Dijuntor Geral dispara ??????????
Dijuntor Geral dispara ??????????
Caríssimos
O que me trás ate vós é uma situação incrível para a qual não arranjo resposta.
Perto do Natal tive uma surpresa o quadro disparou mas não do geral da EDP mas sim no disjuntor geral do quadro
Fiz todas as experiências possíveis e imaginárias e o disjuntor só conseguia ficar ligado desde que algumas fases da casa ficassem desligadas (de referir que habito numa moradia de 3 pisos). Ex. se desligasse a CV o 1º andar e o RC funcionavam se trocasse e desligasse sempre um dos pisos os outros 2 funcionavam sem problemas.
Comecei depois a experimentar desligar só algumas disjuntores e cheguei á conclusão que no caso do disjuntor da CV onde está ligada a luz da CV e quintal (está ligado o motor da piscina) se este ficasse desligado tinha electricidade na casa sem problemas.
Mas então descubro também tenho uns painéis solares que me montaram em JUNHO que também se encontram no exterior em que montaram com um cabo eléctrico e que vem ligar numa tomada que se encontra no sótão e fiz a seguinte experiência:
desligava os painéis da tomada e todo o sistema funcionava . Mal ligava os painéis a tomada o sistema ia abaixo, depois com uma extençaõ tentei ligar no 1º andar e no RC e acontecia sempre o mesmo o disjuntor desligava automaticamente
É de dar em doido já reclamei a empresa instaladora que verificou a caixa de ligação que se encontrava no exterior e dizem que está seca ??????
A verdade é que o disjuntor vai a baixo sempre que chove (logo tem de ser algo no exterior certo).
Mais estranho passadas umas horas depois de parar de chover o sistema funcionava sem problemas, começa a chover passadas umas horas o disjuntor dispara.
Verifiquei em casa os frigoríficos e maquinas algumas tomadas e parece estar tudo OK
Pela explicação posso depreender que o problema esta no exterior ?????? Em virtude de o disjuntor este demonstra que existe uma passagem de neutro/terra isso pode acontecer com chuva ????
Aguardo vossas preciosas opinioes e conselhos
Obrigada
O que me trás ate vós é uma situação incrível para a qual não arranjo resposta.
Perto do Natal tive uma surpresa o quadro disparou mas não do geral da EDP mas sim no disjuntor geral do quadro
Fiz todas as experiências possíveis e imaginárias e o disjuntor só conseguia ficar ligado desde que algumas fases da casa ficassem desligadas (de referir que habito numa moradia de 3 pisos). Ex. se desligasse a CV o 1º andar e o RC funcionavam se trocasse e desligasse sempre um dos pisos os outros 2 funcionavam sem problemas.
Comecei depois a experimentar desligar só algumas disjuntores e cheguei á conclusão que no caso do disjuntor da CV onde está ligada a luz da CV e quintal (está ligado o motor da piscina) se este ficasse desligado tinha electricidade na casa sem problemas.
Mas então descubro também tenho uns painéis solares que me montaram em JUNHO que também se encontram no exterior em que montaram com um cabo eléctrico e que vem ligar numa tomada que se encontra no sótão e fiz a seguinte experiência:
desligava os painéis da tomada e todo o sistema funcionava . Mal ligava os painéis a tomada o sistema ia abaixo, depois com uma extençaõ tentei ligar no 1º andar e no RC e acontecia sempre o mesmo o disjuntor desligava automaticamente
É de dar em doido já reclamei a empresa instaladora que verificou a caixa de ligação que se encontrava no exterior e dizem que está seca ??????
A verdade é que o disjuntor vai a baixo sempre que chove (logo tem de ser algo no exterior certo).
Mais estranho passadas umas horas depois de parar de chover o sistema funcionava sem problemas, começa a chover passadas umas horas o disjuntor dispara.
Verifiquei em casa os frigoríficos e maquinas algumas tomadas e parece estar tudo OK
Pela explicação posso depreender que o problema esta no exterior ?????? Em virtude de o disjuntor este demonstra que existe uma passagem de neutro/terra isso pode acontecer com chuva ????
Aguardo vossas preciosas opinioes e conselhos
Obrigada
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1399
- Registado: 10 ago 2009, 10:15
- Enviou: 16 vezes
- Agradecimento recebido: 39 vezes
Re: Dijuntor Geral dispara ??????????
Bom dia.
Pela descrição não é nada de especial. Começa a chover, entra água onde não deveria entrar, provoca curto-circuito e ... magia, o disjuntor dispara.
