Entrada p/ moradia a 13,8 KVA- 60 A mono-L máximo 16 m

Responder
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5252
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Entrada p/ moradia a 13,8 KVA- 60 A mono-L máximo 16 m

Mensagem por Duzia12 »

Olá


Para 13,8 KVA mono cabo VV 3x16+G 16 o comprimento máximo é de 32 metros

Um abraço
Última edição por Duzia12 em 10 mar 2008, 15:37, editado 3 vezes no total.


amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1170
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 80 vezes

Re: Entrada p/ moradia a 13,8 KVA- 60 A mono-L máximo=32 metros

Mensagem por amoreira »

Duzia12 Escreveu:Olá


Para 13,8 KVA mono cabo VV 3x16+G 16 o comprimento máximo é de 32 metros

Um abraço
Pelas minhas contas não consigo ir além dos 24m, se se for erro meu.

Que fórmula de cálculo usou??
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5252
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Entrada p/ moradia a 13,8 KVA- 60 A mono-L máximo 16m

Mensagem por Duzia12 »

Olá
Se calhar terás razão, eu fiz uma interpolação deve havar aí algum erro nalgum lado

Atenção que fiz secção da fase=neutro de 16mm^2


u= 2 IB x 1,25 x 0,0225 x L /S ---- e------ u=1,5 X 230/100

1,5 x 230/100= 2 x60 x 1,25 x 0,0225 x L /16 ------- L=16 metros