Distância entre detectores ópticos de fumos

Mensagem por Electro 99 »

Prezados colegas,

Qual é a distância máxima entre detectores ópticos de fumos, recomendada para uma instalação de SADI?


Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: Distância entre detectores ópticos de fumos

Mensagem por Mário »

Boas
Electro 99 Escreveu:Prezados colegas,
Qual é a distância máxima entre detectores ópticos de fumos, recomendada para uma instalação de SADI?
Tem haver com :

Altura do pé direito
Tipo de detector (não são todos iguais), ler as caracteristicas do sensor.
Caracteristicas do local

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Avatar do Utilizador
rebelocruz
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1517
Registado: 31 dez 2007, 17:22
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Distância entre detectores ópticos de fumos

Mensagem por rebelocruz »

Mário Escreveu:Boas
Electro 99 Escreveu:Prezados colegas,
Qual é a distância máxima entre detectores ópticos de fumos, recomendada para uma instalação de SADI?
Tem haver com :

Altura do pé direito Altura do pé direito ?????? :lol:
Tipo de detector (não são todos iguais), ler as caracteristicas do sensor.
Caracteristicas do local

Cump.
Mário
Cpt

Rebelo Cruz
ecastro
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 336
Registado: 10 fev 2008, 14:38
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Distância entre detectores ópticos de fumos

Mensagem por ecastro »

rebelocruz Escreveu:
Mário Escreveu:Boas
Electro 99 Escreveu:Prezados colegas,
Qual é a distância máxima entre detectores ópticos de fumos, recomendada para uma instalação de SADI?
Tem haver com :

Altura do pé direito Altura do pé direito ?????? :lol:
Tipo de detector (não são todos iguais), ler as caracteristicas do sensor.
Caracteristicas do local

Cump.
Mário

http://www.priberam.pt/dlpo/p%C3%A9%20direito
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Distância entre detectores ópticos de fumos

Mensagem por jaimereis »

rebelocruz Escreveu:
Mário Escreveu:Boas
Electro 99 Escreveu:Prezados colegas,
Qual é a distância máxima entre detectores ópticos de fumos, recomendada para uma instalação de SADI?
Tem haver com :

Altura do pé direito Altura do pé direito ?????? :lol:
Tipo de detector (não são todos iguais), ler as caracteristicas do sensor.
Caracteristicas do local

Cump.
Mário


chama-se a isso "anadiplose".......não é um erro....mas sim uma figura gramatical.......
Jaime Reis
Avatar do Utilizador
rebelocruz
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1517
Registado: 31 dez 2007, 17:22
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Distância entre detectores ópticos de fumos

Mensagem por rebelocruz »

Boas

Só estava a brincar.....
Cpt

Rebelo Cruz
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Distância entre detectores ópticos de fumos

Mensagem por ENERGY »

Boas
Para o pessoal habituado à construção civil, dizer "altura do pé direito" de um determinado local, é a coisa mais simples, e a grande maioria do pessoal sabe o que isso significa.
rebelocruz Escreveu:
Mário Escreveu:Boas
Electro 99 Escreveu:Prezados colegas,
Qual é a distância máxima entre detectores ópticos de fumos, recomendada para uma instalação de SADI?
Tem haver com :

Altura do pé direito Altura do pé direito ?????? :lol:
Tipo de detector (não são todos iguais), ler as caracteristicas do sensor.
Caracteristicas do local

Cump.
Mário
Cpts.
Energy
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Distância entre detectores ópticos de fumos

Mensagem por jaimereis »

eu sei.... :wink:
Jaime Reis
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Distância entre detectores ópticos de fumos

Mensagem por ENERGY »

Boas
Voltando ao assunto do tópico, o documento que anexo tem várias explicações importantes a nivél de segurança, e no capitulo 7 tem a resposta a este tópico
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8KKqW9dpvw
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
Kykoo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 278
Registado: 21 mar 2010, 11:50
Localização: Póvoa de Varzim
Enviou: 7 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Distância entre detectores ópticos de fumos

Mensagem por Kykoo »

Viva,

Como aqui já foi referido a distância máxima admissível para a implementação de detectores ópticos de fumos depende:
1 - Área bruta a proteger;
2 - Classificação do local de risco (que tantas vezes é esquecido!);
3 - Altura em relação ao solo do detector;
4 - Característica física do tecto (plano, inclinado, irregular, etc...);
5 - Proximidade de obstáculos que podem influenciar a propagação do fumo.

Informação disponível na Nota Técnica da ANPC.

Se possível e a título de enriquecimento na área sugiro uma leitura da CEA nº 4040 (Comité Europeu de Seguros), EN54 (Norma Europeia), CEPREVEN (Espanha), APSAD (França) e BS (Reino Unido), nas partes correspondentes. Existem algumas diferenças aplicadas nos vários países, sendo que umas mais restritivas do que outras, e a nossa nota técnica da ANPC nada é mais do que um aproveitamento das diversas partes acima mencionadas.

