Esquema remodelação moradia

Responder
snips
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 11 out 2013, 21:06

Esquema remodelação moradia

Mensagem por snips »

Boa tarde,
Adquiri um moradia e neste momento já efectuei as alterações dos quadros elétricos e necessito de alguma ajuda para identificar os disjuntores a colocar.

Quadro principal:
Tomadas sala 2,5mm tubo gris de 20mm
Tomadas escritorio 2,5mm tubo gris de 20mm
Tomada wc rchao 2,5mm tubo gris de 20mm
Iluminacao rchao 1,5mm tubo gris de 16mm
Ligação ao quadro cozinha 6mm tubo gris de 25mm
Ligação ao quadro sala de maquinas 6mm tubo gris de 25mm
Ligação ao quadro anexo 6mm tubo gris de 25mm
Ligação ao quadro 1andar 4mm tubo anelado de 20mm
Ligação ao quadro garagem 4mm tubo gris de 25mm

Quadro cozinha:
Tomada forno 2,5mm tubo gris de 16mm
Tomada micro-ondas 2,5mm tubo gris de 16mm
Tomada placa vitroceramica 4mm tubo gris de 20mm
Tomada máquina loiça 2,5mm tubo gris de 16mm
Tomadas bancada cozinha 2,5mm tubo gris de 16mm
Tomada exaustor 2,5mm tubo gris de 16mm
Tomada frigorífico 2,5mm tubo gris de 16mm

Quadro sala de maquinas:
Tomada máquina roupa 2,5mm tubo gris de 16mm
Ligacao bomba calor 2,5mm tubo gris de 16mm
Ligação painel solar 2,5mm tubo gris de 20mm
Ligacao bomba de recirculação água quente 2,5mm tubo gris de 16mm
Restantes Tomadas 2,5mm tubo gris de 16mm

Quadro anexo:
Tomadas anexo e exteriores 2,5mm tubo gris de 16mm
Iluminacao anexo e exterior 2,5mm tubo gris de 16mm

Quadro garagem:
Tomadas 2,5mm tubo gris de 16mm
Ligacao motor portão garagem 2,5mm tubo gris de 20mm

É possível ajudarem-me a criar um esquema e o material a utilizar para pedir orcamento.

Apenas necessito dos disjuntores, as tubagens e quadros já estão aplicados.

Obrigado.


Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 516
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Esquema remodelação moradia

Mensagem por Gil82 »

Boas,

Resumidamente terás:

1,5mm2 10A;
2,5mm2: 16A;
4mm2: 25A;
6mm2: 32A;


Cumps!
andrelima14
Curioso
Curioso
Mensagens: 62
Registado: 20 jul 2017, 11:26
Localização: Porto
Enviou: 13 vezes
Agradecimento recebido: 7 vezes

Re: Esquema remodelação moradia

Mensagem por andrelima14 »

Diferenciais? Barramentos? Cortes gerais?
Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 516
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Esquema remodelação moradia

Mensagem por Gil82 »

andrelima14 Escreveu: 28 nov 2018, 13:33 Diferenciais? Barramentos? Cortes gerais?
Boas!

Para diferenciais é ao gosto (€€€) do cliente e da capacidade dos QE. No mínimo aconselho diferenciais para tomadas e diferenciais para iluminação (não juntar para não se ficar às escuras ou vice-versa).
Quanto aos barramentos é suficiente para 80A e pentes a 63A.
Cortes gerais 2 escalões acima do valor da proteção da alimentação.


Cumps!
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Esquema remodelação moradia

Mensagem por ENERGY »

Boas
A resposta quanto à amperagem de cada disjuntor em relação à secção do condutor a proteger esta descrita na resposta do Gil82


snips Escreveu: 27 nov 2018, 20:08 Boa tarde,
Adquiri um moradia e neste momento já efectuei as alterações dos quadros elétricos e necessito de alguma ajuda para identificar os disjuntores a colocar.

Quadro principal:
Tomadas sala 2,5mm tubo gris de 20mm
Tomadas escritorio 2,5mm tubo gris de 20mm
Tomada wc rchao 2,5mm tubo gris de 20mm
Iluminacao rchao 1,5mm tubo gris de 16mm
Ligação ao quadro cozinha 6mm tubo gris de 25mm
Ligação ao quadro sala de maquinas 6mm tubo gris de 25mm
Ligação ao quadro anexo 6mm tubo gris de 25mm
Ligação ao quadro 1andar 4mm tubo anelado de 20mm
Ligação ao quadro garagem 4mm tubo gris de 25mm

Quadro cozinha:
Tomada forno 2,5mm tubo gris de 16mm
Tomada micro-ondas 2,5mm tubo gris de 16mm
Tomada placa vitroceramica 4mm tubo gris de 20mm
Tomada máquina loiça 2,5mm tubo gris de 16mm
Tomadas bancada cozinha 2,5mm tubo gris de 16mm
Tomada exaustor 2,5mm tubo gris de 16mm
Tomada frigorífico 2,5mm tubo gris de 16mm

Quadro sala de maquinas:
Tomada máquina roupa 2,5mm tubo gris de 16mm
Ligacao bomba calor 2,5mm tubo gris de 16mm
Ligação painel solar 2,5mm tubo gris de 20mm
Ligacao bomba de recirculação água quente 2,5mm tubo gris de 16mm
Restantes Tomadas 2,5mm tubo gris de 16mm

Quadro anexo:
Tomadas anexo e exteriores 2,5mm tubo gris de 16mm
Iluminacao anexo e exterior 2,5mm tubo gris de 16mm

Quadro garagem:
Tomadas 2,5mm tubo gris de 16mm
Ligacao motor portão garagem 2,5mm tubo gris de 20mm

É possível ajudarem-me a criar um esquema e o material a utilizar para pedir orcamento.

Apenas necessito dos disjuntores, as tubagens e quadros já estão aplicados.

Obrigado.
Cpts.
Energy
Responder

Voltar para “Esquemas Elétricos”