Psicometria

Responder
catlopes
Curioso
Curioso
Mensagens: 86
Registado: 26 mai 2014, 19:47
Enviou: 21 vezes

Psicometria

Mensagem por catlopes »

Bom dia,

Para escolher o par temperatura/humidade de um AVAC, utilizando um gráfico psicrométrico, pode-se usar o gráfico da ashrae ou varia de máquina para máquina?
Existe alguma regra para escolher o par temperatura/humidade de um AVAC?
Qual será o par temperatura/humidade de um AVAC, ideal/mais eficiente? 23ºC e 45% ?


Legenda:
ASHRAE, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

■A1 – para data centers com servidores corporativos e produtos de armazenamento;
■A2/A3/A4 – para data centers com grande volume de servidores, produtos de armazenamento, computadores pessoais e workstations. A diferença entre as classes está nas especificações de temperatura e umidade em função dos equipamentos instalados e requerimentos de disponibilidade;
■B – para escritórios com computadores pessoais, workstations, laptops e impressoras;
■C – para ponto de vendas onde não existe nenhum tipo de controle de temperatura e umidade.


Energeticamente Carlota
Anexos
grafico_psychrometric_ashrae.png
grafico_psychrometric_ashrae.png (158.48 KiB) Visto 568 vezes


Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5385
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Psicometria

Mensagem por nelmindo »

catlopes Escreveu:Bom dia,

Para escolher o par temperatura/humidade de um AVAC, utilizando um gráfico psicrométrico, pode-se usar o gráfico da ashrae ou varia de máquina para máquina? O gráfico é universal para todos. Não há diferentes para cada máquina
Existe alguma regra para escolher o par temperatura/humidade de um AVAC? Não
Qual será o par temperatura/humidade de um AVAC, ideal/mais eficiente? 23ºC e 45% ? Ideal está a referir-se a conforto? É que conforto e eficiente são conceitos diferentes e nada relacionados. Por outro lado, 23º no verão é confortável, já no Inverno pode ser 18º. Depois depende da utilização. Numa sala metrológica 20º o ano todo em algumas situações...


Legenda:
ASHRAE, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

■A1 – para data centers com servidores corporativos e produtos de armazenamento;
■A2/A3/A4 – para data centers com grande volume de servidores, produtos de armazenamento, computadores pessoais e workstations. A diferença entre as classes está nas especificações de temperatura e umidade em função dos equipamentos instalados e requerimentos de disponibilidade;
■B – para escritórios com computadores pessoais, workstations, laptops e impressoras;
■C – para ponto de vendas onde não existe nenhum tipo de controle de temperatura e umidade.


Energeticamente Carlota
catlopes
Curioso
Curioso
Mensagens: 86
Registado: 26 mai 2014, 19:47
Enviou: 21 vezes

Re: Psicometria

Mensagem por catlopes »

nelmindo Escreveu:
catlopes Escreveu:Bom dia,

Para escolher o par temperatura/humidade de um AVAC, utilizando um gráfico psicrométrico, pode-se usar o gráfico da ashrae ou varia de máquina para máquina? O gráfico é universal para todos. Não há diferentes para cada máquina
Existe alguma regra para escolher o par temperatura/humidade de um AVAC? Não
Qual será o par temperatura/humidade de um AVAC, ideal/mais eficiente? 23ºC e 45% ? Ideal está a referir-se a conforto? É que conforto e eficiente são conceitos diferentes e nada relacionados. Por outro lado, 23º no verão é confortável, já no Inverno pode ser 18º. Depois depende da utilização. Numa sala metrológica 20º o ano todo em algumas situações...


Legenda:
ASHRAE, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

■A1 – para data centers com servidores corporativos e produtos de armazenamento;
■A2/A3/A4 – para data centers com grande volume de servidores, produtos de armazenamento, computadores pessoais e workstations. A diferença entre as classes está nas especificações de temperatura e umidade em função dos equipamentos instalados e requerimentos de disponibilidade;
■B – para escritórios com computadores pessoais, workstations, laptops e impressoras;
■C – para ponto de vendas onde não existe nenhum tipo de controle de temperatura e umidade.


Energeticamente Carlota

Obrigado pelas respostas.

Quando dizia eficiente, é no sentido de ser mais economico mantendo uma boa refrigeração do espaço.
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Psicometria

Mensagem por jaimereis »

catlopes Escreveu:
nelmindo Escreveu:
catlopes Escreveu:Bom dia,

Para escolher o par temperatura/humidade de um AVAC, utilizando um gráfico psicrométrico, pode-se usar o gráfico da ashrae ou varia de máquina para máquina? O gráfico é universal para todos. Não há diferentes para cada máquina
Existe alguma regra para escolher o par temperatura/humidade de um AVAC? Não
Qual será o par temperatura/humidade de um AVAC, ideal/mais eficiente? 23ºC e 45% ? Ideal está a referir-se a conforto? É que conforto e eficiente são conceitos diferentes e nada relacionados. Por outro lado, 23º no verão é confortável, já no Inverno pode ser 18º. Depois depende da utilização. Numa sala metrológica 20º o ano todo em algumas situações...


Legenda:
ASHRAE, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

■A1 – para data centers com servidores corporativos e produtos de armazenamento;
■A2/A3/A4 – para data centers com grande volume de servidores, produtos de armazenamento, computadores pessoais e workstations. A diferença entre as classes está nas especificações de temperatura e umidade em função dos equipamentos instalados e requerimentos de disponibilidade;
■B – para escritórios com computadores pessoais, workstations, laptops e impressoras;
■C – para ponto de vendas onde não existe nenhum tipo de controle de temperatura e umidade.


Energeticamente Carlota

Obrigado pelas respostas.

Quando dizia eficiente, é no sentido de ser mais economico mantendo uma boa refrigeração do espaço.
a eficiência tem a ver com o isolamento do espaço/exposição solar e não com a máquina...pode até escolher um topo de gama e ter eficiências termicas muito baixas...agora se está a referir-se ao COP da maquina , isso é outra coisa...
Jaime Reis
catlopes
Curioso
Curioso
Mensagens: 86
Registado: 26 mai 2014, 19:47
Enviou: 21 vezes

Re: Psicometria

Mensagem por catlopes »

Referia-me ao COP da máquina. ser mais equilibrado, não ter um par %/ºC que eleve em demasia o consumo.
catlopes
Curioso
Curioso
Mensagens: 86
Registado: 26 mai 2014, 19:47
Enviou: 21 vezes

Re: Psicometria

Mensagem por catlopes »

Da vossa experiência:

-Quando a temperatura de retorno que o AVAC coloca na sala, não se aproxima do setpoint, deve-se a carga térmica, ou poderá indicar falta de fluído ?

-Verifico que a humidade relativa do Ar, é mais difícil de obter na sala de acordo, com o setpoint prentendido, que poderá influenciar ?
E mais incostante comparativamente à temperatura, que fazer para se tornar mais constante no tempo ?

Energeticamente Carlota Lopes
Responder

Voltar para “Discussão AVAC”