
Cumprimentos.
-
tpinheiro
- Curioso

- Mensagens: 93
- Registado: 20 abr 2017, 16:19
- Profissão: Eng. Electrotécnico
- Localização: Aveiro
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimiento recebido: 22 vezes
Re: Ligação fotovoltaico ao quadro de entrada
Boa tarde,
Deixo aqui alguns esquemas genéricos.
Quanto ao limitador, vai encarecer-lhe bastante o sistema...o ideal será dimensionar o sistema para o seu consumo. Em vez de 1500W porque não instala apenas 1000W?
Cumprimentos
Deixo aqui alguns esquemas genéricos.
Quanto ao limitador, vai encarecer-lhe bastante o sistema...o ideal será dimensionar o sistema para o seu consumo. Em vez de 1500W porque não instala apenas 1000W?
Cumprimentos
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem, tem de estar registado
-
Quintas
- Aprendiz

- Mensagens: 163
- Registado: 16 set 2014, 14:46
- Profissão: silvicultor
- Enviou: 6 vezes
- Agradecimiento recebido: 19 vezes
Re: Ligação fotovoltaico ao quadro de entrada
De forma resumida, pense na instalação fotovoltaica como se de um outro circuito qualquer. Deve ter um disjuntor exclusivo para esse circuito, devidamente dimensionado. Regra geral, para pequenas instalações, recomendam fio de 2,5mm2 (poderá ser de 1,5mm2 para distâncias curtas); isto naturalmente para o troço após o inversor - corrente alternada. O disjuntor pode ser de 6A, para potência instalada até 1500W.
-
Quintas
- Aprendiz

- Mensagens: 163
- Registado: 16 set 2014, 14:46
- Profissão: silvicultor
- Enviou: 6 vezes
- Agradecimiento recebido: 19 vezes
Re: Ligação fotovoltaico ao quadro de entrada
Venho só corrigir o seguinte. Ontem falei no disjuntor de 6A, mas será mais adequado um de 10A para os 1500W de painéis. 6A também dá, mas fica mais no limite. E qualquer deles é adequado para fio de 1,5 ou de 2,5.
-
david.e.pereira
- Curioso

- Mensagens: 6
- Registado: 15 ago 2017, 21:28
- Profissão: Eng.º de Energia e Ambiente
- Enviou: 6 vezes
Re: Ligação fotovoltaico ao quadro de entrada
Boa tarde,
Agradeço a partilha de conhecimentos. Sendo assim, esse disjuntor pode ser instalado no quadro geral, certo? Após esse disjuntor posso fazer a ligação ao barramento e assim injetar a produção na rede elétrica da habitação?
Cmps
Agradeço a partilha de conhecimentos. Sendo assim, esse disjuntor pode ser instalado no quadro geral, certo? Após esse disjuntor posso fazer a ligação ao barramento e assim injetar a produção na rede elétrica da habitação?
Cmps
-
Quintas
- Aprendiz

- Mensagens: 163
- Registado: 16 set 2014, 14:46
- Profissão: silvicultor
- Enviou: 6 vezes
- Agradecimiento recebido: 19 vezes
Re: Ligação fotovoltaico ao quadro de entrada
Sim, pode.
É instalado exatamente da mesma forma que qualquer outro disjuntor, só que liga à fase que vem do inversor .
É instalado exatamente da mesma forma que qualquer outro disjuntor, só que liga à fase que vem do inversor .
-
david.e.pereira
- Curioso

- Mensagens: 6
- Registado: 15 ago 2017, 21:28
- Profissão: Eng.º de Energia e Ambiente
- Enviou: 6 vezes
Re: Ligação fotovoltaico ao quadro de entrada
Nesse caso qual a melhor forma de passar o cabo até ao quadro? Através de uma caixa de derivação? Nesse caso bastará passar apenas a fase até ao quadro, certo? Ou seja, poderei ligar o neutro e terra que vem do cabo AC diretamente numa caixa de derivação?
Obrigado pela ajuda!
-
Quintas
- Aprendiz

- Mensagens: 163
- Registado: 16 set 2014, 14:46
- Profissão: silvicultor
- Enviou: 6 vezes
- Agradecimiento recebido: 19 vezes
Re: Ligação fotovoltaico ao quadro de entrada
Não sei responder-te com segurança. Espero que algum user habilitado para isso te possa ajudar. Há o aspecto de conformidade técnica/legal e até de boa prática.
De qualquer forma, parece-me, no meu fraco conhecimento, que não haverá problema desde que o dimensionamento do neutro/terra o permitam.
Mas, penso que tens que te assegurar que usas um neutro/terra de um circuito com a mesma protecção diferencial, para que funcione. Será mais prudente levares os 3 condutores até ao quadro.
Alguém pode dar aqui uma ajuda?
De qualquer forma, parece-me, no meu fraco conhecimento, que não haverá problema desde que o dimensionamento do neutro/terra o permitam.
Mas, penso que tens que te assegurar que usas um neutro/terra de um circuito com a mesma protecção diferencial, para que funcione. Será mais prudente levares os 3 condutores até ao quadro.
Alguém pode dar aqui uma ajuda?
-
tpinheiro
- Curioso

- Mensagens: 93
- Registado: 20 abr 2017, 16:19
- Profissão: Eng. Electrotécnico
- Localização: Aveiro
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimiento recebido: 22 vezes
Re: Ligação fotovoltaico ao quadro de entrada
Bom dia.
Estes sistemas com microinversores, podem até ser ligados a uma tomada da habitação (através de um ficha Schucko).
Claro que o ideal é levar um circuito até ao quadro, onde levará a respectiva protecção.
Cumprimentos
Estes sistemas com microinversores, podem até ser ligados a uma tomada da habitação (através de um ficha Schucko).
Claro que o ideal é levar um circuito até ao quadro, onde levará a respectiva protecção.
Cumprimentos
Re: Ligação fotovoltaico ao quadro de entrada
Bom dia! E as proteções por dps qual seria o ideal para um sistema de 1000w?
-
tpinheiro
- Curioso

- Mensagens: 93
- Registado: 20 abr 2017, 16:19
- Profissão: Eng. Electrotécnico
- Localização: Aveiro
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimiento recebido: 22 vezes
Re: Ligação fotovoltaico ao quadro de entrada
Boa tarde.
Os sistemas de autoconsumo até 1500W, não necessitam de dispositivos DPS.
Cumprimentos
Os sistemas de autoconsumo até 1500W, não necessitam de dispositivos DPS.
Cumprimentos