Olá
Hoje fui realizar uma troca de tomadas e me deparei com uma situação estranha.
A casa é velha mas possui um quadro de distribuição com 6 disjuntores ( geral e 5 circuitos)
Ao desligar o disjuntor do circuito X ainda acusa uma tensao de 60V entre fase + neutro ou fase + terra (neutro e terra fica zerado)
Fazendo testes eu percebi que ao desligar o disjuntor geral essa tensão zera, mas a cada disjuntor dos outros circuitos que eu vou ligando, essa tensão vai subindo ( 8v, 16v, 29V, ate os 60V com os outros 4 circuitos ligados)
retirei todos equipamentos da tomada, testei ligando disjuntor por disjuntor e sempre existe essa tensão na tomada, mesmo com o disjuntor do circuito desligado. O mais engraçado eh que essa tensão só aparece nas tomadas aterradas ( tenho apenas aterramento em duas tomadas e no chuveiro) e essa tomadas aterradas estão em circuitos diferentes
Minha duvida é de onde pode ta vindo essa ddp estranha.
abaixo tem uma foto do quadro de distribuição - nao reparem no amadorismo, coisa bem velha feita nas coxas mesmo.
OBS: com tudo ligado as tensoes ficam normal : 217 entre fase e neutro - 217 entre terra e fase e 0 entre neutro e terra
[DUVIDA] TENSÃO DE 60V COM DISJUNTOR DESLIGADO
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 1
- Registado: 24 fev 2018, 19:11
Responder
1 mensagem
• Página 1 de 1
Voltar para “Problemas Elétricos”
Ir para
- BEM-VINDO À COMUNIDADE de ELETRICIDADE
- ↳ Sugestões e Questões Relativas ao Fórum
- ↳ Regras e instruções de funcionamento
- ↳ Regras do Fórum
- ↳ FAQs
- ↳ Apresentações Membros
- ↳ Meu Portfólio
- ELETRICIDADE
- ↳ Eletricidade Residencial
- ↳ Não conformidades / CERTIEL
- ↳ Discussão Eletricidade
- ↳ Comunidade de Eletricidade Brasileira
- ↳ Esquemas Elétricos
- ↳ Problemas Elétricos
- ↳ Proteção Elétrica
- ↳ Projetos Elétricos
- ↳ Dúvidas
- ↳ Protótipos Elétricos
- ↳ Ideias
- ↳ Tabelas
- ↳ Conceitos
- ↳ Legislação Técnica
- ↳ Automatismos / Domótica
- ↳ Tutoriais
- ↳ Notícias
- ↳ Artigos
- ↳ ITED / ITUR
- ↳ Sistemas de Segurança
- ↳ Curiosos
- AVAC
- ↳ Discussão AVAC
- ↳ Tabelas Fórmulas
- Manutenção industrial
- ↳ Geral manut. indust.
- ↳ Tutoriais e artigos
- ENERGIAS
- ↳ Energia Fotovoltaica
- ↳ Energias Renováveis
- ↳ Eficiência Energética
- ↳ Energia Nuclear
- ↳ Discussão Energias
- Ficheiros
- ↳ Ficheiros Download e Upload
- ↳ Automação
- ↳ Cabos Eletricos
- ↳ Cálculos
- ↳ Catalogos
- ↳ Legrand
- ↳ Documentação / Conseitos
- ↳ Certiel
- ↳ Fichas Técnicas
- ↳ Boletim
- ↳ Indusmelec
- ↳ Diversos
- ↳ Energias renovaveis
- ↳ Fotovoltaicas
- ↳ Esquemas Elétricos
- ↳ Iluminação
- ↳ Intrusão / Incêndios / Emergência
- ↳ ITED / ITUR
- ↳ Legislação
- ↳ Manuais
- ↳ Manuais Equipamento
- ↳ Motores
- ↳ Proteção
- ↳ Quadros eletricos
- ↳ Refrigeração / Climatização
- ↳ Simbolos Cad
- ↳ software
- ELETRÓNICA
- ↳ Discussão Eletrónica
- ↳ Microcontroladores
- Informática
- ↳ Discussão Informática
- ↳ Redes
- ↳ Software
- Emprego / Candidatos / Instituições
- ↳ Pedidos de Emprego
- ↳ OFERTAS DE EMPREGO
- ↳ Formação / Seminários / Jornadas
- ↳ Instituições / Associações
- Discussão geral
- ↳ Conversa de Café