Tensão abaixo dos 220V

santossg
Curioso
Curioso
Mensagens: 6
Registado: 16 jan 2009, 15:59
Localização: Sintra

Tensão abaixo dos 220V

Mensagem por santossg » 16 jan 2009, 18:14

Boa tarde a todos.

Venho aqui expor uma situação que acho inadmissível.

Na localidade onde vivo, no concelho de Sintra, em certas ruas, a tensão eléctrica é sempre muito baixa.

Em minha casa a tensão eléctrica, dificilmente chega aos 210V

Normalmente está abaixo dos 200V

Mas o pior é à noite, dificilmente chega aos 180V e muitas vezes medem-se 160/170V

Ora, isto é incomportável, uma vez que certos equipamentos pura e simplesmente não funcionam (lâmpadas fluorescentes, computadores e até televisões).

Alguém me diz como posso ver isto resolvido?

Obrigado

Avatar do Utilizador
admin
Admin
Admin
Mensagens: 3584
Registado: 02 set 2006, 13:05
Profissão: Eletricista
Localização: Algarve
Enviou: 29 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes
Contacto:

Re: Tensão abaixo dos 220V

Mensagem por admin » 16 jan 2009, 18:54

Julgo que será assim telefonas para as avarias da EDP sobre essa situação .

Depois o piquete terá que se deslocar ao local para verificar a situação ate pode

ser um caso de fazer um pequeno ajuste no próprio PT
Continue a participar activamente.
A sua colaboração é fundamental para existência do fórum

Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4731
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Profissão: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 53 vezes

Re: Tensão abaixo dos 220V

Mensagem por nelmindo » 17 jan 2009, 01:21

também sou desta opinião. A edp é obrigada a cumprir algums requisitos de qualidade, que estão descritos em docuemntos oficiais

Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 4982
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Profissão: Professor/Lic. Controlo Industrial
Localização: Braga
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Tensão abaixo dos 220V

Mensagem por Duzia12 » 17 jan 2009, 12:48

O prolema é que mais de 50% das redes estão assim e eles não corrigem nada

Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4731
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Profissão: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 53 vezes

Re: Tensão abaixo dos 220V

Mensagem por nelmindo » 17 jan 2009, 20:40

se fizer uma exposição com educação e às entidades competentes, tais como DGEG e outras, são obrigados a obrigar a EDP cumprir os contratos

santossg
Curioso
Curioso
Mensagens: 6
Registado: 16 jan 2009, 15:59
Localização: Sintra

Re: Tensão abaixo dos 220V

Mensagem por santossg » 18 jan 2009, 20:42

nelmindo Escreveu:se fizer uma exposição com educação e às entidades competentes, tais como DGEG e outras, são obrigados a obrigar a EDP cumprir os contratos
Pois, acho que vou mesmo fazer isso.

O problema deve ser mesmo o PT que já não é suficiente para as solicitações.

O problema da EDP é que substitui-lo custa uma pipa de euros... digo eu :roll:

Obrigado

Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 4982
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Profissão: Professor/Lic. Controlo Industrial
Localização: Braga
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Tensão abaixo dos 220V

Mensagem por Duzia12 » 18 jan 2009, 20:52

Não é bem no PT é as linhas, as quedas de tensão nas linhas

Reforçar as linhas, metendo mais cabos, ou novo P.T. em novo local e distribuir as cargas.

Avatar do Utilizador
bluespirit
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 129
Registado: 26 dez 2008, 11:34
Localização: Porto
Contacto:

Re: Tensão abaixo dos 220V

Mensagem por bluespirit » 18 jan 2009, 23:10

Será do PT?
Será queda de tensão nas linhas?
Para mim é das duas e passo a explicar (pela minha experiência em situação idêntica ocorrida no Porto).
Para simplificar vou chamar ao transformador instalado no PT um regulador de tensão que transforma os 0,7/15KV (no Porto) do lado do primário em 240/400V do lado do secundário.
Quando na entrada (primário) a tensão que lá chega é inferior ao valor esperado (por eventual queda de tensão na linha), o regulador de tensão (transformador), porque mantém a relação entre a tensão de entrada e a de saida, vai "debitar" uma tensão mais baixa. Existe no entanto a possibilidade de alterar a relação de transformação no próprio transformador de potência, em comutador que aí existe.
Comigo, bastou requerer á EDP essa alteração, que de imediato foi feita (cerca de uma semana mais tarde).

