Ligação de um Contactor Hager ERC225 (estranha)

Mensagem por LUIS1717 »

Ligação de um Contactor Hager ERC225 (estranha)
Deixaram esta ligação esquisita num quadro elétrico

Um Contactor Hager ERC225 ligado da seguinte forma.
O A1 ligado ao positivo
O A2 ligado ao Neutro
1 e 3 ligados ao positivo
Shunt do 2 para o 4 + terra de entrada (desligada do distribuidor de terra)

Imagem
Última edição por LUIS1717 em 30 mai 2026, 22:03, editado 1 vez no total.
Avatar do Utilizador
admin
Admin
Admin
Mensagens: 4811
Registado: 02 set 2006, 13:05
Localização: Algarve
Enviou: 135 vezes
Agradecimento recebido: 150 vezes
Contacto:

Re: Ligação de um Contactor Hager ERC225 (estranha)

Mensagem por admin »

Boa noite
a sua foto não foi devidamente carregada esta a partilhar a foto através do google drive

pode adicionar a sua foto diretamente no forum pode ver como se faz neste link

https://www.eletricidade.net/viewtopic.php?t=862
Continue a participar activamente.
A sua colaboração é fundamental para existência do fórum
Avatar do Utilizador
admin
Admin
Admin
Mensagens: 4811
Registado: 02 set 2006, 13:05
Localização: Algarve
Enviou: 135 vezes
Agradecimento recebido: 150 vezes
Contacto:

Re: Ligação de um Contactor Hager ERC225 (estranha)

Mensagem por admin »

Bom dia sabe o que liga o contactor ?

o esquema que apresenta não faz sentido nenhum

aparentemente o contactor esta sempre alimentado

pode tirar mais fotos a entrada do contactor

o importante era saber o que alimenta esse contactor para perceber a logica disso
Continue a participar activamente.
A sua colaboração é fundamental para existência do fórum
LUIS1717
Curioso
Curioso
Mensagens: 12
Registado: 05 set 2023, 20:04
Profissão: informatico
Localização: cascais
Enviou: 1 vez

Re: Ligação de um Contactor Hager ERC225 (estranha)

Mensagem por LUIS1717 »

O apartamento está sem eletricidade.

O A1 está ligado ao positivo à saída do disjuntor diferencial principal.
O A2 está ligado ao neutro (ou seja o contactor estará sempre ativado)
O 1 e 3 (topo) está ligados ao positivo em cima
O 3 e o 4 estão shuntados juntamente com a entrada de terra que foi desligada do rack de distribuição.

Ou seja se ativar a eletricidade do apartamento haverá um curto circuito imediato do positivo para a terra...

Existe ainda outra curiosidade, criaram um distribuidor de neutro à parte que não passa pelo diferencial (fio branco)

Eu vou repor a situação. Parece uma armadilha maldosa...
Coldhx
Curioso
Curioso
Mensagens: 41
Registado: 04 mar 2026, 17:48
Profissão: Eng. Informático
Localização: Lisboa
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Ligação de um Contactor Hager ERC225 (estranha)

Mensagem por Coldhx »

A terra foi desligada do barramento, ou alguém aproveitou esse condutor para outro propósito? Na foto não dá para ver a "ponta solta" desse fio, de certeza que não está a ir alimentar qualquer coisa fora do quadro?

A alimentação dos disjuntores à esquerda do contactor vem do mesmo diferencial? Não dá para ver bem na foto, estão ligados 2 fios pretos na saída do diferencial?