Muito provavelmente será dessa instalação (painéis solares...só não percebo é porque isso tem uma tomada. Por acaso, será para a bomba de circulação?).
A resolução...bem, é chamar o técnico para fazer o trabalho em condições.
Pela descrição não é nada de especial. Começa a chover, entra água onde não deveria entrar, provoca curto-circuito e ... magia, o disjuntor dispara.
Muito provavelmente será dessa instalação (painéis solares...só não percebo é porque isso tem uma tomada. Por acaso, será para a bomba de circulação?).
A resolução...bem, é chamar o técnico para fazer o trabalho em condições.
Re: Dijuntor Geral dispara ??????????
O dijuntor que dispara nunca é o da fase é o geral aquele que dispara quando há passagem de neutro com terra (????)
Pergunta: Com água o dijuntor geral onde está ligado o Painel Solar pode disparar sem disparar o da fase ???
Se assim é então penso que o assunto fica praticamente resolvido
Relativamente a tomada a instalação fico feita da seguinte maneira
Quando furaram a parede para passar o fio para dentro do sotão colocaram na extremidade do fio uma fixa e ligaram a uma tomada que tenho no sotão, ou seja no sotão tenho um dijuntor (salvo erro de 10A) em que está ligada essa tomada e 6 lampadas de 60W
Eu como não entendo muito destas coisas e quem montou os Paineis e que são os especialistas assumi que estava tudo OK
Silbas
Pergunta: Com água o dijuntor geral onde está ligado o Painel Solar pode disparar sem disparar o da fase ???
Se assim é então penso que o assunto fica praticamente resolvido
Relativamente a tomada a instalação fico feita da seguinte maneira
Quando furaram a parede para passar o fio para dentro do sotão colocaram na extremidade do fio uma fixa e ligaram a uma tomada que tenho no sotão, ou seja no sotão tenho um dijuntor (salvo erro de 10A) em que está ligada essa tomada e 6 lampadas de 60W
Eu como não entendo muito destas coisas e quem montou os Paineis e que são os especialistas assumi que estava tudo OK
Silbas
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1399
- Registado: 10 ago 2009, 10:15
- Enviou: 16 vezes
- Agradecimento recebido: 39 vezes
Re: Dijuntor Geral dispara ??????????
Bom dia.
O que acontece (no caso de ser o diferencial a disparar) é que a água da chuva entra em contacto com uma parte activa (condutor de fase), devido a mau isolamento, e dá-se uma passagem de corrente para a terra, e consequentemente, dispara o diferencial.
Aconselho chamar um técnico para resolver o problema.
Será que o que tu queres dizer é que, o disjuntor que dispara é o diferencial?silbas Escreveu:O dijuntor que dispara nunca é o da fase é o geral aquele que dispara quando há passagem de neutro com terra (????)
O que acontece (no caso de ser o diferencial a disparar) é que a água da chuva entra em contacto com uma parte activa (condutor de fase), devido a mau isolamento, e dá-se uma passagem de corrente para a terra, e consequentemente, dispara o diferencial.
Pode, mas em principio, dispara o diferencial primeiro, e sendo assim, o outro já não dispara.silbas Escreveu: Pergunta: Com água o dijuntor geral onde está ligado o Painel Solar pode disparar sem disparar o da fase ???
Fica resolvido como??? O problema continua lá.silbas Escreveu: Se assim é então penso que o assunto fica praticamente resolvido
Aconselho chamar um técnico para resolver o problema.
Re: Dijuntor Geral dispara ??????????
ok vou seguir o seu conselho
Já falei com a empresa instaladora do Painel e exigi que se fizessem acompanhar por um electricista certificado
tem razão o termo e diferencial que esta antes do quadro da EDP e esse sem duvida que dispara primeiro
Depois da vistoria darei o feed back
Obrigada
Nota : Já agora nao precebe nada de videos porteiro fermax coloquei post e tambem tou desesperado com o barulho que o video porteiro faz durante o dia e á noite
Mis uma vez Obrigado
Silbas
Já falei com a empresa instaladora do Painel e exigi que se fizessem acompanhar por um electricista certificado
tem razão o termo e diferencial que esta antes do quadro da EDP e esse sem duvida que dispara primeiro
Depois da vistoria darei o feed back
Obrigada
Nota : Já agora nao precebe nada de videos porteiro fermax coloquei post e tambem tou desesperado com o barulho que o video porteiro faz durante o dia e á noite
Mis uma vez Obrigado
Silbas
Re: Dijuntor Geral dispara ??????????
isso é muito simples de resolver mas se não tens conhecimentos de electricidade, chama alguem competente..
