Botoneira de corte geral

Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por Duzia12 »

Acho q solução com duas botoneiras a melhor a não ser que se instale um quadro antes dos outros dois a alimentar cada um e servia de corte geral

Não sei se pode ser do ponto de vista regulamentar, as duas botoneiras


ozzy20778
Curioso
Curioso
Mensagens: 21
Registado: 08 nov 2007, 09:58
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por ozzy20778 »

Oi,

O esquema da instalação é o seguinte:

REDE --- Quadro Normal ----> QTransferência ------> Quadro Emergência


Ou seja, no caso de uma botoneira com 2 reles (um para o Quadro Normal e outro para o Quadro de Emergência) a alimentação teria de vir sempre do barramento do Quadro de Emergência de modo a garantir o corte geral de toda a instalação.

De qq modo, acho que vou optar pela solução de duas botoneiras independentes, um para cada quadro e como amanhã tenho de me deslocar ao ISQ vou esclarecer se levantam problemas na certificação.

Abraço,
rafa2045
Curioso
Curioso
Mensagens: 61
Registado: 19 fev 2008, 17:28
Localização: Zona de LIsboa

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por rafa2045 »

ou será "betuneira"??? :lol: :lol:
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por Duzia12 »

Olá

Colocar a alimentação do relés do quadro "normal"

É botoneira
Um abraço
Avatar do Utilizador
DMCB
Curioso
Curioso
Mensagens: 74
Registado: 20 mai 2007, 15:39

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por DMCB »

Viva colegas, esta situação deve ser analisade de forma cuidade e levantando as seguintes questões:

- Quais as cargas alimentadas em regime de emergência?
- O corte geral do barramento normal provoca o arranque do gerador ( suponho que o quadro de emergência esteja afecto a um GG)?
- Existem outras fontes de energia para além destas na instalação (UPS) ?

Caso prático, nos parques de estacionamento cobertos a desenfumagem é um dos equipamentos alimentados em regime de emergência pelo que, a sua alimentação não deve ser interrompida pela botoneira de corte geral. Por isso, tal como foi enunciado anteriormente, existem tantas botoneiras como as fontes autónomas (Rede/Grupo/Rede Socorrida p/UPS) designados por "Corte Rede Normal" "Corte Rede Socorrida" e "Corte Rede Emergência".

É preciso também ter atenção porque se o gerador aferir a presença de rede a jusante do corte normal, o disparo do corte da rede normal provoca o arranque do gerador, daí é necessário aferir qual a criticidade das cargas a alimentar e, se esse será o objectivo. Sugiro botoneiras separadas que actuem por emissão de tensão nos cortes gerais dos respectivos barramentos e, o gerador a aferir a presença de rede a montante do contactor rede do inversor indicando no Quadro Eléctrico Socorrido e no Normal que o Corte Geral Normal provoca o arranque do Gerador.

Cumprimentos
Sempre disposto a aprender e partilhar experiências com outros profissionais desta área.
cmdsej
Curioso
Curioso
Mensagens: 31
Registado: 16 mar 2008, 13:47

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por cmdsej »

obrigado pelo esclarecimento fundamentado.
um abraço cmdsej
ozzy20778
Curioso
Curioso
Mensagens: 21
Registado: 08 nov 2007, 09:58
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por ozzy20778 »

Amigos,

Depois de analisar a situação e comparar com outras situaçoes existentes semelhantes optei por usar a solução de duas botoneiras distintas, uma para o Barramento Normal e outra para o Barramento de Emergência.

Deixo em anexo o esquema do QE com a solução para criíticas e sugestões.

Abraço,
Anexos
Quadro.zip
(224.4 KiB) Transferido 417 vezes
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por Duzia12 »

OLá

Nalguns cabos de grande potência a Sneutro=Sfase/2 as normas ténicas não impõe Sf=Sn???

Um abraço
rjedias
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 10 dez 2007, 21:48
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por rjedias »

As botoneiras 99% são classe 2 de isolamento, logo não precisa de proteção diferencial, leia-se RTIEBT que é uma boa leitura, o recomendado são bobinas MN (minimo tensão) mas não obrigatório, ao utilizaar MN deves usar uma UPS (750VA por exemplo)
Ricardo Dias
marioabreu
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 08 mai 2008, 21:59
Localização: Braga

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por marioabreu »

Instala duas betoneiras
miguelcosta
Curioso
Curioso
Mensagens: 85
Registado: 08 jun 2008, 14:44
Localização: leeds uk
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por miguelcosta »

ohmico Escreveu:
cmdsej Escreveu:boas
se instalares 2 reles podes atuar só com uma betuneira de disparo.
cmdsej
Já agora, de onde é que vem a alimentação que é cortada por essa botoneira? ou será betoneira?

Depois do esclarecimento dado pelo REBELOCRUZ, parecia que o assunto estava arrumado
boas
poderá vir de uma fonte de alimentacão que alimenta os relés e por sua vez as bobinas mx associadas nos interruptores!
virc
Curioso
Curioso
Mensagens: 53
Registado: 28 set 2008, 02:17
Localização: Lisboa
Enviou: 1 vez

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por virc »

Boas,

Se fosse eu a fazer a montagem, claro que dependendo da potencia do quadro...se calhar metia um contactor (contactos normalmente fechados) para fazer o corte quando a betoneira estivesse accionada.

Abraços
Azulcerulio
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 01 jul 2009, 22:47

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por Azulcerulio »

virc Escreveu:Boas,

Se fosse eu a fazer a montagem, claro que dependendo da potencia do quadro...se calhar metia um contactor (contactos normalmente fechados) para fazer o corte quando a betoneira estivesse accionada.

Abraços

Era mesmo isso q eu estava a pensar...
Será possível?
tiago_cunha
Curioso
Curioso
Mensagens: 15
Registado: 23 out 2014, 10:14

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por tiago_cunha »

Boa noite,

Em que ponto das RTIEBT, ou da portaria 1532 do SCIE podemos comprovar que o acionamento da botoneira de corte geral não pode provocar o corte dos equipamentos de segurança, por exemplo, ventiladores de desenfumagem.
jdias8474
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 9
Registado: 14 ago 2017, 22:26
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Botoneira de corte geral

Mensagem por jdias8474 »

Atenção à botoneira, deve ter dois LEDs, um verde e um vermelho, o verde ligado e o vermelho liga se pressionada a botoneira.