Devem-se seguir os dois critérios, não são mutuamente exclusivos.helioneves Escreveu: 10 abr 2026, 17:35posto isto, em que é que ficamos, qual é o critério a seguir?
Os dois conceitos dizem respeito a duas coisas distintas: o fator de de agrupamento é uma questão de segurança, o coeficiente de simultaneidade é uma questão económica.
Por palavras simples: só porque o coeficiente de simultaneidade permite poupar no cobre, não quer dizer que se possa enfiar os condutores todos no mesmo tubo
E só para esclarecer, o subdimensionamento permitido pelo coeficiente de simultaneidade não significa deficiencia na proteção.
Pegando nos números redondos do meu post anterior, se este coeficiente permitir dimensionar para 34.5kva (em vez de 69kva) o circuito deve ser protegido de acordo com os 34.5kva, não os 69kva.
(Não me querendo repetir sempre em todos os posts, mas não sou eletricista. Não confiem no que lêm na internet, confirmem sempre).