Espero ter ajudado!
Cumpts
Técnico de Sistemas Electrónicos de Segurança
Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 417
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO
Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
Enviou: 36 vezes
Agradecimento recebido: 29 vezes

Re: Distância entre detectores ópticos de fumos

Mensagem por Pedro Barradas »

kykoo.
Em que medida a classificação de risco do local, influencia directamente a area/ distância entre detectores?

De qualquer modo, a classificação de risco num projecto SCIE, nunca está esquecido (pode é estar mal classificado - quantas vezes observo isso)

A arquitectura inlfuencia muito o raio de acção e disposição dos detectores.
- alturas dos tectos
- tipo de tectos (planos/ inclinados)
- Obstruções existentes (cutelos de vigas, ressaltos, que produzam efeito de cantonamento)

A NT 12, da ANPC, elabora sobre estes temas. Actualmente a NT 12, foi retirada do site da aNPC, e ainda não foi publicada a versão Oficial.
Quem cria renasce todos os dias...
Avatar do Utilizador
Kykoo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 278
Registado: 21 mar 2010, 11:50
Localização: Póvoa de Varzim
Enviou: 7 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Distância entre detectores ópticos de fumos

Mensagem por Kykoo »

A classificação do local de risco influência a área máxima de vigilância prevista para o mesmo detector. Em termos práticos, compartimentos com a mesma àrea poderá ter um numero de detectores diferentes aplicados em cada uma dela.

An = K x Amax

K - Factor associado ao local de risco associado
Amax - Área máxima de vigilância

Imagem

Esta informação foi apresentada aquando da publicação da NT12 da ANPC.

Toda a segurança é um risco calculado, daí não podermos tratar um edifício todo por igual, mas tentar minimizar o perigo advindo de cada local em concreto, sabendo que a probabilidade de haver um sinistro em cada um deles varia, pois diversos são os factores que para isso influenciam.

Aproveito para deixar aqui o CEA4040, uma vez que é de acesso público, já as normas não posso. ;)
Anexos
CEA 4040 fire new.pdf
Fire Protection Systems - Specifications for automatic fire detection and fire alarm systems - Planning and Installation (CEA 4040)
(409.42 KiB) Transferido 106 vezes
Técnico de Sistemas Electrónicos de Segurança
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1084
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Distância entre detectores ópticos de fumos

Mensagem por Electro 99 »

Mário Escreveu:Boas
Electro 99 Escreveu:Prezados colegas,
Qual é a distância máxima entre detectores ópticos de fumos, recomendada para uma instalação de SADI?
Tem haver com :

Altura do pé direito
Tipo de detector (não são todos iguais), ler as caracteristicas do sensor.
Caracteristicas do local

Cump.
Mário
Mario,

A altura do pé direito é de aproximadamente 3 metros, são detectores ópticos de fumos endereçáveis, serão colocados em escritórios.
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1084
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Distância entre detectores ópticos de fumos

Mensagem por Electro 99 »

ENERGY Escreveu:Boas
Voltando ao assunto do tópico, o documento que anexo tem várias explicações importantes a nivél de segurança, e no capitulo 7 tem a resposta a este tópico
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8KKqW9dpvw
Boas Energy,

O capítulo 7 tem informação muito pertinente :D
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1084
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Distância entre detectores ópticos de fumos

Mensagem por Electro 99 »

Kykoo Escreveu:Viva,

Como aqui já foi referido a distância máxima admissível para a implementação de detectores ópticos de fumos depende:
1 - Área bruta a proteger;
2 - Classificação do local de risco (que tantas vezes é esquecido!);
3 - Altura em relação ao solo do detector;
4 - Característica física do tecto (plano, inclinado, irregular, etc...);
5 - Proximidade de obstáculos que podem influenciar a propagação do fumo.

Informação disponível na Nota Técnica da ANPC.

Se possível e a título de enriquecimento na área sugiro uma leitura da CEA nº 4040 (Comité Europeu de Seguros), EN54 (Norma Europeia), CEPREVEN (Espanha), APSAD (França) e BS (Reino Unido), nas partes correspondentes. Existem algumas diferenças aplicadas nos vários países, sendo que umas mais restritivas do que outras, e a nossa nota técnica da ANPC nada é mais do que um aproveitamento das diversas partes acima mencionadas.

Espero ter ajudado!
Cumpts
Boas kykoo,

A área bruta a proteger é cerca de 64m2 (julgo que só precisa de um detector óptico de fumos).

Não sei calcular a classificação do local de risco :cry: trata-se de um escritório.

A altura é cerca de 3 metros.

O tecto é plano.