Os meus cumprimentos.
Acontece com muita frequência que o ou os diferênciais (o da EDP e ou o meu) disparam quando há um relâmpago, mesmo que este seja muito longe, a ponto de só passado muito tempo se ouvir, e mal, o trovão .
A minha casa fica no fim da linha.
Haverá alguma razão para que isto aconteça e qual a solução?
Desde já os meus agradecimentos.


Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5250
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: TROVOADA DISPARA DIFERENCIAIS

Mensagem por Duzia12 »

Mete descarregadores de sobretensão
joseferreiragouveia
Curioso
Curioso
Mensagens: 25
Registado: 15 dez 2012, 00:25

Re: TROVOADA DISPARA DIFERENCIAIS

Mensagem por joseferreiragouveia »

qual sensibilidade dos diferenciais se for 30ma coloque de 300ma
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: TROVOADA DISPARA DIFERENCIAIS

Mensagem por Mário »

Boas
joseferreiragouveia Escreveu:qual sensibilidade dos diferenciais se for 30ma coloque de 300ma
Pode ser errado, por de 300mA onde tem de 30mA.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
J.Vieira
Curioso
Curioso
Mensagens: 94
Registado: 20 set 2009, 18:37
Localização: Coimbra

Re: TROVOADA DISPARA DIFERENCIAIS

Mensagem por J.Vieira »

Boas,
Deves manter a proteção 30ma!
Escolhe um diferencial do tipo AC são proteidos contra disparos intempestivos devido a correntes de fuga transitórias,
Descargas atmosféricas.
Cumps
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: TROVOADA DISPARA DIFERENCIAIS

Mensagem por joaoosvaldo »

J.Vieira Escreveu:Boas,
Deves manter a proteção 30ma!
Escolhe um diferencial do tipo AC são proteidos contra disparos intempestivos devido a correntes de fuga transitórias,
Descargas atmosféricas.
Cumps

Os diferenciais que lá existem já devem ser do tipo AC (são os mais usuais).

Não deve alterar os diferenciais, só poderia alterar o de 30mA por um de 300mA se neste quadro não existem circuitos para WC's ou então se os circuitos dos WC's estão num diferencial separado de 30mA (ou com sensibilidade superior) ou noutro quadro parcial. E ainda se a resistência de terra da instalação for adequada. Por estas razões pode não ser boa ideia mexer nos diferenciais :!:

O que pode fazer é instalar um descarregador de sobretensões da classe II segundo a IEC, onda 8/20 micro segundos, e com um nível de proteção Up<=1.5kV. Deve obter também a informação do fabricante se deve colocar proteção dedicada ao descarregador de sobretensões (por vezes pode-se dispensar esta proteção mas esta informação só pode obter com o fabricante do dispositivo a escolher).

Mas a instalação do descarregador de sobretensões não lhe vai garantir que o diferencial da EDP não vai disparar, até muito provavelmente vai continuar a disparar :!: Aliás esta é uma das razões pela qual atualmente a EDP já não instala limitadores de potência diferenciais. Outra das razões é que o diferencial da EDP que normalmente era de 500mA não é seletivo com o diferencial de 300mA que normalmente existe nos quadros elétricos.

Para a seletividade entre diferenciais consultar o seguinte tópico: http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=15&t=9952.

O que a instalação do descarregador de sobretensões vai garantir é que os equipamentos da instalação ficam melhor protegidos contra as descargas atmosféricas indiretas.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: TROVOADA DISPARA DIFERENCIAIS

Mensagem por ENERGY »

Boas
Este tópico veio mesmo a calhar, tenho um cliente que diz quando faz trevoada, dispara o ID do seu quadro, isto numa instalação no Norte.
O problema deste cliente é o alarme de intrusão ficar a tocar até terminar a bateria, pois o cliente reside em Lisboa, e depois a casa também fica sem proteção de intrusão até o cliente lá voltar.
O cliente diz que o pessoal de lá, já lá foi várias vezes e o problema mantêm-se, estou a aguardar alguma deslocação por lá perto para ir lá ver o quadro e a instalação, para ver se consigo uma solução para este problema.
Por isso todas as dicas a estre tópico vão ser importantes para mim.
A solução para o meu caso, é colocar um IC como geral no quadro, e colocar um fusivél de proteção só para a central, e o problema fica resolvido, penso eu.
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: TROVOADA DISPARA DIFERENCIAIS

Mensagem por joaoosvaldo »

Uma das regras para a instalação de DST's (Descarregadores de Sobretensões) é a de que quando estes são instalados a jusante de dispositivos diferenciais, estes devem ser do tipo S (seletivos). O dispositivo diferencial da EDP não cumpre esta condição :!:

Idealmente os DST's devem ser instalados a montante dos diferenciais (mas em caso contrário cumprir a condição anterior).

