13.8 em KVA é 230x60A (monofásico)
A caixa de coluna tem de ser dimensionada para 3x63 A e derivará 63A nas proteções, pois 60x230V =13,6KVA
É preciso de saber se a EDP Autoriza, mas 13,45 KVA-45A seriam suficientes
Se a coluna for bem dimensionada a caixa de coluna não precisará de proteções apenas seccionadores com facas doo tipo shunt
Equivalência kVA vs. A
-
- Oficial
- Mensagens: 5250
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: Equivalência kVA vs. A
Esta solução está bem, agora se pela regra do triangulo, pode dispensar os fusíveis na caixa de coluna apenas colocar "shunts" para a seletividade do quadro de Entrada.
A diferença entre KVA e KW é que os KVA são a potencial aparente , já os KW, são potência ativa já a energia reativa ou capacitiva é KVAR que por desuso se escreve a aparente, e na habitação 95% dos consumo s são KW
A diferença entre KVA e KW é que os KVA são a potencial aparente , já os KW, são potência ativa já a energia reativa ou capacitiva é KVAR que por desuso se escreve a aparente, e na habitação 95% dos consumo s são KW
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8065
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 216 vezes
Re: Equivalência kVA vs. A
Boas
Não creio que forneçam os 60 Amp. mono.
Cump.
Mário
Não creio que forneçam os 60 Amp. mono.
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
-
- Oficial
- Mensagens: 5250
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: Equivalência kVA vs. A
De acordo com a legislações as caixas de coluna +por cada entrada deverá seer equipada para trifásico, mesmo ue as mesmas sejam só entradas monofásicas, dotadas de seccionadores equipados ou não com fusíveis