Amigo ohmico em Portugal normalmente liga-se o ponto neutro dos transformadores à terra (sistema TT) e com neutro distribuido, se neste cabo existir maus apertos durante o seu percurso origina uma determinada resistência permitindo uma queda de tensão nesses pontos, originando desequilibrio de tensões entre fases.ohmico Escreveu:Boas,
como é que sabem que o que se desviou dos zero V foi o neutro?
Porque é que não poderá ser a terra?
Já mediram as tensões entre fase-terra (nas tres fases)? Os valores são iguais?
ohmico
O sistema de terras de protecção do edificio só serve para protecção das pessoas caso apareça uma tensão nas massas metálicas.
O circuito de terras de protecção do edificio é completamente independente dos circuitos de energia (a não ser que a terra de protecção seja comum à terra de serviço, que para isto possa acontecer as terras tem que ser inferiores a 1 ohm).
E já agora as tensões devem ser medidas entre fases e fase neutro, a medição entre Neutro e Terra serve para verificar se existe esse desvio.
Cumprimentos