AC SANYO - Erro: P02

Mensagem por BLima »

Boa tarde Pessoal,

Tenho um AC que apresenta o seguinte erro: P02 - Outdoor unit fault, Compressor motor thermal overload, over or under voltage.

Alguma sugestão do que eu devo verificar? Já sei que tenho que ver o térmico, mas queria saber se algo mais a que deva dar atenção.

Obrigado,
Bruno


Atentamente,
Bruno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8065
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: AC SANYO - Erro: P02

Mensagem por Mário »

Boas

Como está a chegar o calor aí, limpa o condensador deve de estar sujo, Vê se o ventilador funciona.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
jorgealves
Curioso
Curioso
Mensagens: 38
Registado: 19 dez 2010, 19:32
Localização: Mafra, Portugal
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: AC SANYO - Erro: P02

Mensagem por jorgealves »

esse erro aparece normalmente associado a falta de gaz, falta de arrefecimento do condensador por falha do ventilador ou condensador sujo e falha na alimentação electrica, começas por ver o estado de limpeza do condensador como já foi referido e depois vês a alimentação electrica EM CARGA, e por ultimo a quantidade de gaz existente no circuito.
Mestreclima
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 330
Registado: 16 out 2011, 22:26
Localização: Mealhada
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: AC SANYO - Erro: P02

Mensagem por Mestreclima »

Boas, a maquina em questão é uma inverter ou velocidade constante?
Se for constante alem do que jà foi dito, mede o condensador electrico.
Cump.

Rochinha
BLima
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 754
Registado: 12 jan 2008, 00:53
Localização: Funchal
Enviou: 17 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes
Contacto:

Re: AC SANYO - Erro: P02

Mensagem por BLima »

Viva,

No meu caso, foi falta de gás.

O caso foi encaminhado para uma empresa de AVAC e lá carregaram o circuito.

Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: AC SANYO - Erro: P02

Mensagem por jaimereis »

BLima Escreveu:Viva,

No meu caso, foi falta de gás.

O caso foi encaminhado para uma empresa de AVAC e lá carregaram o circuito.

Cumps,
Bruno

se perdeu fluido refrigerante é porque tem uma fuga em algures, os técnicos verificaram essa situação?