boa noite pessoal estou com uma pequena duvida e entao venho aqui recorrer aos vossos conhecimentos a ver se me safo

a minha sogra tem um ac em casa general electric que quando o meto a trabalhar seja em quente ou frio o compressor e ventilador arrancam ambos mas por ceca de um segundo e depois param elas faz tres tentativas de arranque acontece sempre o mesmo e ao fim das tres tentativas desliga sozinha.


que acham que podera ser conddencador de arranque?


jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: opiniao de todos

Mensagem por jaimereis »

boas

tente usar umas virgulas...

em relação ao defeito, pelo que descreve, é o termico do compressor que actua, tente medir o condensador, mas verifique o consumo de arranque, se for elevado durante muito tempo provoca o actuar do termico e ao fim de varias vezes seguidas pode até ficar danificado
Jaime Reis
BLima
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 754
Registado: 12 jan 2008, 00:53
Localização: Funchal
Enviou: 17 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes
Contacto:

Re: opiniao de todos

Mensagem por BLima »

Viva!

Etse documento é bom para esclarecer algumas dúvidas.

Cumps,
Bruno
Anexos
Friforificos - Reles.pdf
(1.19 MiB) Transferido 128 vezes
Atentamente,
Bruno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: [email protected]
smarques83
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 8
Registado: 04 jan 2013, 21:04
Localização: loures

Re: opiniao de todos

Mensagem por smarques83 »

jaimereis Escreveu:boas

tente usar umas virgulas...

em relação ao defeito, pelo que descreve, é o termico do compressor que actua, tente medir o condensador, mas verifique o consumo de arranque, se for elevado durante muito tempo provoca o actuar do termico e ao fim de varias vezes seguidas pode até ficar danificado

peço desculpa pelas ditas virgulas, e obrigado pela dica
smarques83
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 8
Registado: 04 jan 2013, 21:04
Localização: loures

Re: opiniao de todos

Mensagem por smarques83 »

BLima Escreveu:Viva!

Etse documento é bom para esclarecer algumas dúvidas.

Cumps,
Bruno
boas ,nao consigo visualizar o documento,ja me foi dito que tenho que actualizar o perfil ja o fiz mas ate agora nada :?
Avatar do Utilizador
marscb
Curioso
Curioso
Mensagens: 12
Registado: 22 jan 2013, 20:38
Localização: Braga

Re: opiniao de todos

Mensagem por marscb »

smarques83 Escreveu:
BLima Escreveu:Viva!

Etse documento é bom para esclarecer algumas dúvidas.

Cumps,
Bruno
boas ,nao consigo visualizar o documento,ja me foi dito que tenho que actualizar o perfil ja o fiz mas ate agora nada :?
tens que ter 5 post´s válidos, que sejam úteis para a comunidade. Não podem ser post´s só pra encher 'chouriços'
Vive a Vida com Vivacidade
Responder

Voltar para “Discussão AVAC”