Termoacumulador 3.000 W - Desligar ou não desligar?

asterix
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 22 jan 2018, 12:53
Localização: Algarve
Enviou: 4 vezes

Termoacumulador 3.000 W - Desligar ou não desligar?

Mensagem por asterix »

Boa tarde,

Utilizamos na empresa (uma lavandaria) um termoacumulador de 300 litros, modelo ARISTON PRO ZEN 300 LTS, cuja água quente a cerca de 60 / 65 º, é utilizada de segunda a sexta entre as 10h00 e as 19h30 e ao sábado entre as 10h00 e as 13h00.

O aparelho apresenta as seguintes características na ficha técnica:
DADOS TÉCNICOS PRO ZEN HPC 300 ST
Capacidade l 300
Potência W 3.000
Voltagem V 230/400 TRI
Tempo aquec. (∆T=45ºC) h. min. 6H38
Temp. máx. exercício 0C 65
Dispersão térmica 65 ºC kWh/24h 2,45
Pressão máx. exercício bar 6
Peso bruto kg 75
Índice proteção IP IPX4

Não fiz qualquer teste, mas do que interpreto das especificações, demorará 6 horas e 38 minutos a aquecer água da temperatura ambiente até 45º?

Considerando o longo tempo de não utilização de água quente e este tempo necessário para o aquecimento, compensará desligar o aparelho diariamente ao final da tarde e voltar a ligar no dia seguinte?

Ou por outro lado, o consumo necessário para voltar a aquecer a água é maior que o consumo necessário para a manter quente?

Desde já agradeço a atenção e ajuda!

Um abraço

Albano Manuel


lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Termoacumulador 3.000 W - Desligar ou não desligar?

Mensagem por lcmmonteiro »

O equipamento tem um termostato que controla a temperatura da agua no deposito. Logo nao necessita desligar manualmente porque ele faz este controlo.

Se o isolamento do equipamento estiver em bom estado este conseguira manter a agua quente por largo periodo.

O calculo que apresenta tem como base o enchimento total do deposito a chegar a essa temperatura.

Se a utilizacao for elevada a reposição de agua e. Constante logo a resistência tera que funcionar mais vezes para aquecer a água.
joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Termoacumulador 3.000 W - Desligar ou não desligar?

Mensagem por joao-pt »

Esse valor é para o ∆T = 45ºC, ou seja de 20ºC a 65ºC por exemplo. Se a temperatura for de 1ºC o tempo em horas será superior para atingir os 65ºC. Para o caso que pretendes e para facilitar as coisas podes considerar esse tempo de 6h38.

Durante a semana tens um intervalo de 14h30 (das 19h30 às 10h+24h) em que não estás a utilizar água quente mas que a mesma será mantida a uma temperatura mais ou menos constante ao longo dessas 14h30, com o consumo elétrico a isso associado. Ao fim de semana o valor é ainda superior, são 45h (das 13h às 10h+48h).

De forma resumida, compensa desligares o termoacumulador quando não está em uso.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Termoacumulador 3.000 W - Desligar ou não desligar?

Mensagem por ENERGY »

asterix Escreveu: 05 fev 2020, 16:01 Boa tarde,

Utilizamos na empresa (uma lavandaria) um termoacumulador de 300 litros, modelo ARISTON PRO ZEN 300 LTS, cuja água quente a cerca de 60 / 65 º, é utilizada de segunda a sexta entre as 10h00 e as 19h30 e ao sábado entre as 10h00 e as 13h00.

O aparelho apresenta as seguintes características na ficha técnica:
DADOS TÉCNICOS PRO ZEN HPC 300 ST
Capacidade l 300
Potência W 3.000
Voltagem V 230/400 TRI
Tempo aquec. (∆T=45ºC) h. min. 6H38
Temp. máx. exercício 0C 65
Dispersão térmica 65 ºC kWh/24h 2,45
Pressão máx. exercício bar 6
Peso bruto kg 75
Índice proteção IP IPX4

Não fiz qualquer teste, mas do que interpreto das especificações, demorará 6 horas e 38 minutos a aquecer água da temperatura ambiente até 45º?

