Ligaçao Trifasica - Resistencia Eletrica

Responder
Pabloh51
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 29 out 2017, 04:57
Enviou: 1 vez

Ligaçao Trifasica - Resistencia Eletrica

Mensagem por Pabloh51 »

Bom dia,

Gostaria de uma ajuda:

Estou montando uma dúvida, gostaria de ligar uma resistência de 12KW em uma rede de 220V. Conforme Esquema em anexo.
Asarei um desjuntor de 30A e Botoeira para acionar diferentes fases da resistencência.
Nao tenho experiencia em ligaçao trifasica, gostaria de saber se o esquema está certo!
Anexos
Resistencia.jpg
Resistencia.jpg (22.1 KiB) Visto 18179 vezes
Diagrama.JPG
Diagrama.JPG (31.18 KiB) Visto 18187 vezes


Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Ligaçao Trifasica - Resistencia Eletrica

Mensagem por Mário »

Boas
O esquema está certo.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
CF,Lda
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 757
Registado: 04 abr 2010, 01:41
Localização: Gondomar
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Ligaçao Trifasica - Resistencia Eletrica

Mensagem por CF,Lda »

Vivam.
Se for para pilotar em simultaneo as 3 resistências tem que instalar um contactor a ser controlado por algo como termostato...
Se for para pilotar separadamente as 3 resistências seria recumendável aplicar 1 contactor por cada resistência, controlados por algo como termostatos individuais...
Depende dos objectivos finais
Cps
A. Castro
Pabloh51
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 29 out 2017, 04:57
Enviou: 1 vez

Re: Ligaçao Trifasica - Resistencia Eletrica

Mensagem por Pabloh51 »

Vou tentar explicar um pouco melhor.


Vou utilizar as resitências separadamente, ou seja, em vezes que vou usar uma (4000W), as vezes duas (8000W) e as vezes as três (12000w).
Não preciso contator, pois nao quero que elas sejam controladas por um termostado, quero controla-las individualmente e manualmente com um botão Liga-Desliga para cada resistência.

Lembrando que a tensao trifásica na minha rede é 220V e minha Resistencia é 220V
O problema de usar a ligação que esta no desenho é que sendo uma ligaçao trifásica em estrela, vou gerar um tensao em cada Resistencia de 127V.
Logo 4000W Cada Resistencia / 127V = 31A
Creio que posso usar um disjustor de 45A.

Cofere isso?

Agradeço
joaosousa
Curioso
Curioso
Mensagens: 84
Registado: 20 out 2017, 10:39
Enviou: 8 vezes
Agradecimento recebido: 15 vezes

Re: Ligaçao Trifasica - Resistencia Eletrica

Mensagem por joaosousa »

Se é ligação em estrela, a tensão em cada resistência é a tensão F-N e não F-F..... logo, 230V.

Lei de Ohm, na pior situação vais ter 52A na totalidade do sistema... certo ?....

O sistema pode ser trifásico, mas se está em estrela, com uma carga desse tipo, fazes o sistema uni-filar e avalias como sendo um sistema monofásico....
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Ligaçao Trifasica - Resistencia Eletrica

Mensagem por ohmico »

Boas,

1- A sua resistência é para uma tensão de 220V / 380V em trifásico, para isso terá de ser ligada, respectivamente, em estrela ou triângulo.

2- A sua rede eléctrica é de 220V trifásica.

3- Para obter a potência 12kW nunca a poderá ligar em estrela numa rede de 220V trifásica, terá de ser ligada em triângulo.

4- Em alternativa poderá fazer uma ligação em paralelo das três resistências, shuntando os bornes a que chama L1,L2,L3 e ligando o conjunto a duas fases da sua rede de 220V.

Ohmico
Pabloh51
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 29 out 2017, 04:57
Enviou: 1 vez

Re: Ligaçao Trifasica - Resistencia Eletrica

Mensagem por Pabloh51 »

@ohmico

Nao entendi muito bem o item 4.

Poderia explicar melhor ou qm sabe me ajudar com o diagrama?
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Ligaçao Trifasica - Resistencia Eletrica

Mensagem por ohmico »

Pabloh51 Escreveu: 31 out 2017, 22:02 @ohmico

Nao entendi muito bem o item 4.

Poderia explicar melhor ou qm sabe me ajudar com o diagrama?
Boas,

liga os bornes L1 com L2 com L3 e alimenta com a fase L1.
O borne N alimenta com a fase L2 ou L3, ficando o conjunto alimentado com 220V.

Ohmico
CF,Lda
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 757
Registado: 04 abr 2010, 01:41
Localização: Gondomar
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Ligaçao Trifasica - Resistencia Eletrica

Mensagem por CF,Lda »

Vivam.
Sr Pabloh51, sabe quantos Amperes gasta essa resistência de 4kW?
Não estou a ver um "botão liga-desliga" aguentar essa carga mais de que uma vez...
Cps
A. Castro
Pabloh51 Escreveu: 30 out 2017, 01:15 Vou tentar explicar um pouco melhor.


Vou utilizar as resitências separadamente, ou seja, em vezes que vou usar uma (4000W), as vezes duas (8000W) e as vezes as três (12000w).
Não preciso contator, pois nao quero que elas sejam controladas por um termostado, quero controla-las individualmente e manualmente com um botão Liga-Desliga para cada resistência.

Lembrando que a tensao trifásica na minha rede é 220V e minha Resistencia é 220V
O problema de usar a ligação que esta no desenho é que sendo uma ligaçao trifásica em estrela, vou gerar um tensao em cada Resistencia de 127V.
Logo 4000W Cada Resistencia / 127V = 31A
Creio que posso usar um disjustor de 45A.

Cofere isso?

Agradeço
CF,Lda
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 757
Registado: 04 abr 2010, 01:41
Localização: Gondomar
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Ligaçao Trifasica - Resistencia Eletrica

Mensagem por CF,Lda »

Vivam.
Sr Pabloh51, acha que uma resistência concebida para trabalhar com uma tensão 220V vai desenvolver a mesma potência com uma tensão de 127V?
Eu acho que não...
Cps
A. Castro
Pabloh51 Escreveu: 30 out 2017, 01:15 Vou tentar explicar um pouco melhor.


Vou utilizar as resitências separadamente, ou seja, em vezes que vou usar uma (4000W), as vezes duas (8000W) e as vezes as três (12000w).
Não preciso contator, pois nao quero que elas sejam controladas por um termostado, quero controla-las individualmente e manualmente com um botão Liga-Desliga para cada resistência.

Lembrando que a tensao trifásica na minha rede é 220V e minha Resistencia é 220V
O problema de usar a ligação que esta no desenho é que sendo uma ligaçao trifásica em estrela, vou gerar um tensao em cada Resistencia de 127V.
Logo 4000W Cada Resistencia / 127V = 31A
Creio que posso usar um disjustor de 45A.

Cofere isso?

Agradeço
CF,Lda
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 757
Registado: 04 abr 2010, 01:41
Localização: Gondomar
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Ligaçao Trifasica - Resistencia Eletrica

Mensagem por CF,Lda »

Vivam.
Esse conjunto de resistências só tem duas formas de ser ligado:
em triangulo, alimentadas pelas três fases em simultaneo, ou
cada resistência terá que ser alimentada por duas fases distintas, para poderem ser utilizadas como Pabloh51 diz querer fazer
Cps
A. Castro
Responder

Voltar para “Esquemas Elétricos”