Para evitar os disparos do limitador da EDP do tipo diferencial só pedindo a alteração para um limitador não diferencial (mas não sei se fazem isto de borla :!: ).
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: TROVOADA DISPARA DIFERENCIAIS

Mensagem por nelmindo »

ENERGY Escreveu:Boas
Este tópico veio mesmo a calhar, tenho um cliente que diz quando faz trevoada, dispara o ID do seu quadro, isto numa instalação no Norte.
O problema deste cliente é o alarme de intrusão ficar a tocar até terminar a bateria, pois o cliente reside em Lisboa, e depois a casa também fica sem proteção de intrusão até o cliente lá voltar.
O cliente diz que o pessoal de lá, já lá foi várias vezes e o problema mantêm-se, estou a aguardar alguma deslocação por lá perto para ir lá ver o quadro e a instalação, para ver se consigo uma solução para este problema.
Por isso todas as dicas a estre tópico vão ser importantes para mim.
A solução para o meu caso, é colocar um IC como geral no quadro, e colocar um fusivél de proteção só para a central, e o problema fica resolvido, penso eu.
Para este problema, existe os dispositivos de rearme automático. Bastante útil para estas situações. Outra é substituir os diferenciais de alto poder imunitário (Hpi):
http://www.voltimum.pt/catalogue.jsp?pr ... alogType=P
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: TROVOADA DISPARA DIFERENCIAIS

Mensagem por ENERGY »

nelmindo Escreveu:
ENERGY Escreveu:Boas
Este tópico veio mesmo a calhar, tenho um cliente que diz quando faz trevoada, dispara o ID do seu quadro, isto numa instalação no Norte.
O problema deste cliente é o alarme de intrusão ficar a tocar até terminar a bateria, pois o cliente reside em Lisboa, e depois a casa também fica sem proteção de intrusão até o cliente lá voltar.
O cliente diz que o pessoal de lá, já lá foi várias vezes e o problema mantêm-se, estou a aguardar alguma deslocação por lá perto para ir lá ver o quadro e a instalação, para ver se consigo uma solução para este problema.
Por isso todas as dicas a estre tópico vão ser importantes para mim.
A solução para o meu caso, é colocar um IC como geral no quadro, e colocar um fusivél de proteção só para a central, e o problema fica resolvido, penso eu.
Para este problema, existe os dispositivos de rearme automático. Bastante útil para estas situações. Outra é substituir os diferenciais de alto poder imunitário (Hpi):
http://www.voltimum.pt/catalogue.jsp?pr ... alogType=P
Boas
Sempre a aprender, desconhecia esta solução, que pode ser util para esta situação, e outras soluções.
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: TROVOADA DISPARA DIFERENCIAIS

Mensagem por joaoosvaldo »

ENERGY Escreveu:Boas
Este tópico veio mesmo a calhar, tenho um cliente que diz quando faz trevoada, dispara o ID do seu quadro, isto numa instalação no Norte.
O problema deste cliente é o alarme de intrusão ficar a tocar até terminar a bateria, pois o cliente reside em Lisboa, e depois a casa também fica sem proteção de intrusão até o cliente lá voltar.
O cliente diz que o pessoal de lá, já lá foi várias vezes e o problema mantêm-se, estou a aguardar alguma deslocação por lá perto para ir lá ver o quadro e a instalação, para ver se consigo uma solução para este problema.
Por isso todas as dicas a estre tópico vão ser importantes para mim.
A solução para o meu caso, é colocar um IC como geral no quadro, e colocar um fusivél de proteção só para a central, e o problema fica resolvido, penso eu.
Não sei se é o caso mas se tal como no caso do tópico inicial se o limitador da EDP for diferencial não existe outra solução a não ser alterar o limitador.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: TROVOADA DISPARA DIFERENCIAIS

