Muito obrigado por manter um site com tão bom conteúdo.
Tenho uma dúvida sobre instalação elétrica e não encontro orientação em toda a internet, assim peço uma ajuda aqui, pois pelo conteúdo de suas páginas é evidente que tem conhecimento sobre meu problema.
Tenho em minha propriedade uma entrada de energia elétrica trifásica 220 v:
Os cabos dentro da caixa de entrada são quatro, sendo três fases com 220 v entre elas, mais o neutro que proporciona a tensão 110 v com qualquer das três fases e pot último um cabo terra.
Para melhor ilustrar, vou chamar os três cabos das fases 220 v como 1, 2 e 3
O problema ocorre quando tenho:
1 - Uma ou mais cargas ligadas nas fases 1 e 2
2 - Outras cargas ligada nas fases 1 e 3
3 - Outras cargas ligada nas fases 2 e 3
Se uma das fases cai devido falha no fornecimento de energia os aparelhos ligados na fase que caiu passam a trabalhar em série com os outros aparelhos ligados na fase comum.
Caso seja confuso entender o que tento descrever, por favor me forneça um e-mail para que eu possa mandar um esquema elétrico simples com um exemplo do problema.
Att
Sérgio Gelli
Problemas com instalação trifásica
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 1
- Registado: 07 jan 2018, 11:20
Re: Problemas com instalação trifásica
Quando isso acontece tens de garantir que a tua instalação fica desligada. Instala um relé de falta de fase, com isso ficas com detecção em caso de falta de fase.