Daikin Altherman HT Erro AE

Mensagem por JMCOUTO20 »

Boas.
Como da para ver pelo assunto fui ver uma instalação com radiadores em que teem uma maquina da daikin altherma de 16 kw em que o erro ae pelo que o cliente diz é uma constante. Todos os radiadoes aquecem e pelo manómetro que esta no retorno da hidrobox esta com uma pressão de 1.2 bar. Existem 3 toalheiros na instalação sem valvulas termoestaticas para que exista sempre passagem de agua.
Depois de la ir umas vezes reparei que os radiadores estão regulados nas cabeças para cerca de 18/19 graus e que em varias divisões da casa (quartos que não estão a ser usados) estão completamente fechados. a casa tem 14 radiaroes e 4 toalheiros
A minha duvida é a seguinte . Como este erro esta relacionado com a alimentação de agua /falta de caudal será que os toalheiros são o suficiente para que a maquina trabalhe sem problemas de caudal, pois quando ligamos o aquecimento, o erro não aparece só passado algum tempo do aquecimento estar ligado. ?

Como os radiadores no principio estão todos com passagem de agua mas a medida que vão estando compensados as válvulas dos mesmos começam a fechar e pode originar este problema. ?

A instalação esta feita a multicamada sendo que na sala das maquinas vejo que esta feito a tubo de diametro 25 e estou inclinado que as derivações devem estar feitas a tubo de 16.

Sera que instalando um separador hidraulico consigo passar isto ou mesmo uma válvula de pressão diferencial (ja vi instaladas algumas mas em instalações de piso radiante.) ?

Obrigado


Hidrocube
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 113
Registado: 11 jan 2015, 22:16
Localização: Sintra
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes
Contacto:

Re: Daikin Altherman HT Erro AE

Mensagem por Hidrocube »

Boas.

AE não é um erro e sim um aviso que está ligado ao delta ºt da bomba, ou seja, o a mesma é inverter e regula-se por um diferencial de ida e retorno que depende da programação que foi dada.

Esse delta pode ser regulado entre 5 ~ 15 ºC e mediante essa regulação podes então ter o aviso devido a teres falta de "caudal mássico". Falta de caudal é A6 ...

Provavelmente o teu problema é que os cabeçotes termostáticos começam a fechar e os que tens abertos (toalheiros) não chegam para garantir o caudal, assim a máquina não desliga mas dá esse aviso ... presumo que tenhas inspecionado o filtro!

Tens nesse caso duas alternativas:
  • Aumentar o delta ºt na programação para o máximo (15 ºC), aumentando assim a perda de carga da bomba (menos delta tens mais velocidade mas menos perda de carga disponível), pode ser que tenhas sorte e seja a solução mais económica.
  • Instalar um separador hidráulico para o aquecimento com uma inércia de pelo menos 50 lts, e uma bomba de caudal constante ou daquelas novas da Grunfos que ajustam a perda de carga automaticamente para a instalação sendo comandada por um termostato de bainha no deposito. Assim que tiveres regulado o termostato para > 50 ºC arrancar a bomba.
Não esqueças que ao teres uma máquina inverter esta também está limitada a uma potencia mínima, e assim sendo Q = Cp.m.DeltaT ;)

CumpS!
Existe 10 tipos de pessoas, umas conhecem o código binário e outras não.
Mestreclima
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 330
Registado: 16 out 2011, 22:26
Localização: Mealhada
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: Daikin Altherman HT Erro AE

Mensagem por Mestreclima »

Quanto tempo esta instalada? Pelo que percebi não a Instalas-te logo presumo que Já esteve a trabalhar bem. Como já foi dito verifica o filtro Y .
Caso esteja limpo. O Hidrocube Já disse o que fazer. Em vez do vaso de enercia, podes optar por por valvula reguladora de cauda, para assegurar caudal minima.
Sabes se a bomba está a ser controlada pela temperatura ambiente?
Cump.

Rochinha
JMCOUTO20
Curioso
Curioso
Mensagens: 39
Registado: 28 set 2014, 11:50
Localização: Sintra
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Daikin Altherman HT Erro AE

Mensagem por JMCOUTO20 »

a maquina é de 2014, não a instalei só fui chamado agora para la ir. Sempre trabalhou bem, a única diferença é que em 2015 a casa passou de 4/5 pessoas para apenas duas que fez com que 50 % dos radiadores fosse fechado pois são divisões que já não são usadas.

O filtro já foi limpo e a maquina levou uma placa adicional para ser controlada por um controlador adicional de infra-vermelhos de forma a que esteja perto das pessoas que o usam, parto do principio que quando esse controlador atinge a temperatura pedida pelo usiario a bomba do aquecimento para, mas sexta feira tiro isso a limpo.
Hidrocube
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 113
Registado: 11 jan 2015, 22:16
Localização: Sintra
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes
Contacto:

Re: Daikin Altherman HT Erro AE

Mensagem por Hidrocube »

Boas.
JMCOUTO20 Escreveu:a maquina é de 2014, não a instalei só fui chamado agora para la ir. Sempre trabalhou bem, a única diferença é que em 2015 a casa passou de 4/5 pessoas para apenas duas que fez com que 50 % dos radiadores fosse fechado pois são divisões que já não são usadas.

O filtro já foi limpo e a maquina levou uma placa adicional para ser controlada por um controlador adicional de infra-vermelhos de forma a que esteja perto das pessoas que o usam, parto do principio que quando esse controlador atinge a temperatura pedida pelo usiario a bomba do aquecimento para, mas sexta feira tiro isso a limpo.
Mau! A malta nunca conta tudo! :lol:

Assim o caso já pode ser diferente ... se fecharam 50% dos radiadores podem levar ao caso que referi no meu post, mas se a máquina levou a "demand pcb" para termóstato externo isso pode tb ser mau manuseamento do mesmo. Passo a explicar:

O controle externo no HT é prioritário sobre tudo, ou seja, se a unidade estiver a ser controlada pelo setpoint de ida pode ser que atinja uma temperatura superior levando a água a mais de 80 ºC. Daí o AE!

O que acontece é quando fecha o contacto da demand (1 e 5) fazendo de termostato externo, tendo p.e. o cliente colocado o sem fio numa zona mais fria ou o puto colocou o setpoint a 32 ºC do dito, a unidade atinge o setpoit de ida mais alto do que está pedido, e quando este não abre a máquina na desliga. Assim sendo e não tendo onde largar o calor sobreaquece podendo mediante do ajuste do delta dar avaria AE.

Esta triagem é simples de fazer, pois basta perguntar ao cliente final se nota os radiadores a subir muito de temperatura ou se anda com o termóstato no sitio mais favorável.

CumpS!
Existe 10 tipos de pessoas, umas conhecem o código binário e outras não.
JMCOUTO20
Curioso
Curioso
Mensagens: 39
Registado: 28 set 2014, 11:50
Localização: Sintra
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Daikin Altherman HT Erro AE

Mensagem por JMCOUTO20 »

Boas.
obrigado pelas dicas e desculpem a demora, mas entretanto surgiu outro problema na instalação e passou para as mãos de um colega meu que esta a tratar do problema. Não sei como ficou e fiquei proibido de falar com o cliente por isso quando aparecer outro destes irei ter em consideração as dicas.

Abraço.