Automatico de Escada

Mensagem por nmiguel_pt »

Boa Tarde,

Peco uma ajudinha por favor ...

Para ligacao de uma automatico de escada Haeger EMN001 se bem entendo teremos :

1 - Neutro
2 - Linha/Fase
3 - Interruptor
4 - Lampeda

https://www.hager.pt/files/download/0/3 ... EMN001.pdf

No caso disponho de um interruptor de pressao (com sinalizacao) assim sendo que cabo e que vai ao interruptor de pressao para fechar o circuito e igualmente que cabo e que vai a lampeda ?!

Em vez desse tambem tenho hipotese de utilizar o Gacia SR2 mas penso que o esquema de ligacao seja o mesmo:

http://www.gacia.com.cn/products/Mini%2 ... 3/237.html


Muito grato por toda a atencao dispensada.

Obrigado


Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 520
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Automatico de Escada

Mensagem por Gil82 »

Boas!

No (3) tens que meter a fase que vem do botão depois de pressionar.
No (4) tens de mandar a fase para a lâmpada.


Cumps!
nmiguel_pt
Curioso
Curioso
Mensagens: 44
Registado: 08 fev 2020, 22:38
Localização: Matosinhos
Enviou: 5 vezes

Re: Automatico de Escada

Mensagem por nmiguel_pt »

Gil82 Escreveu: 18 set 2020, 15:26 Boas!

No (3) tens que meter a fase que vem do botão depois de pressionar.
No (4) tens de mandar a fase para a lâmpada.


Cumps!
Boa Tarde entao alimento o botao com fase e o retorno em vez de ir para a lampeda vai para o 3, correcto ?

Obrigado
Avatar do Utilizador
Duende
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 149
Registado: 03 set 2008, 16:24
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Automatico de Escada

Mensagem por Duende »

Boa noite,

Para o Hager EMN 001,
1- Fase de Alimentação do disjuntor do quadro
2 - Neutro do mesmo circuito
3 - Neutro de retorno dos interruptores de pressão do circuito a temporizar
4 - Fase dos pontos de luz do circuito de a temporizar

Cumprimentos
nmiguel_pt
Curioso
Curioso
Mensagens: 44
Registado: 08 fev 2020, 22:38
Localização: Matosinhos
Enviou: 5 vezes

Re: Automatico de Escada

Mensagem por nmiguel_pt »

Duende Escreveu: 18 set 2020, 22:39 Boa noite,

Para o Hager EMN 001,
1- Fase de Alimentação do disjuntor do quadro
2 - Neutro do mesmo circuito
3 - Neutro de retorno dos interruptores de pressão do circuito a temporizar
4 - Fase dos pontos de luz do circuito de a temporizar

Cumprimentos
Bom Dia e desde ja obrigado pelas vossas respostas,

Eu mencionei que o 1 seria neutro e o 2 fase pelas indicacoes no proprio aparelho, ou seja as indicacoes N e L ...

Apenas em resumo, segundo entendo,

1 - Fase
2 - Neutro
3 - Neutro de Retorno do interruptor. neste caso o interruptor no outro polo e alimentado com outro neutro que ira sair do quadro/barra de neutros ou de juncao com o neutro que vai para o 2 ?!
4 - Alimentacao de fase da lampeda ( O outro cabo da lampeda sera o neutro que partira dos neutros acima indicados) ...

Sera que desta entendi ?!

Obrigado mais uma vez
Avatar do Utilizador
Duende
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 149
Registado: 03 set 2008, 16:24
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Automatico de Escada

Mensagem por Duende »

nmiguel_pt Escreveu: 19 set 2020, 09:53
Duende Escreveu: 18 set 2020, 22:39
3 - Neutro de Retorno do interruptor. neste caso o interruptor no outro polo e alimentado com outro neutro que ira sair do quadro/barra de neutros ou de juncao com o neutro que vai para o 2 ?!

Sera que desta entendi ?!

Obrigado mais uma vez
Boa tarde,

É correcto. Esse circuito é só de neutro.

Cumprimentos