Calculo Ib

Mensagem por mluzia » 12 jun 2017, 10:05

Bom dia,

Solicitava apoio no calculo da corrente Ib, para dimensionamento de cabo para quadro de alimentação, que alimenta as seguintes cargas:

- 1x motor trifasico 10Kw

- Iluminação monofasica 2.5Kw

- Outros equipamentos monofásicos: 8Kw

obgdo.

cpmts.



luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 356
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Profissão: Eng.º Electromecânico
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 36 vezes

Re: Calculo Ib

Mensagem por luisilva78 » 12 jun 2017, 11:25

Deve somar todas as potências que irão ser alimentadas através desse quadro (neste caso 20,5kW). A partir daí calcular a corrente através da fórmula da potência (P = 3 V I cos(phi)). Neste caso dará 29,7A (por fase). Estou a admitir que a carga de 8kW possa ser distribuída pelas 3 fases e associada com a de 2,5kW (o que seria equivalente a ter uma carga trifásica de 10,5kW).
Última edição por luisilva78 em 15 jun 2017, 12:25, editado 1 vez no total.

mluzia
Curioso
Curioso
Mensagens: 24
Registado: 28 jan 2016, 09:26
Profissão: engenheiro

Re: Calculo Ib

Mensagem por mluzia » 12 jun 2017, 11:56

Faz alguma distinção entre a potencia das cargas trifasicas e monofasicas? Ou apenas soma-se as potencias das cargas independentemente se são trifasicas ou monofasicas?

luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 356
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Profissão: Eng.º Electromecânico
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 36 vezes

Re: Calculo Ib

Mensagem por luisilva78 » 12 jun 2017, 20:16

mluzia Escreveu:
12 jun 2017, 11:56
Faz alguma distinção entre a potencia das cargas trifasicas e monofasicas? Ou apenas soma-se as potencias das cargas independentemente se são trifasicas ou monofasicas?
Depende. Se as cargas monofásicas puderem ser distribuídas pelas várias fases (e construir um sistema trifásico equilibrado - onde as correntes das 3 fases são iguais ou muito semelhantes), pode somar as potências e tratar o sistema como se fosse um sistema trifásico. Casos contrário deve tratar os sistemas (trifásico e monofásico) separadamente.

TNT
Curioso
Curioso
Mensagens: 79
Registado: 29 mai 2008, 23:55

Re: Calculo Ib

Mensagem por TNT » 12 mai 2018, 01:24

Relativamente ao motor, costumam instalar um cabo com 5 condutores ou um cabo com 4 (3 fases + terra)?

RicardoENTA
Curioso
Curioso
Mensagens: 72
Registado: 09 out 2016, 14:14
Profissão: Estudante
Localização: Açores, São Miguel
Agradecimento recebido: 8 vezes

Re: Calculo Ib

Mensagem por RicardoENTA » 12 mai 2018, 10:24

luisilva78 Escreveu:
12 jun 2017, 11:25
Deve somar todas as potências que irão ser alimentadas através desse quadro (neste caso 20,5kW). A partir daí calcular a corrente através da fórmula da potência (P = 3 V I cos(phi)). Neste caso dará 29,7A (por fase). Estou a admitir que a carga de 8kW possa ser distribuída pelas 3 fases e associada com a de 2,5kW (o que seria equivalente a ter uma carga trifásica de 10,5kW).
nao falta saber o Fator de potência para aplicar a formula?
Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, nem tão grande que não possa aprender"

andrelima14
Curioso
Curioso
Mensagens: 25
Registado: 20 jul 2017, 11:26
Profissão: Engenheiro Eletrotécnico
Localização: Porto
Enviou: 13 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Calculo Ib

Mensagem por andrelima14 » 12 mai 2018, 13:48

E nesse valor não foi tido em conta o valor do fator de potência, o que influencia o cálculo

Mario Lopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 146
Registado: 12 jan 2011, 14:37
Localização: Telheiras - Lisboa
Agradecimento recebido: 11 vezes

Re: Calculo Ib

Mensagem por Mario Lopes » 14 mai 2018, 15:50

CAro colega..falta muita informação...Que comprimento tem o cabo? Proximidade de outros cabos? Cosfi da instalação?

Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5015
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Profissão: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 14 vezes
Agradecimento recebido: 133 vezes

Re: Calculo Ib

Mensagem por nelmindo » 14 mai 2018, 17:37

Mario Lopes Escreveu:
14 mai 2018, 15:50
CAro colega..falta muita informação...Que comprimento tem o cabo? Proximidade de outros cabos? Cosfi da instalação?
Se alumínio, se à vista, se enterrado...
São muitos "se's" como o colega Lopes diz!

luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 356
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Profissão: Eng.º Electromecânico
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 36 vezes

Re: Calculo Ib

Mensagem por luisilva78 » 21 jun 2018, 17:16

RicardoENTA Escreveu:
12 mai 2018, 10:24
luisilva78 Escreveu:
12 jun 2017, 11:25
Deve somar todas as potências que irão ser alimentadas através desse quadro (neste caso 20,5kW). A partir daí calcular a corrente através da fórmula da potência (P = 3 V I cos(phi)). Neste caso dará 29,7A (por fase). Estou a admitir que a carga de 8kW possa ser distribuída pelas 3 fases e associada com a de 2,5kW (o que seria equivalente a ter uma carga trifásica de 10,5kW).
nao falta saber o Fator de potência para aplicar a formula?
Não entrava no fórum há bastante tempo por isso não tinha visto esta questão. Claro que falta o factor de potência entre muitas outras coisas. No cálculo da corrente foi admitido que o cos(phi) era igual a 1, uma vez que é dada a potência em kW e não em kVAs (penso que tenha sido esse o meu raciocínio, uma vez que já passou muito tempo e não me recordo exactamente o que pensei).