Re: Dijuntor Geral dispara ??????????
windstorm
a tua resposta é do problema do video porteiro ou do problema dos paineis solares
se for do video porteiro não podes dar umas dicas ???
Ob
silbas
a tua resposta é do problema do video porteiro ou do problema dos paineis solares
se for do video porteiro não podes dar umas dicas ???
Ob
silbas
Re: Dijuntor Geral dispara ??????????
Boas!!!
Relativamente aos paineis solares quando o eletricista ou os tecnicos dos paineis forem ai ver o problema exige-lhe que verifiquem o isolamento da instalação principalmente o circuito dos paineis,porque provavelmente e os paineis terem algum tipo de passagem entre neutro e terra o mesmo ate entre fase e terra e se assim for e o teu diferêncial for muito sensivel por uma minima passagem dispara logo mesmo antes de dar curto-circuito para disparar o disjuntor correspondente ao circuito...espero ter ajudado se o problema ainda nao estiver resolvido...abraço
Relativamente aos paineis solares quando o eletricista ou os tecnicos dos paineis forem ai ver o problema exige-lhe que verifiquem o isolamento da instalação principalmente o circuito dos paineis,porque provavelmente e os paineis terem algum tipo de passagem entre neutro e terra o mesmo ate entre fase e terra e se assim for e o teu diferêncial for muito sensivel por uma minima passagem dispara logo mesmo antes de dar curto-circuito para disparar o disjuntor correspondente ao circuito...espero ter ajudado se o problema ainda nao estiver resolvido...abraço
Re: Dijuntor Geral dispara ??????????
Caro colega
Então e já tens os painéis instalados a' muito tempo?
Deverias contactar um electricista para ver se em alguma parte da instalação solar existe mau isolamento do neutro que poderá ter uma passagem mínima a terra! E já' agora qual a sensibilidade do diferencial?
Cumps
FILIPE PEREIRA
Então e já tens os painéis instalados a' muito tempo?
Deverias contactar um electricista para ver se em alguma parte da instalação solar existe mau isolamento do neutro que poderá ter uma passagem mínima a terra! E já' agora qual a sensibilidade do diferencial?
Cumps
FILIPE PEREIRA
Re: Dijuntor Geral dispara ??????????
boa noite.
o problema esta resolvido?
e que pelo que dizes pode muito bem ser passagem a massa..
mas para começar, o disjuntor que dispara e um diferencial certo??
se conseguires escreve aki o que diz no diferencial para saber qual e a protecçao. porque podes ter um problema comum, ou seja acumulaçao de passagens a terra e acaba por chegar ao limite do diferencial...
mas claro para dar a certeza deviamos saber a protecçao
abraço
o problema esta resolvido?
e que pelo que dizes pode muito bem ser passagem a massa..
mas para começar, o disjuntor que dispara e um diferencial certo??
se conseguires escreve aki o que diz no diferencial para saber qual e a protecçao. porque podes ter um problema comum, ou seja acumulaçao de passagens a terra e acaba por chegar ao limite do diferencial...
mas claro para dar a certeza deviamos saber a protecçao
abraço
cumprimentos
Bruno Leite
Bruno Leite
Re: Dijuntor Geral dispara ??????????
Bom dia Silbas,
Conseguio que este problema dos painéis solares ficasse resolvido? Tenho um problema semelhante.
Cumprimentos,
Conseguio que este problema dos painéis solares ficasse resolvido? Tenho um problema semelhante.
Cumprimentos,
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 961
- Registado: 19 abr 2017, 15:34
- Localização: Barreiro
- Enviou: 12 vezes
- Agradecimento recebido: 83 vezes
- Contacto:
Re: Dijuntor Geral dispara ??????????
Sugiro que crie um noto tópico com o seu caso em particular acompanhado do máximo de informação possível por modo a obter algumas respostas.
Cumprimentos.
Re: Dijuntor Geral dispara ??????????
Se medir passagem entre neutro e terra nos.barramentos irá sempre dar "passagem".
Se quer mesmo medir o circuito concreto terá que tirar os fios e medir um a um até descobrir o que tem passagem,convém desligar todos os aparelhos que tiver ligado nas tomadas e se não existir nada deverá verificar esses aparelhos individualmente
Se quer mesmo medir o circuito concreto terá que tirar os fios e medir um a um até descobrir o que tem passagem,convém desligar todos os aparelhos que tiver ligado nas tomadas e se não existir nada deverá verificar esses aparelhos individualmente