Cabos ignífugos

Devíamos utilizar cabos ignífugos em todas as cozinhas ?

sim e uma forma de segurança
61
70%
Não a necessidade para a sua utilização
26
30%
 
Total de votos: 87

Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Cabos ignífugos

Mensagem por joaoosvaldo »

bertolazzi Escreveu:Fundamentalmente quando se fala de circuitos de segurança... em caso de incêndio o sistema de desenfumagem tem de funcionar, bem como o sistema de iluminação de segurança... etc.

Nestes casos faz todo o sentido: não só os cabos ignificos mas também caixas de derivação e restante infra-estrutura associada.

Abraço
Cruz
Só uma ressalva é q se os blocos autónomos forem com bateria incorporada não é obrigatório a canalização de alimentação ser resistente ao fogo!

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa


Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
migjac
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 569
Registado: 08 mai 2008, 17:52
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Cabos ignífugos

Mensagem por migjac »

Em zonas corta-fogo tem que se usar cabos resistentes ao fogo?
O novo regulamento de incendio obriga a usar cabos resistentes ao fogo?
migjac
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 569
Registado: 08 mai 2008, 17:52
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Cabos ignífugos

Mensagem por migjac »

joaoosvaldo Escreveu:Boas.

Os cabos livres de halogêneos são obrigatórios nos locais classificados como BE2 ou BE3 (desde que sejam locais a que o público tenha acesso), com riscos de incêndio e de explosão respectivamente, e em locais em que a evacuação de pessoas em caso de emergência seja longa (BD2), atravancada (BD3) ou longa e atravancada (BD4).

De notar que nos locais BE2 estes cabos além de terem de ser isentos de halogêneos têm de ser retardantes à chama, e no caso dos locais BE3 devem ser resistentes ao fogo.

De notar que os cabos XV e VV são retardantes à chama, mas não são isentos de halogêneos.

Cumprimentos,




Pode-se usar cabos XV e VV em locais de recebendo publico?
Eles já são não propagadores de chama.





Osvaldo Sousa
migjac
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 569
Registado: 08 mai 2008, 17:52
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Cabos ignífugos

Mensagem por migjac »

Pode-se usar cabos XV e VV em locais de recebendo publico?
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Cabos ignífugos

Mensagem por joaoosvaldo »

migjac Escreveu:Pode-se usar cabos XV e VV em locais de recebendo publico?
Questão repetida já foi respondida (http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... 563#p41563)
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Tiago2010
Curioso
Curioso
Mensagens: 15
Registado: 02 set 2010, 00:44
Localização: Várzea Arrabal Leiria
Enviou: 1 vez

Re: Cabos ignífugos

Mensagem por Tiago2010 »

Cada vez mais os cabos ignifugo são utilizados, especialmente os livre de halogénio. tudo o que e publico é necessário. apesar de o valor dos cabos ser significativamente maior esta tende a diminuir e no futuro provavelmente será tudo desse tipo.
Com os melhores cumprimentos,
Engº. Tiago Santos