Dijuntor Geral dispara ??????????

Responder
silbas
Curioso
Curioso
Mensagens: 12
Registado: 29 dez 2009, 16:18
Localização: sobreda

Dijuntor Geral dispara ??????????

Mensagem por silbas »

Caríssimos

O que me trás ate vós é uma situação incrível para a qual não arranjo resposta.

Perto do Natal tive uma surpresa o quadro disparou mas não do geral da EDP mas sim no disjuntor geral do quadro
Fiz todas as experiências possíveis e imaginárias e o disjuntor só conseguia ficar ligado desde que algumas fases da casa ficassem desligadas (de referir que habito numa moradia de 3 pisos). Ex. se desligasse a CV o 1º andar e o RC funcionavam se trocasse e desligasse sempre um dos pisos os outros 2 funcionavam sem problemas.

Comecei depois a experimentar desligar só algumas disjuntores e cheguei á conclusão que no caso do disjuntor da CV onde está ligada a luz da CV e quintal (está ligado o motor da piscina) se este ficasse desligado tinha electricidade na casa sem problemas.
Mas então descubro também tenho uns painéis solares que me montaram em JUNHO que também se encontram no exterior em que montaram com um cabo eléctrico e que vem ligar numa tomada que se encontra no sótão e fiz a seguinte experiência:
desligava os painéis da tomada e todo o sistema funcionava . Mal ligava os painéis a tomada o sistema ia abaixo, depois com uma extençaõ tentei ligar no 1º andar e no RC e acontecia sempre o mesmo o disjuntor desligava automaticamente

É de dar em doido já reclamei a empresa instaladora que verificou a caixa de ligação que se encontrava no exterior e dizem que está seca ??????

A verdade é que o disjuntor vai a baixo sempre que chove (logo tem de ser algo no exterior certo).

Mais estranho passadas umas horas depois de parar de chover o sistema funcionava sem problemas, começa a chover passadas umas horas o disjuntor dispara.

Verifiquei em casa os frigoríficos e maquinas algumas tomadas e parece estar tudo OK

Pela explicação posso depreender que o problema esta no exterior ?????? Em virtude de o disjuntor este demonstra que existe uma passagem de neutro/terra isso pode acontecer com chuva ????

Aguardo vossas preciosas opinioes e conselhos

Obrigada :D :D :D


rainbow
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1399
Registado: 10 ago 2009, 10:15
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 39 vezes

Re: Dijuntor Geral dispara ??????????

Mensagem por rainbow »

Bom dia.

Pela descrição não é nada de especial. Começa a chover, entra água onde não deveria entrar, provoca curto-circuito e ... magia, o disjuntor dispara.
Muito provavelmente será dessa instalação (painéis solares...só não percebo é porque isso tem uma tomada. Por acaso, será para a bomba de circulação?).
A resolução...bem, é chamar o técnico para fazer o trabalho em condições.
silbas
Curioso
Curioso
Mensagens: 12
Registado: 29 dez 2009, 16:18
Localização: sobreda

Re: Dijuntor Geral dispara ??????????

Mensagem por silbas »

O dijuntor que dispara nunca é o da fase é o geral aquele que dispara quando há passagem de neutro com terra (????)

Pergunta: Com água o dijuntor geral onde está ligado o Painel Solar pode disparar sem disparar o da fase ???

Se assim é então penso que o assunto fica praticamente resolvido

Relativamente a tomada a instalação fico feita da seguinte maneira

Quando furaram a parede para passar o fio para dentro do sotão colocaram na extremidade do fio uma fixa e ligaram a uma tomada que tenho no sotão, ou seja no sotão tenho um dijuntor (salvo erro de 10A) em que está ligada essa tomada e 6 lampadas de 60W

Eu como não entendo muito destas coisas e quem montou os Paineis e que são os especialistas assumi que estava tudo OK

Silbas
rainbow
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1399
Registado: 10 ago 2009, 10:15
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 39 vezes

Re: Dijuntor Geral dispara ??????????

Mensagem por rainbow »

Bom dia.
silbas Escreveu:O dijuntor que dispara nunca é o da fase é o geral aquele que dispara quando há passagem de neutro com terra (????)
Será que o que tu queres dizer é que, o disjuntor que dispara é o diferencial?
O que acontece (no caso de ser o diferencial a disparar) é que a água da chuva entra em contacto com uma parte activa (condutor de fase), devido a mau isolamento, e dá-se uma passagem de corrente para a terra, e consequentemente, dispara o diferencial.
silbas Escreveu: Pergunta: Com água o dijuntor geral onde está ligado o Painel Solar pode disparar sem disparar o da fase ???
Pode, mas em principio, dispara o diferencial primeiro, e sendo assim, o outro já não dispara.
silbas Escreveu: Se assim é então penso que o assunto fica praticamente resolvido
Fica resolvido como??? O problema continua lá.

