Boa tarde,
Eu tenho um contador de água da marca Flodis, com um Sensor Cyble, que me dá um pulso com uma duração de 65ms.
Eu queria ligar a saída deste sensor a um módulo Zélio para que fosse possível medir o caudal mas também fazer a contagem da água consumida.
As características dos equipamentos são as seguintes:
https://www.itron.com/aunz/PublishedCon ... _10-10.pdf
https://www.itron.com/local/Indonesia%2 ... ochure.pdf
http://datasheet.octopart.com/SR3B101B- ... 413693.pdf
No entanto, apesar de ter lido os manuais, não consigo perceber como fazer isso pois não estou familiarizado com nenhum dos equipamentos, nem com o programa Zélio Logic.
Pelo que li parece ser possível ligar a saída do contador (Cyble) directamente ao Zélio. Alguém me pode ajudar?
Basta ligar ou é preciso colocar mais alguma coisa?
Como posso fazer para calcular o caudal e a água consumida? Um Counter (encontrei no manual) será a escolha certa?
Toda a ajuda será apreciada.
Muito obrigado
Eu tenho um contador de água da marca Flodis, com um Sensor Cyble, que me dá um pulso com uma duração de 65ms.
Eu queria ligar a saída deste sensor a um módulo Zélio para que fosse possível medir o caudal mas também fazer a contagem da água consumida.
As características dos equipamentos são as seguintes:
https://www.itron.com/aunz/PublishedCon ... _10-10.pdf
https://www.itron.com/local/Indonesia%2 ... ochure.pdf
http://datasheet.octopart.com/SR3B101B- ... 413693.pdf
No entanto, apesar de ter lido os manuais, não consigo perceber como fazer isso pois não estou familiarizado com nenhum dos equipamentos, nem com o programa Zélio Logic.
Pelo que li parece ser possível ligar a saída do contador (Cyble) directamente ao Zélio. Alguém me pode ajudar?
Basta ligar ou é preciso colocar mais alguma coisa?
Como posso fazer para calcular o caudal e a água consumida? Um Counter (encontrei no manual) será a escolha certa?
Toda a ajuda será apreciada.
Muito obrigado
-
- Quadro de Honra
- Mensagens: 2011
- Registado: 30 abr 2011, 11:56
- Localização: Almada/Charneca da Caparica
- Enviou: 2 vezes
- Agradecimento recebido: 13 vezes
Re: Zélio Logic + Contador Flodis
boas
no zelios terá que definir um input (digital) como impulso e agregado a este um contador...terá é que ter em atenção os tempos....
no zelios terá que definir um input (digital) como impulso e agregado a este um contador...terá é que ter em atenção os tempos....
Jaime Reis
Re: Zélio Logic + Contador Flodis
Boas,
Quando diz para ter atenção aos tempos refere-se à característica do contador (ciclo/ duração de impulso que está no anexo) não é? Ou é sobre outra coisa?
Quando diz para ter atenção aos tempos refere-se à característica do contador (ciclo/ duração de impulso que está no anexo) não é? Ou é sobre outra coisa?
- Anexos
-
- caract_count.JPG (34.21 KiB) Visto 1162 vezes
-
- Quadro de Honra
- Mensagens: 2011
- Registado: 30 abr 2011, 11:56
- Localização: Almada/Charneca da Caparica
- Enviou: 2 vezes
- Agradecimento recebido: 13 vezes
Re: Zélio Logic + Contador Flodis
não....do pulse do contador de água....este tempo de pulse poderá ser inferior ao mínimo admissível do input no zelio e este não o "ver".....
Jaime Reis
Re: Zélio Logic + Contador Flodis
Segundo a datasheet do contador (cyble sensor - que é o que me dá o sinal de saída), o pulso tem uma duração de 65ms.
Quer dizer que o Zélio poderá não ser suficientemente rápido para ler o sinal é?
