portinhola com neutro ligado a terra

ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por ohmico »

Boas,

por damon » sexta jan 12, 2024 11:07 pm

Boas,

Então aparentemente em lisboa, é pratica comum de ligar a malha dos cabos enterrados (aquela malha de proteção dos cabos armados), ao barramento do neutro na portinhola.


Concluiu isto ao lêr o que está dito para trás?

Ohmico


Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por Mário »

Boas

Estou um pouco destreinado mas lá vai.

Nas redes BT enterradas a "EDP" não tinha neutro nos cabos, era só 3 condutores de fase.
O neutro era retirado da terra. (TN)

Nos armários de distribuição nascia o "neutro (TN)"

A malha de aço de protecção dos cabos enterrados era ligado há terra, para não fazer de condensador.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1168
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 80 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por amoreira »

Boas

A malha metálica dos cabos de distribuição de energia são ligados a terra do lado dos armários de distribuição (normalmente tem lá um piquet) e não nas portinholas.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
damon
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 331
Registado: 23 abr 2014, 17:48
Localização: setubal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por damon »

Bom dia,

Envio da foto que tirei no locál com malha ligado ao neutro
Anexos
20240118_102756.jpg
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 989
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 378 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por pedro caetano »

boas. mas isso aqui pelos algarves já é velho náo é só em lisboa cump
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por nelmindo »

Normalmente só se deve ligar a malha dos cabos à terra numa das extremidades, para não gerar correntes loop pelo Neutro.
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por ohmico »

Boas,

a armadura só se pode ligar num dos extremos do cabo, a montante, portanto na origem da instalação.

Ohmico
damon
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 331
Registado: 23 abr 2014, 17:48
Localização: setubal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por damon »

Boas,

Nao fui eu que liguei a massa ao neutro, é a empresa que faz os ramais que ligaram assim.
Segundo eles é obrigatorio. Assim o neutro esta sempre com potencial a 0.
Envio foto do ramal com massa interligada
Anexos
20240108_120909.jpg
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por ohmico »

damon Escreveu: 31 jan 2024, 08:10 Boas,

Nao fui eu que liguei a massa ao neutro, é a empresa que faz os ramais que ligaram assim.
Segundo eles é obrigatorio. Assim o neutro esta sempre com potencial a 0.
Envio foto do ramal com massa interligada
Boas,

não consigo perceber a que se está a referir, uma vez fala na terra ligada ao neutro, outra na armadura do cabo ligada ao neutro.

Pode esclarecer?

Ohmico
damon
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 331
Registado: 23 abr 2014, 17:48
Localização: setubal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por damon »

Boas,

Eu não disse que a terra está ligada ao neutro... só disse que a malha do cabo de alimentação do ramal é que ficou ligada ao neutro na portinhola.
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por ohmico »

damon Escreveu: 04 fev 2024, 12:02 Boas,

Eu não disse que a terra está ligada ao neutro... só disse que a malha do cabo de alimentação do ramal é que ficou ligada ao neutro na portinhola.
Boas,

O Nelmindo já referiu o inconveniente de ter a armadura do cabo em paralelo com o neutro, mas isso devem ser modernices inconsequentes.

Já reparou que se se tratar de uma alimentação de instalação desequilibrada também circula corrente na armadura do cabo?

Ohmico
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 989
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 378 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por pedro caetano »

boas. esse trabalho já eu vejo por aqui hã uns 15 anos, quando fiz a instalação de 5 moradias geminadas e verifiquei que a malha do cabo estava ligada ao neutro, na portinhola p100. pergunto em que ficamos? cump
Avatar do Utilizador
nunomsmota
Curioso
Curioso
Mensagens: 40
Registado: 30 mar 2009, 00:15
Localização: Portugal Centro Interior
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por nunomsmota »

As instruções da E-REDES hoje em dia é que a malha em cabos LS-VAV é necessário ligar no neutro quando derivada de uma ligação área em Poste. Caso venha de Armário a ligação da malha do LS-VAV é no Armário. Em LXS não há qualquer ligação.
Nuno M.
Eng. Electrotécnico | T. 962 487 310
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por nelmindo »

Um bom artigo para relembrar teoria:
https://www.smar.com/en/technical-artic ... automation
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: portinhola com neutro ligado a terra

Mensagem por ohmico »

nunomsmota Escreveu: 05 fev 2024, 08:46 As instruções da E-REDES hoje em dia é que a malha em cabos LS-VAV é necessário ligar no neutro quando derivada de uma ligação área em Poste. Caso venha de Armário a ligação da malha do LS-VAV é no Armário. Em LXS não há qualquer ligação.
Boas,

E o conjunto neutro / armadura do cabo não é ligado à terra?

Ohmico
Responder