CF,Lda Escreveu:Vivam.
Agradecido pelos seus comentários, obrigaado. Vejamos:
Respostas a Azul.justme Escreveu:Boas,
Se bem entendo:
* Nivel de Paragem representa o nivel abaixo do qual esse contacto (pertencente à boia desse nivel) é fechado, ativando KA que protege a bomba por falta de agua Contacto aberto quando o poço tem água, contacto fechado quando poço deixou de ter água
* Nivel de Arranque representa o nivel acima do qual esse contacto (pertencente à boia desse nivel) é aberto, desativando KA e permitindo o controlo da bomba por pressotato Este também funciona da mesma maneira: quando esta boia tem água, contacto aberto; quando está fora de água contacto fechado. Esta boia estará posicionada cerca de 20 cm acima da boia de Nivel de Paragem para garantir que não tenho a bomba a arrancar e a parar de forma sucessiva por acção da boia de Nivel de paragem
Se as minhas suposições estão certas, os contactos das boias deveriam ser ambos representados no seu estado fechado, não lhe parece? A diferença que vejo entre as duas versões, aquela que eu apresento e aquela que refere é que no seu caso, o relé KA vai estar permanentemente ligado...
Estou tambem de acordo com a observação do Ohmico.
Corrigindo essas duas observações parece-me bem.
Um abraço
Cps
A. Castro
Boas,
tem toda a razão... para morrer basta estar vivo.
Já agora só me ficou a faltar referir que, mesmo a manter o seu esquema como está, terá que substituir o contacto NA " nível alto" por um contacto NF.