Re: proteção placa e forno

Mensagem por travassos » 27 fev 2019, 06:13

alex1977, o problema é que não desarma aos 16A porque apesar do fio 2,5mm o circuito está protegido a 25A :oops:


Travassos

lcmmonteiro
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 205
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Profissão: Eletricista
Localização: Barreiro
Enviou: 1 vez
Agradecimiento recebido: 10 vezes

Re: proteção placa e forno

Mensagem por lcmmonteiro » 09 mar 2019, 21:36

Mario Lopes Escreveu:
18 fev 2019, 14:33
A secção mínima para tomadas é de 2,5 mm2, salvo seja tomadas dedicadas a iluminação ou seja comandadas, e ai fazem parte do circuito de iluminação e não de tomadas. Assim como qualquer alimentação a aparelhos de ar condicionado etc..a secção mínima é de 2,5 mm2. Já agora o forno a secção mínima é de 4 mm2. A placa não tem secção mínima obrigatória porque fica a encardo do instalador verificar se a mesma é a gás ou eléctrica, e ai fazer o respectivo dimensionamento. Também é proibido duas instalações distintas partilharem a mesma canalização.
Mário desculpe intervir mas segundo as regras técnicas a placa tem obrigatoriamente a secção mínima de 4 mm2. Principal razão placas chegam rapidamente aos 6KW daí já constar no regulamento esta obrigação. Numa Inspeção se não tiver circuito para placa a 4 mm2 reprova.

Mario Lopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 192
Registado: 12 jan 2011, 14:37
Localização: Telheiras - Lisboa
Agradecimiento recebido: 13 vezes

Re: proteção placa e forno

Mensagem por Mario Lopes » 01 abr 2019, 16:55

Boa Tarde, lcmmonteiro, onde é que está escrito? Verifique a secção 801.5.8 das regras.

lcmmonteiro
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 205
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Profissão: Eletricista
Localização: Barreiro
Enviou: 1 vez
Agradecimiento recebido: 10 vezes

Re: proteção placa e forno

Mensagem por lcmmonteiro » 01 abr 2019, 22:13

Conheço bem esta parte das regras e nas últimas Inspeções apesar de eu já ter executado a 4 mm pois pela razão já apresentada e pela elevada potência das placas que rapidamente chegam aos 6 KW referi que o circuito da placa deve ser no mínimo a 4 mm.

No entanto segue a copia do ponto indicado onde refere às secções minimas


801.5.8 - Secção dos condutores.
As secções dos condutores dos circuitos das instalações de locais de habitação devem
ser determinadas em função das potências previsíveis, com os valores mínimos indicados
no quadro seguinte:
Secções mínimas dos condutores dos circuitos em locais de habitação
Natureza dos circuitos Secção (mm2
)
Iluminação 1,5
Tomadas 2,5
Termoacumuladores 2,5
Máquinas de lavar e de secar roupa ou de lavar loiça 2,5
Fogões 4
Climatização ambiente 2,5

Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5106
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Profissão: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 16 vezes
Agradecimiento recebido: 144 vezes

Re: proteção placa e forno

Mensagem por nelmindo » 01 abr 2019, 22:48

lcmmonteiro Escreveu:
01 abr 2019, 22:13
Conheço bem esta parte das regras e nas últimas Inspeções apesar de eu já ter executado a 4 mm pois pela razão já apresentada e pela elevada potência das placas que rapidamente chegam aos 6 KW referi que o circuito da placa deve ser no mínimo a 4 mm.

No entanto segue a copia do ponto indicado onde refere às secções minimas


801.5.8 - Secção dos condutores.
As secções dos condutores dos circuitos das instalações de locais de habitação devem
ser determinadas em função das potências previsíveis, com os valores mínimos indicados
no quadro seguinte:
Secções mínimas dos condutores dos circuitos em locais de habitação
Natureza dos circuitos Secção (mm2
)
Iluminação 1,5
Tomadas 2,5
Termoacumuladores 2,5
Máquinas de lavar e de secar roupa ou de lavar loiça 2,5
Fogões 4
Climatização ambiente 2,5
Ou seja, de forma directa não diz que é obrigatório, mas indirectamente sim quando diz "As secções dos condutores dos circuitos das instalações de locais de habitação devem ser determinadas em função das potências previsível".

lcmmonteiro
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 205
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Profissão: Eletricista
Localização: Barreiro
Enviou: 1 vez
Agradecimiento recebido: 10 vezes

Re: proteção placa e forno

Mensagem por lcmmonteiro » 02 abr 2019, 08:40

Devem ser previstos o cálculo e correto dimensionamento da secção do circuito mas a secção mínima existe.

Tive uma situação em que instalei 2.5 pois a placa não chegava aos 3000 w e na inspecção ficou a nota em que o circuito estava a 2.5 e não a 4 mm. Usei a justificao de que a placa não chegava aos 3000w e fui obrigado a substituir os condutores para 4 senão ficava a anotação.

Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5106
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Profissão: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 16 vezes
Agradecimiento recebido: 144 vezes

Re: proteção placa e forno

Mensagem por nelmindo » 02 abr 2019, 12:02

lcmmonteiro Escreveu:
02 abr 2019, 08:40
Devem ser previstos o cálculo e correto dimensionamento da secção do circuito mas a secção mínima existe.

Tive uma situação em que instalei 2.5 pois a placa não chegava aos 3000 w e na inspecção ficou a nota em que o circuito estava a 2.5 e não a 4 mm. Usei a justificao de que a placa não chegava aos 3000w e fui obrigado a substituir os condutores para 4 senão ficava a anotação.
Erro meu, diretamente sim diz (fogão é placa). O que não diz é forno e era isso que eu queria dizer...