Tensão em neutro e terra

Mensagem por tamissas »

Caros amigos,

Ao reparar uma avaria numa moradia, deparei-me com o seguinte problema.
Num quadro monofásico, tinham á saida do limitador de potência da EDP, entre Fase e Neutro 220 V que é correcto.
Entre Fase e terra 330 a 380 volts e entre neutro e terra 220.
Alguém me poderá explicar o que poderá estar a acontecer.

Obrigado


Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Tensão em neutro e terra

Mensagem por nelmindo »

Deve haver algures na instalação algum condutor mal apertado. Pelos sintomas, parece ser falta de neutro.
Verifique essa situação com multimetros (voltimetros) de "loZ" (de baixa impedância para provocar carga e eliminar tensões fantasmas)
Josecalado
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 689
Registado: 18 abr 2010, 12:23
Localização: Setúbal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 47 vezes

Re: Tensão em neutro e terra

Mensagem por Josecalado »

Se diz que está a medir à saída do limitador de potênca, (deveria indicar se é ou não diferencial) no entanto pelas indicações e como o Nelmindo diz pode ser deficiência de ligação do neutro mas exterior à instalação se for este o caso deverá chamar a EDP, mas a terra da instalação também não deve estar em condições senão actuaria a protecção.

Cpm.
Avatar do Utilizador
Edgar_Franco
Curioso
Curioso
Mensagens: 32
Registado: 18 abr 2008, 11:42
Localização: Batalha

Tensão em neutro e terra

Mensagem por Edgar_Franco »

Boas,

O meu palpite é que no PT, o neutro do transformador não está referenciado à terra.

Cumps.
tamissas
Curioso
Curioso
Mensagens: 23
Registado: 21 jun 2009, 21:11
Localização: Canais- Albufeira
Contacto:

Re: Tensão em neutro e terra

Mensagem por tamissas »

Olá Amigos,

As medições que eu efectuei foram á entrada e á saida do deferencial de 30mA da instalação.
Outra coisa que me chamou a atenção, mas, não sei se é relevante, foi o condutor de terra que está embebido na parede, mas sem enfiamento no tubo, e apresenta algumas falhas de isolamento.
Jorze
Curioso
Curioso
Mensagens: 18
Registado: 20 jul 2010, 18:59

Re: Tensão em neutro e terra

Mensagem por Jorze »

tamissas Escreveu:Olá Amigos,

As medições que eu efectuei foram á entrada e á saida do deferencial de 30mA da instalação.
Outra coisa que me chamou a atenção, mas, não sei se é relevante, foi o condutor de terra que está embebido na parede, mas sem enfiamento no tubo, e apresenta algumas falhas de isolamento.
para dentro de casa vêm a cabo ou a condutores? a terra vêm junto no cabo ou separado? que equipamentos estão ligados dentro da casa? provavelmente o isolamento do condutor de terra está fudido, está a tocar na fasse ou no neutro.
kakai
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 110
Registado: 22 jan 2007, 19:24

Re: Tensão em neutro e terra

Mensagem por kakai »

boas

isso é uma fase á terra na rede EDP, em principio a instalação está boa porque senão os diferenciais disparavam.

Se fores á portinhola numa das fases com a terra deves ter 0V, é essa fase que está á terra.

Cpts
kakai
Pedro_RF
Curioso
Curioso
Mensagens: 11
Registado: 10 jul 2009, 12:13
Localização: Lisboa

Re: Tensão em neutro e terra

Mensagem por Pedro_RF »

Pelos valores das medições, só se pode concluir que a suposta "Terra" esta a comportar-se como uma fase !
Consegue ver de onde vem o cabo de terra ? Não está certamente ligado a um eléctrodo de terra no local.
Isso é defeito na instalação da Rede EDP. É melhor chamar o pessoal de lá.

Boa Sorte
Cumprimentos
damon
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 330
Registado: 23 abr 2014, 17:48
Localização: setubal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Tensão em neutro e terra

Mensagem por damon »

Boas,

Tenho um problema semelhante mas apenas com 18v,
Mesmo assim acho estranho,
será porque a rede que alimenta a casa é aerea e existe o neutro mal apertado algures nos postes??

O "Nelmindo" falou de um multimetro com medição "LOW Z"
este medição faz o qué ao certo??

obg
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Tensão em neutro e terra

Mensagem por nelmindo »

damon Escreveu: 09 dez 2018, 21:41 Boas,

Tenho um problema semelhante mas apenas com 18v,
Mesmo assim acho estranho,
será porque a rede que alimenta a casa é aerea e existe o neutro mal apertado algures nos postes??

O "Nelmindo" falou de um multimetro com medição "LOW Z"
este medição faz o qué ao certo??

obg
Mede uma tensão, mas o voltímetro em vez de ter uma resistência interna típica de 10Mohm, tem uma na ordem dos 100kohm ou até menos.
Era por essa razão que os voltímetros analógicos eram tão amados pela velha guarda. Não se deixavam enganar por tensões induzidas...

http://www.extech.com/extech/blog/detai ... 5032387500
https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/ ... ultimeters
damon
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 330
Registado: 23 abr 2014, 17:48
Localização: setubal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Tensão em neutro e terra

Mensagem por damon »

Obrigado Nelmindo,

Por isso que o meu pai nunca gostou dos multimetros modernos, tem sempre o velho a agulha... :lol:
Vi um multimetro da Beha Amprobe AM555 com LOW Z, parece me bom e mais barato que a Fluke.