Consegue partilhar uma foto completa do quadro, tal como está hoje? Fiquei curioso.
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1141
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 448 vezes
Agradecimento recebido: 91 vezes

Re: Ligação de um Contactor Hager ERC225 (estranha)

Mensagem por pedro caetano »

boas. nada disso faz sentido o melhor é remover isso tudo. cump
LUIS1717
Curioso
Curioso
Mensagens: 12
Registado: 05 set 2023, 20:04
Profissão: informatico
Localização: cascais
Enviou: 1 vez

Re: Ligação de um Contactor Hager ERC225 (estranha)

Mensagem por LUIS1717 »

Acabei de descobrir que a "terra" tem corrente.
Em cima metade dos disjuntores estão ligados ao contactor a outra metade ao positivo.
os neutros do disjuntores que estão ligados ao contactor foram passados para um rack independente caso contrário fariam disparar o diferencial. (fiu branco antes do disjuntor diferencial

O-O fio de terra tem energia (estoirou quando ia ligar à terra) lol não tinha medido nada...
Agora onde é que fizeram a ligação do fio de terra ao positivo. ?!?!
Como é que reponho sem ser responsabilizado pela patranha... Raios...

Agora faz sentido, quando a energia está ligada, liga o contactor que fornece energia a meia dúzia de disjuntores.
Como saber se a terra está aterrada ? (numa qualquer tomada, ligada a um tubo de ferro...)
Alguém sabe se quando cortam a luz cortam positivo e negativo ?
Coldhx
Curioso
Curioso
Mensagens: 41
Registado: 04 mar 2026, 17:48
Profissão: Eng. Informático
Localização: Lisboa
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Ligação de um Contactor Hager ERC225 (estranha)

Mensagem por Coldhx »

Esse apartamento tem paineis solares, baterias, gerador, ou qualquer outra fonte de energia alternativa à rede? O neutro branco não estará a ir para um inversor?

Isso continua a não fazer grande sentido, mas dá a sensação que alguém dividiu o quadro em dois para alimentar de fontes diferentes.
LUIS1717
Curioso
Curioso
Mensagens: 12
Registado: 05 set 2023, 20:04
Profissão: informatico
Localização: cascais
Enviou: 1 vez

Re: Ligação de um Contactor Hager ERC225 (estranha)

Mensagem por LUIS1717 »

Não tem painéis solares tem uma entrada pirata...
A laranja o 1 e 3 do contactor (são saída neste caso)
Do lado esquerdo os negativos isolados ligados pelo branco antes do diferencial (dado que vai sair mais corrente do que entrar...)
20260531_185923.jpg
20251119_164049 - Cópia.jpg
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem.
sagui00
Curioso
Curioso
Mensagens: 15
Registado: 14 jun 2011, 00:34
Localização: Faro
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 1 vez
Contacto:

Re: Ligação de um Contactor Hager ERC225 (estranha)

Mensagem por sagui00 »

fiquei meio confuso ai com uns desenhos.
Mas em termos práticos se não interpretei mal uma posição consome do contador e na outra by-pass, chama-se energia seletiva :shock:
se interpretei bem.
LUIS1717
Curioso
Curioso
Mensagens: 12
Registado: 05 set 2023, 20:04
Profissão: informatico
Localização: cascais
Enviou: 1 vez

Re: Ligação de um Contactor Hager ERC225 (estranha)

Mensagem por LUIS1717 »

Desenhei a laranja as duas ligações (1) e (3) do contactor... Que entretanto já tinha desligado...
Quando reparei que o distribuidor de todo estava separado...
Sim um bypass de energia seletiva.
Agora como descubro de onde vem essa energia...
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1951
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 20 vezes
Agradecimento recebido: 88 vezes

Re: Ligação de um Contactor Hager ERC225 (estranha)

Mensagem por ohmico »

Boas,

é melhor começar por vêr para que servem esses contactores:

O contactor ERC225 da Hager 25A, 2NA, 230V é projetado para a gestão automática de equipamentos elétricos com alta demanda energética. Ele permite o funcionamento em horários de menor consumo de aparelhos, especialmente os aquecedores de acumulação e os aquecedores elétricos, para otimizar o consumo de energia. Este modelo, com dois contactos normalmente abertos e uma tensão de 230 V, oferece uma instalação confiável e segura para o setor residencial e também com contacto manual.

Talvez agora já possa chegar a alguma conclusão.

Ohmico

Nota: em corrente alterna não há "positivos".