6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagens: 241
Registado: 22 out 2008, 16:04
Localização: Aguada de Cima

Re: Tensão abaixo dos 220V

Mensagem por 6eo » 19 jan 2009, 09:47

bluespirit Escreveu:Será do PT?
Será queda de tensão nas linhas?
Para mim é das duas e passo a explicar (pela minha experiência em situação idêntica ocorrida no Porto).
Para simplificar vou chamar ao transformador instalado no PT um regulador de tensão que transforma os 0,7/15KV (no Porto) do lado do primário em 240/400V do lado do secundário.
Quando na entrada (primário) a tensão que lá chega é inferior ao valor esperado (por eventual queda de tensão na linha), o regulador de tensão (transformador), porque mantém a relação entre a tensão de entrada e a de saida, vai "debitar" uma tensão mais baixa. Existe no entanto a possibilidade de alterar a relação de transformação no próprio transformador de potência, em comutador que aí existe.
Comigo, bastou requerer á EDP essa alteração, que de imediato foi feita (cerca de uma semana mais tarde).

POis!
também sou da opinião que se inicie o processo pela entidade distribuidora. poderá ser somente um ajuste.
Saudações Energéticas
Saudações Energéticas
6eo

Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 4982
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Profissão: Professor/Lic. Controlo Industrial
Localização: Braga
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Tensão abaixo dos 220V

Mensagem por Duzia12 » 19 jan 2009, 16:56

ai, ajuste, era bom, era bom. E a regulação tem um limiite, pois a tensão no início da linha pode ficar muito alta.


E a regulação é mais ou menos 5% para 180 VoltsX 5%=9 V logo V=180+9 Volts=189 Volts

Já na saída do PT. igual a 230X x 5%+230=241 Volts

Avatar do Utilizador
bluespirit
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 129
Registado: 26 dez 2008, 11:34
Localização: Porto
Contacto:

Re: Tensão abaixo dos 220V

Mensagem por bluespirit » 19 jan 2009, 17:43

Se a tensão se mantém na ordem dos 200V a 210V quer-me parecer que será um problema de regulação.
Arriscaria dizer que a maior parte dos instaladores da praça desconhece inclusivé a possibilidade de fazer essa regulação e limitam-se a fazer as ligações eléctricas. Se a tomada de regulação vier de fábrica mal regulada (para os -5%) fica como está porque ninguém lá vai mexer.
Quero acreditar que a EDP não monta PT's atrás de PT's sem tomar em consideração as quedas de tensão nas linhas, penalizando dessa forma os consumidores.
Mas .... já acredito em tudo.

Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 4982
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Profissão: Professor/Lic. Controlo Industrial
Localização: Braga
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Tensão abaixo dos 220V

Mensagem por Duzia12 » 19 jan 2009, 21:38

Não é mais 200 V, menos 210 V, não é uma questão de regulação, há redes em que a tensão no fim de liinha atinge os 160 a 150 V,

ohmico
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1458
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Tensão abaixo dos 220V

Mensagem por ohmico » 19 jan 2009, 22:16

Boas,

Parece simples tirar as dúvidas, basta medir a tensão à saída do transformador com o mesmo em carga.

Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 4982
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Profissão: Professor/Lic. Controlo Industrial
Localização: Braga
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Tensão abaixo dos 220V

Mensagem por Duzia12 » 20 jan 2009, 12:07

E nas horas de ponta no fim de linha

joao2004
Curioso
Curioso
Mensagens: 61
Registado: 17 set 2008, 15:26
Localização: norte

Re: Tensão abaixo dos 220V

Mensagem por joao2004 » 20 jan 2009, 12:25

Duzia12 Escreveu:Não é mais 200 V, menos 210 V, não é uma questão de regulação, há redes em que a tensão no fim de liinha atinge os 160 a 150 V,
Bem verdade... esses são os valores que tenho em casa com uma carga de 18A... em vazio anda pelos 200~210v, raras vezes pelos 215v...

Responder