Deteção de Incêndio Centros Comerciais

Mensagem por joaoosvaldo »

Boas.

Nos centros comerciais é permitido na legislação que os detetores de incêndio das lojas liguem na central do centro comercial que serve as várias lojas e as áreas comuns, ou seja, uma central única?


Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Deteção de Incêndio Centros Comerciais

Mensagem por ENERGY »

joaoosvaldo Escreveu:Boas.

Nos centros comerciais é permitido na legislação que os detetores de incêndio das lojas liguem na central do centro comercial que serve as várias lojas e as áreas comuns, ou seja, uma central única?
Boas
Normalmente em lojas com menos de 300m2, a deteção liga na central do centro comercial, sendo que nas zonas de armazém e vestiarios da loja, leva sinalizadores de ação locais.
Cpts.
Energy
amfys
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 607
Registado: 11 abr 2008, 11:53
Localização: Torres Vedras
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Deteção de Incêndio Centros Comerciais

Mensagem por amfys »

Mesmo as lojas maiores (>200-300 m2) que levem CDI própria deve haver uma interligação estre esta e o SADI do centro comercial (normalmente através de um módulo de entradas e saídas integrado no loop do centro comercial) para comunicação de estados de alarme e avaria e deverão igualmente poder receber sinal de alarme do SADI do centro comercial.
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Deteção de Incêndio Centros Comerciais

Mensagem por joaoosvaldo »

amfys Escreveu:Mesmo as lojas maiores (>200-300 m2) que levem CDI própria deve haver uma interligação estre esta e o SADI do centro comercial (normalmente através de um módulo de entradas e saídas integrado no loop do centro comercial) para comunicação de estados de alarme e avaria e deverão igualmente poder receber sinal de alarme do SADI do centro comercial.
Sim também estou de acordo que é isso que deve ser feito mas a dúvida é se é obrigatório levar central individual para cada loja?
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Deteção de Incêndio Centros Comerciais

Mensagem por ENERGY »

joaoosvaldo Escreveu:
amfys Escreveu:Mesmo as lojas maiores (>200-300 m2) que levem CDI própria deve haver uma interligação estre esta e o SADI do centro comercial (normalmente através de um módulo de entradas e saídas integrado no loop do centro comercial) para comunicação de estados de alarme e avaria e deverão igualmente poder receber sinal de alarme do SADI do centro comercial.
Sim também estou de acordo que é isso que deve ser feito mas a dúvida é se é obrigatório levar central individual para cada loja?
Boas
Das várias lojas que participei em centros comerciais, só obrigavam a colocar central em lojas com area superior a 300m2, Mundicenter, Sonae, Multi Investment, etc.
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 417
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO
Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
Enviou: 36 vezes
Agradecimento recebido: 29 vezes

Re: Deteção de Incêndio Centros Comerciais

Mensagem por Pedro Barradas »

ENERGY Escreveu:
joaoosvaldo Escreveu:
amfys Escreveu:Mesmo as lojas maiores (>200-300 m2) que levem CDI própria deve haver uma interligação estre esta e o SADI do centro comercial (normalmente através de um módulo de entradas e saídas integrado no loop do centro comercial) para comunicação de estados de alarme e avaria e deverão igualmente poder receber sinal de alarme do SADI do centro comercial.
Sim também estou de acordo que é isso que deve ser feito mas a dúvida é se é obrigatório levar central individual para cada loja?
Boas
Das várias lojas que participei em centros comerciais, só obrigavam a colocar central em lojas com area superior a 300m2, Mundicenter, Sonae, Multi Investment, etc.
Não é obrigatório, desde que se assegure que exista detecção e que a infrmação da mesma seja replicada na CDI do Posto de segurança. O projecto SCIE é que estipula as condições da SADI.

O projecto/ instalação é para situação novo ou existente?
Quem cria renasce todos os dias...
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Deteção de Incêndio Centros Comerciais

Mensagem por joaoosvaldo »

Esta é uma dúvida que me surgiu em relação a uma loja existente com CDI própria mas que vai ser eliminada e os detetores serão interligados ao loop da central geral do centro comercial.

Mas a questão dos 300m2 está na legislação? Por acaso esta é uma loja pequena < que 300m2.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Deteção de Incêndio Centros Comerciais

Mensagem por ENERGY »

joaoosvaldo Escreveu:Esta é uma dúvida que me surgiu em relação a uma loja existente com CDI própria mas que vai ser eliminada e os detetores serão interligados ao loop da central geral do centro comercial.

Mas a questão dos 300m2 está na legislação? Por acaso esta é uma loja pequena < que 300m2.
Boas

O cliente já lhe facultou o caderno de encargos do logista, normalmente todos os requesitos referentes à obra a executar vêm lá descriminados, (eletrecidade, avac, aguas, esgotos, deteção incêndio/intrusão, etc, etc.)
No caso de obras em lojas de centro comercial, é necessário a apresentação de projetos das diversas especialidades a entregar no centro, antes de dar inicio às obras, portanto nada melhor do que esclarecer com os responsaveis do centro de cada area, as eventuais duvidas.
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 417
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO
Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
Enviou: 36 vezes
Agradecimento recebido: 29 vezes

Re: Deteção de Incêndio Centros Comerciais

Mensagem por Pedro Barradas »

O OP ENERGY, já lhe esclareceu, o que deve fazer.
As lojas "ancora" normalmente tem sistemas próprios ( habitualmente com Au>1000m2)... mas que DEVEM ser replicados no Posto de segurança do CC ( Art.º 270 do RT-SCIE).
Leia também o Caderno Técnico PROCIV 13 - Projectos SCIE - Centros comerciais.
Quem cria renasce todos os dias...
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Deteção de Incêndio Centros Comerciais

Mensagem por ENERGY »

Boas

Em lojas com areas superiores a 300m2 obrigam a instalar CDI própria nas lojas e ligada ao centro, esta central serve para em caso de incendio transmitir a informação ao centro, desligar o quadro geral da loja, acionar a UPS que vai alimentar unicamente o sistema de insuflação da loja.