Considerando o longo tempo de não utilização de água quente e este tempo necessário para o aquecimento, compensará desligar o aparelho diariamente ao final da tarde e voltar a ligar no dia seguinte?

Ou por outro lado, o consumo necessário para voltar a aquecer a água é maior que o consumo necessário para a manter quente?

Desde já agradeço a atenção e ajuda!

Um abraço

Albano Manuel
Boas
Na minha opinião não devem desligar o termoacumulador, agora este deve ser regulado a uma temperatura normal de utilização, penso que ninguém usa numa utilização normal e prolongada agua a 60/65º
Cpts.
Energy
asterix
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 22 jan 2018, 12:53
Localização: Algarve
Enviou: 4 vezes

Re: Termoacumulador 3.000 W - Desligar ou não desligar?

Mensagem por asterix »

Boa tarde,
Muito obrigado pelos vossos comentários e conselhos.
Talvez faça um teste durante um mês para comparar os consumos.
Mais uma vez obrigado!
:)
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Termoacumulador 3.000 W - Desligar ou não desligar?

Mensagem por ohmico »

Boas,

as perdas no termoacumulador são iguais quer desligue quer não desligue.

Portanto o consumo será equivalente, uma vez que se ficar ligado só vai consumir para recuperar as perdas.

Ohmico
vsado
Curioso
Curioso
Mensagens: 11
Registado: 02 fev 2020, 21:26
Localização: lisboa

Re: Termoacumulador 3.000 W - Desligar ou não desligar?

Mensagem por vsado »

Há uma grande diferença.
Se ele estiver sempre ligado só mantém logo o stand by e quase zero e não há picos de consumo
Se o desligares ele vai arrefecer naturalmente
O que significa que quando o voltares a ligar pode
Gastar mais e introduzir um pico de consumo para recuperar rápido a temperatura
justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 702
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Agradecimento recebido: 22 vezes

Re: Termoacumulador 3.000 W - Desligar ou não desligar?

Mensagem por justme »

Boas,

é sempre mais rentável do ponto de vista energético desligar o termo-acumulador quando não está em uso e ligá-lo apenas com a antecedência necessária para atingir a temperatura desejada.
Isto pode ser feito de forma simples com um relógio/programador ou de forma mais elaborada recorrendo a outros automatismos.

Um abaço
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Termoacumulador 3.000 W - Desligar ou não desligar?

Mensagem por lcmmonteiro »

Nao entendo essa razao nem sei se os cálculos conseguem comprovar se de fato ha uma reducao energetica.

Partindo do princípio que o equipamento tem um correto isolamento as perdas de calorias a partida serao baixas em inatividade. E é neste campo que entra em acção o termostato.

Imaginemos que desligamos o aparelho pelo periodo noturno de pelo menos 8 horas. Se as perdas forem baixas a poupança passa apenas pelo stand by. Agora se forem relativamente elevadas o termostato vai dar indicação a resistência para trabalhar no seu maximo por forma a recuperar as perdas pela inactividade.

Estew cálculos devem ser realizados antes da seleção e compra do equipamento tendo como base a sua capacidade de armazenamento e tempo de aquecimento aliando a sua verdadeira utilização.

Com isto pretendo dizer que se e instalado um equipamento de 100 litros com uma resistência de 1500W mas temos 10 banhos de seguida e bem provavel que a escolha tenha sido errada...

Por vezes a escolha do equipamento e baseada apenas na sua capacidade e valor de custo (quase sempre o mais barato). E por vezes a falta desta analise e correto aconselhamento faz com que saia mais caro do que se tivesse comprado o equipamento com maior capacidade de armazenamento e ou com resistencia superior capaz de disponibilizar água quente em menos tempo.

Em qualquer soa casos carece sempre de uma correta analise.
Avatar do Utilizador
rmvg
Curioso
Curioso
Mensagens: 44
Registado: 21 jul 2017, 00:08
Localização: Oeiras
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Termoacumulador 3.000 W - Desligar ou não desligar?