Mensagem por ENERGY »

joaoosvaldo Escreveu:
ENERGY Escreveu:Boas
Este tópico veio mesmo a calhar, tenho um cliente que diz quando faz trevoada, dispara o ID do seu quadro, isto numa instalação no Norte.
O problema deste cliente é o alarme de intrusão ficar a tocar até terminar a bateria, pois o cliente reside em Lisboa, e depois a casa também fica sem proteção de intrusão até o cliente lá voltar.
O cliente diz que o pessoal de lá, já lá foi várias vezes e o problema mantêm-se, estou a aguardar alguma deslocação por lá perto para ir lá ver o quadro e a instalação, para ver se consigo uma solução para este problema.
Por isso todas as dicas a estre tópico vão ser importantes para mim.
A solução para o meu caso, é colocar um IC como geral no quadro, e colocar um fusivél de proteção só para a central, e o problema fica resolvido, penso eu.
Não sei se é o caso mas se tal como no caso do tópico inicial se o limitador da EDP for diferencial não existe outra solução a não ser alterar o limitador.
Boas
O cliente diz que desliga apenas o IC do quadro (corte geral)
A troca do ACE da EDP parece não ser uma tarefa muito facil, isto pelo que um cliente me contou, pois este é administrador de um prédio em que trocaram os quadros dos elevadores, e logo de seguida começou a ter problemas com disparos do ACE, os tecnicos dos elevadores começaram a dizer que era problema da EDP, e que o administrador deveria solicitar à EDP a troca do limitador por interruptor, pois com esta troca o assunto ficaria resolvido.
O cliente telefonou à EDP várias vezes os tecnicos deslocavam-se ao local e nada feito, o cliente teve de fazer exposição à DGEG, etc, até que a EDP um dia se dignou mandar substituir o limitador por interruptor, e o problema ficou mesmo resolvido.
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: TROVOADA DISPARA DIFERENCIAIS

Mensagem por joaoosvaldo »

Nesse caso siga a sugestão do "nelmindo" e instale um diferencial imunizado para a proteção da central de intrusão (apenas para esta e eventualmente para outros circuitos considerados prioritários) e instale também tal como foi indicado anteriormente um DST à entrada do quadro da classe II (onda 8/20).
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
nrafaelts
Curioso
Curioso
Mensagens: 29
Registado: 19 abr 2010, 11:09
Localização: Porto
Contacto:

Re: TROVOADA DISPARA DIFERENCIAIS

Mensagem por nrafaelts »

vapiol Escreveu:Os meus cumprimentos.
Acontece com muita frequência que o ou os diferênciais (o da EDP e ou o meu) disparam quando há um relâmpago, mesmo que este seja muito longe, a ponto de só passado muito tempo se ouvir, e mal, o trovão .
A minha casa fica no fim da linha.
Haverá alguma razão para que isto aconteça e qual a solução?
Desde já os meus agradecimentos.
Não achas que se o diferencial dispara estás mais protegido? Mesmo que sejam transitórios se o diferencial dispara há menos risco de danificar um equipamentos na instalaçaõ.

cps,
R = U / I
sousal
Curioso
Curioso
Mensagens: 87
Registado: 22 jun 2011, 19:25
Localização: Baltar - Paredes
Contacto:

Re: TROVOADA DISPARA DIFERENCIAIS

Mensagem por sousal »

ENERGY Escreveu:Boas
Este tópico veio mesmo a calhar, tenho um cliente que diz quando faz trevoada, dispara o ID do seu quadro, isto numa instalação no Norte.
O problema deste cliente é o alarme de intrusão ficar a tocar até terminar a bateria, pois o cliente reside em Lisboa, e depois a casa também fica sem proteção de intrusão até o cliente lá voltar.
O cliente diz que o pessoal de lá, já lá foi várias vezes e o problema mantêm-se, estou a aguardar alguma deslocação por lá perto para ir lá ver o quadro e a instalação, para ver se consigo uma solução para este problema.
Por isso todas as dicas a estre tópico vão ser importantes para mim.
A solução para o meu caso, é colocar um IC como geral no quadro, e colocar um fusivél de proteção só para a central, e o problema fica resolvido, penso eu.
Pode sempre aumentar a autonomia da bateria no entanto o alarme não deve disparar de imediato, só dispara quando a carga da bateria atinge os 50% de autonomia, se o alarme desata logo a berrar é porque tem de mudar as baterias.
Reparações de automatismos.
Responder