Na datasheet do Zélio apenas refere "Discrete Input Frequency : 47...53 hz". Quer dizer que não será capaz de ler o sinal?
Quer dizer que o Zélio poderá não ser suficientemente rápido para ler o sinal é?
Na datasheet do Zélio apenas refere "Discrete Input Frequency : 47...53 hz". Quer dizer que não será capaz de ler o sinal?
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5380
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 195 vezes
Re: Zélio Logic + Contador Flodis
Cardozo Escreveu:Segundo a datasheet do contador (cyble sensor - que é o que me dá o sinal de saída), o pulso tem uma duração de 65ms.
Quer dizer que o Zélio poderá não ser suficientemente rápido para ler o sinal é?
Na datasheet do Zélio apenas refere "Discrete Input Frequency : 47...53 hz". Quer dizer que não será capaz de ler o sinal?
Cuidado, o Zélio é de alimentação DC ou AC?
É que se for AC, não dá.
Se for DC, acho que aceita impulsos de 10ms (mas é melhor confirmar no data sheet do zélio)
Se quer saber o caudal, terá que fazer depois contas, que deverá estar associado a vários contadores, de forma a ajustar o valor medido para um valor que seja fácil de assimilar.
Re: Zélio Logic + Contador Flodis
A alimentação do Zélio é DC.
Vários contadores como? para subtrair valores entre dois períodos e calcular a diferença é?
Vários contadores como? para subtrair valores entre dois períodos e calcular a diferença é?
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5380
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 195 vezes
Re: Zélio Logic + Contador Flodis
É que a versão do data sheet é AC: SR3B101BCardozo Escreveu:A alimentação do Zélio é DC.
Vários contadores como? para subtrair valores entre dois períodos e calcular a diferença é?
Re: Zélio Logic + Contador Flodis
nelmindo Escreveu:É que a versão do data sheet é AC: SR3B101BCardozo Escreveu:A alimentação do Zélio é DC.
Vários contadores como? para subtrair valores entre dois períodos e calcular a diferença é?
Pois! Peço imensa desculpa mas a correcta é esta pois a minha versão é SR3B101BD:
http://datasheet.octopart.com/SR3B101BD ... 413692.pdf
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5380
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 195 vezes
Re: Zélio Logic + Contador Flodis
Não, é para fazer a conversão da constante do contador. Imaginemos que o contador tem uma constantes de 600 impulsos por metro cúbico.Cardozo Escreveu:A alimentação do Zélio é DC.
Vários contadores como? para subtrair valores entre dois períodos e calcular a diferença é?
A ideia é ter um contador que conte os impulsos, os 600 e depois esse contador incrementar um segundo contador, que irá contar os metros cúbicos. Mal seja incrementado o 2º contador, o primeiro é feito o reset, para continuar a contar.
Pode fazer o mesmo, em vez de 600, podia ser 60 e contava 0,1 metros cúbicos.
Re: Zélio Logic + Contador Flodis
Ah Sim! Pelo que percebi da datasheet do cyble sensor ele faz uma rotação por Litro logo terei que fazer a conversão para metros cúbicos mesmo para calcular a água consumida (como se fosse contador de água normal).nelmindo Escreveu:Não, é para fazer a conversão da constante do contador. Imaginemos que o contador tem uma constantes de 600 impulsos por metro cúbico.Cardozo Escreveu:A alimentação do Zélio é DC.
Vários contadores como? para subtrair valores entre dois períodos e calcular a diferença é?
A ideia é ter um contador que conte os impulsos, os 600 e depois esse contador incrementar um segundo contador, que irá contar os metros cúbicos. Mal seja incrementado o 2º contador, o primeiro é feito o reset, para continuar a contar.
Pode fazer o mesmo, em vez de 600, podia ser 60 e contava 0,1 metros cúbicos.
Mas para contar estes pulsos dados pelo contador de água (Flodis + Cyble sensor) basta colocar o bloco Contador do Zélio ou tenho que usar mais alguma coisa?