Mensagem por rmvg »

Na opinião de fabricantes de equipamentos desse gênero
Desligar o aparelho no tempo que não é utilizado retira vida útil da cuba
Quando frio retrai e quando quente expande originando rachaduras prematuras no equipamento inutilizando o mesmo
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Termoacumulador 3.000 W - Desligar ou não desligar?

Mensagem por lcmmonteiro »

Sem dúvida..

Esta e a minha opiniao e é para isso que serve o termóstato.

ja dei parte do meu parecer...

Se houver necessidade de extender mais o tópico que coloquem as suas questões e observações...
papacurvas
Curioso
Curioso
Mensagens: 29
Registado: 25 abr 2020, 16:21
Localização: Moita
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Termoacumulador 3.000 W - Desligar ou não desligar?

Mensagem por papacurvas »

Isto é uma situação de uso "profissional" e até acho estranho uma resistência só de 3000w para 300lts de agua…..

Para uso doméstico cada caso é um caso, depende muito do agregado familiar e a forma como é gerida a água quente.
rmvg Escreveu: 26 abr 2020, 13:51 Na opinião de fabricantes de equipamentos desse gênero
Desligar o aparelho no tempo que não é utilizado retira vida útil da cuba
Quando frio retrai e quando quente expande originando rachaduras prematuras no equipamento inutilizando o mesmo


As cubas dependem muito dos fabricantes e modelos existindo em vários materiais, alguns mais expostos que outros a essas diferenças de temperatura.

No meu caso pessoal, e de uso doméstico, compensa o uso de relógio principalmente por causa do Bi-Horario , e agora com o excedente do fotovoltaico dou mais um bocadinho dps de almoço.
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Termoacumulador 3.000 W - Desligar ou não desligar?

Mensagem por lcmmonteiro »

Nao e nada estranho.

Ate pelas razoes anteriores referidas por mim na maioria dos casos nao ha um estudo prévio nem em entender a necessidade tendo em. Conta a quantidade de banhos seguidos.

Na maior parte dos casos as empresas pretendem gastar o mínimo possivel.

Em outras situações o canalizador diz que 100 litros chegam alguns ate instalam fluxometros para reduzir o consumo de agua... Existem inúmeras situações em que se gastasssem um pouco mais num equipamento todos beneficiaram durante um largo período de uma situação cómoda.

Ja assisti empresas em que um de 100 litros chega e sobra quase nao usam e em outras sao 5 a 15 banhos seguidos e os últimos arrefecem no banho ehehe...
justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 702
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Agradecimento recebido: 22 vezes

Re: Termoacumulador 3.000 W - Desligar ou não desligar?

Mensagem por justme »

Boas,

como disse poupa-se sempre energia se ligarmos o termo-acumulador apenas com a antecedência necessária para atingir a temperatura desejada em vez de se manter à temperatura desejada por meio do termostato nos periodos em que não se consome água.

Caso o termostato ligue para repor a temperatura do termo-acumulador já se começa a gastar mais energia do que a necessária para o seu uso nas condições de conforto desejadas.

Parece-me bastante claro que aquecer agua fora do periodo de necessidade é estar a desperdiçar energia.

Um abraço
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Termoacumulador 3.000 W - Desligar ou não desligar?

Mensagem por ohmico »

justme Escreveu: 26 abr 2020, 21:07 Boas,

como disse poupa-se sempre energia se ligarmos o termo-acumulador apenas com a antecedência necessária para atingir a temperatura desejada em vez de se manter à temperatura desejada por meio do termostato nos periodos em que não se consome água.

Caso o termostato ligue para repor a temperatura do termo-acumulador já se começa a gastar mais energia do que a necessária para o seu uso nas condições de conforto desejadas.

Parece-me bastante claro que aquecer agua fora do periodo de necessidade é estar a desperdiçar energia.

Um abraço

Boas,

este seu parecer é fundamentado nalgum cálculo ou é só um palpite?


Ohmico
Responder

Voltar para “Eficiência Energética”