Mensagem por RAPBUENO »

Olá pessoal, boa tarde!

Fui fazer um serviço na casa de um cliente que pediu para instalar novas lâmpadas em sua varanda. Criar novos pontos de iluminação.

Quando liguei o interruptor a lâmpada acendeu e apagou logo em seguida. No quadro de distribuição, apenas o IDR estava desarmado, logo descartei a idéia de algum curto circuito.

Antes disso havia feito teste no multímetro e a tensão estava normal para nossa região, em 124V.

Detalhe que peguei o neutro de um ponto (de uma tomada) e a fase de outro ponto (de um interruptor). Será que pode ser isso?

Desde já agradeço a quem puder me esclarecer!


joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: IDR desarma quando ligo uma lâmpada

Mensagem por joao-pt »

Nunca se faz isso, utilizar o neutro de um sítio e a fase de outro, por vários motivos. E sim, se não partilharem o mesmo IDR, poderá ser esse o problema.
aureliocoimbra
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 163
Registado: 28 jun 2012, 13:08
Localização: Coimbra
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: IDR desarma quando ligo uma lâmpada

Mensagem por aureliocoimbra »

RAPBUENO Escreveu: 25 nov 2017, 19:54 Fui fazer um serviço na casa de um cliente
Não costuma fazer esse tipo de serviço, pois não?
RAPBUENO
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 25 nov 2017, 19:44

Re: IDR desarma quando ligo uma lâmpada

Mensagem por RAPBUENO »

aureliocoimbra Escreveu: 25 nov 2017, 20:19
RAPBUENO Escreveu: 25 nov 2017, 19:54 Fui fazer um serviço na casa de um cliente
Não costuma fazer esse tipo de serviço, pois não?
Foi apenas o jeito de falar.
RAPBUENO
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 25 nov 2017, 19:44

Re: IDR desarma quando ligo uma lâmpada

Mensagem por RAPBUENO »

joao.pt Escreveu: 25 nov 2017, 20:08 Nunca se faz isso, utilizar o neutro de um sítio e a fase de outro, por vários motivos. E sim, se não partilharem o mesmo IDR, poderá ser esse o problema.
O neutro, sendo o mesmo para a residência toda, pensei que não fosse ser um problema nessa questão do desarme do IDR.

Fazer distribuição elétrica com o rebaixamento de gesso pronto no teto é um trabalho chato para mim. Fica ruim de passar os cabos.

Mas agradeço a atenção. Vou tentar pegar a fase e neutro do mesmo circuito para ver se foi esse o problema.
Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 516
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: IDR desarma quando ligo uma lâmpada

Mensagem por Gil82 »

O neutro tem de ser do mesmo ID senão o outro ID pensa que é uma fuga.