Mensagem por jm »

Boas ,como sou novo tanto no fórum como na eletricidade , precisava de ajuda :
Para ligar no quadro 6 dijuntores 16a, tenho de adicionar algum diferencial de procteçao ou um dijuntor mais potente ????
É que nesse quadro só existe o diferencial de companhia...

Um muito obrigado , e espero que me tenha explicado minimamente bem.. :wink:


Avatar do Utilizador
Varejo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4052
Registado: 14 jun 2007, 01:17
Localização: Lx
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 11 vezes

Re: Ajuda ????

Mensagem por Varejo »

jm Escreveu:Boas ,como sou novo tanto no fórum como na eletricidade , precisava de ajuda :
Para ligar no quadro 6 dijuntores 16a, tenho de adicionar algum diferencial de procteçao ou um dijuntor mais potente ????
É que nesse quadro só existe o diferencial de companhia...

Um muito obrigado , e espero que me tenha explicado minimamente bem.. :wink:
Boas, partindo do principio que será o quadro de uma habitação monofásica
podes colocar 1 interruptor diferencial bipolar de 32A com corte residual de 0.03A (30ma). :wink:
Avatar do Utilizador
jm
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 01 jun 2007, 19:28
Localização: Costa da caparica

Mensagem por jm »

Boa muito obrigado, este forum é mesmo porreiro. :lol:
Nefelim

Re: Ajuda ????

Mensagem por Nefelim »

Olá

Para o quadro em causa colocar um interruptor diferencial de 40A-0,3 ou 0,03 A pode ser monofásico ou trifásico , se for de uma habitação pode ser monofásico.

Para a habitação recomenda-se de 0,03 A de sensibilidade.