Aconselho chamar um técnico para resolver o problema.
silbas
Curioso
Curioso
Mensagens: 12
Registado: 29 dez 2009, 16:18
Localização: sobreda

Re: Dijuntor Geral dispara ??????????

Mensagem por silbas »

ok vou seguir o seu conselho

Já falei com a empresa instaladora do Painel e exigi que se fizessem acompanhar por um electricista certificado

tem razão o termo e diferencial que esta antes do quadro da EDP e esse sem duvida que dispara primeiro

Depois da vistoria darei o feed back

Obrigada

Nota : Já agora nao precebe nada de videos porteiro fermax coloquei post e tambem tou desesperado com o barulho que o video porteiro faz durante o dia e á noite

Mis uma vez Obrigado

Silbas
rainbow
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1399
Registado: 10 ago 2009, 10:15
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 39 vezes

Re: Dijuntor Geral dispara ??????????

Mensagem por rainbow »

Boa tarde.

De nada. Quanto ao video porteiro sugiro aguardar por resposta, pois há aqui pessoas mais entendidas no assunto.
windstorm
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 183
Registado: 27 out 2009, 22:01
Localização: viseu
Contacto:

Re: Dijuntor Geral dispara ??????????

Mensagem por windstorm »

isso é muito simples de resolver mas se não tens conhecimentos de electricidade, chama alguem competente..
silbas
Curioso
Curioso
Mensagens: 12
Registado: 29 dez 2009, 16:18
Localização: sobreda

Re: Dijuntor Geral dispara ??????????

Mensagem por silbas »

windstorm

a tua resposta é do problema do video porteiro ou do problema dos paineis solares

se for do video porteiro não podes dar umas dicas ???

Ob

silbas
neutro
Curioso
Curioso
Mensagens: 12
Registado: 18 dez 2007, 22:57
Localização: Póvoa de Varzim

Re: Dijuntor Geral dispara ??????????

Mensagem por neutro »

Boas!!!
Relativamente aos paineis solares quando o eletricista ou os tecnicos dos paineis forem ai ver o problema exige-lhe que verifiquem o isolamento da instalação principalmente o circuito dos paineis,porque provavelmente e os paineis terem algum tipo de passagem entre neutro e terra o mesmo ate entre fase e terra e se assim for e o teu diferêncial for muito sensivel por uma minima passagem dispara logo mesmo antes de dar curto-circuito para disparar o disjuntor correspondente ao circuito...espero ter ajudado se o problema ainda nao estiver resolvido...abraço :D
Avatar do Utilizador
Dfill
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 16 mar 2008, 20:25
Localização: Lourinhã

Re: Dijuntor Geral dispara ??????????

Mensagem por Dfill »

Caro colega

Então e já tens os painéis instalados a' muito tempo?
Deverias contactar um electricista para ver se em alguma parte da instalação solar existe mau isolamento do neutro que poderá ter uma passagem mínima a terra! E já' agora qual a sensibilidade do diferencial?

Cumps

FILIPE PEREIRA
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Dijuntor Geral dispara ??????????

Mensagem por Duzia12 »

E já pensasres em substituir o disjuntor!!
falsus
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 12 nov 2009, 20:14

Re: Dijuntor Geral dispara ??????????

Mensagem por falsus »

boa noite.
o problema esta resolvido?
e que pelo que dizes pode muito bem ser passagem a massa..
mas para começar, o disjuntor que dispara e um diferencial certo??
se conseguires escreve aki o que diz no diferencial para saber qual e a protecçao. porque podes ter um problema comum, ou seja acumulaçao de passagens a terra e acaba por chegar ao limite do diferencial...
mas claro para dar a certeza deviamos saber a protecçao

abraço
cumprimentos
Bruno Leite
Avatar do Utilizador
kapuskir
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 27 jul 2019, 09:56
Localização: Lisboa

Re: Dijuntor Geral dispara ??????????

Mensagem por kapuskir »

Bom dia Silbas,
Conseguio que este problema dos painéis solares ficasse resolvido? Tenho um problema semelhante.

Cumprimentos,
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Dijuntor Geral dispara ??????????

Mensagem por lcmmonteiro »

kapuskir Escreveu: 27 jul 2019, 10:06 Bom dia Silbas,
Conseguio que este problema dos painéis solares ficasse resolvido? Tenho um problema semelhante.

Cumprimentos,
Sugiro que crie um noto tópico com o seu caso em particular acompanhado do máximo de informação possível por modo a obter algumas respostas.

Cumprimentos.
MPChambel
Curioso
Curioso
Mensagens: 81
Registado: 09 dez 2008, 07:42

Re: Dijuntor Geral dispara ??????????

Mensagem por MPChambel »

Se medir passagem entre neutro e terra nos.barramentos irá sempre dar "passagem".
Se quer mesmo medir o circuito concreto terá que tirar os fios e medir um a um até descobrir o que tem passagem,convém desligar todos os aparelhos que tiver ligado nas tomadas e se não existir nada deverá verificar esses aparelhos individualmente
Responder

Voltar para “Problemas Elétricos”