Problema com Interruptores

Responder
rasgador
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 4
Registado: 08 mai 2017, 11:44

Problema com Interruptores

Mensagem por rasgador »

Boas pessoal.
Na minha cozinha tenho 1 lampada com 2 interruptores (um em cada extremidade da cozinha), em que podemos acender/apagar as luzes em ambos,
Acontece que comprei um interruptor mas estou com um problema na montagem.

-Se a Luz for acendida no interruptor novo, consigo apagar e voltar a re-acender no interruptor velho.
-Se a apagar no interruptor velho, ja nao a consigo voltar a acender no novo.

Poderei ter ligado mal os fios ao interruptor?
A parte traseira do interruptor é igual ao da imagem:
Imagem

A diferença é que só tem um botao, logo so tem o 1-2 3
Eu liguei os 2 fios com a corrente no 1 e 3, e o sem corrente no 2.
É assim ou estou mal?
Obrigado


Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 417
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO
Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
Enviou: 36 vezes
Agradecimento recebido: 29 vezes

Re: Problema com Interruptores

Mensagem por Pedro Barradas »

Comprou um comutador de escada?
Quem cria renasce todos os dias...
rasgador
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 4
Registado: 08 mai 2017, 11:44

Re: Problema com Interruptores

Mensagem por rasgador »

Pedro Barradas Escreveu: 08 mai 2017, 12:20 Comprou um comutador de escada?
Eu pedi um interruptor e disse que tinha que ser de comutação e indicaram me esse...
Tinha de ser especificamente comutador de escada?
luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: Problema com Interruptores

Mensagem por luisilva78 »

rasgador Escreveu: 08 mai 2017, 13:27
Pedro Barradas Escreveu: 08 mai 2017, 12:20 Comprou um comutador de escada?
Eu pedi um interruptor e disse que tinha que ser de comutação e indicaram me esse...
Tinha de ser especificamente comutador de escada?
Tinha que ser um comutador de escada. Se a imagem corresponde ao produto que tem, tem um comutador de escada duplo.
Avatar do Utilizador
tozedossantos1
Curioso
Curioso
Mensagens: 78
Registado: 03 mar 2014, 15:49
Localização: Fernão Ferro

Re: Problema com Interruptores

Mensagem por tozedossantos1 »

Estimado, veja foto, mas se nao entender , tem no google "bués" de esquemas , qq coisa apite, bem hajam.
Anexos
CEscada duplo ligaçoes.jpg
Antonio dos Santos
rasgador
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 4
Registado: 08 mai 2017, 11:44

Re: Problema com Interruptores

Mensagem por rasgador »

Obrigado pela ajuda amigos.
Os cabos sao os 3 pretos... Eu quando encosto o busca-poles aos cabos encontro fase em 2 deles.
Qual deles liga ao 1? ou é o sem fase?
luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: Problema com Interruptores

Mensagem por luisilva78 »

rasgador Escreveu: 08 mai 2017, 20:56 Obrigado pela ajuda amigos.
Os cabos sao os 3 pretos... Eu quando encosto o busca-poles aos cabos encontro fase em 2 deles.
Qual deles liga ao 1? ou é o sem fase?
O que acontece se desligar o outro comutador? Continua com 2 fases?
rasgador
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 4
Registado: 08 mai 2017, 11:44

Re: Problema com Interruptores

Mensagem por rasgador »

Se desligar fico apenas com fase num cabo.
É esse que devo ligar ao 1)?
Responder