CÓDIGOS DE AVARIAS DAIKIN
Código Descrição Place
AO Erro interior do dispositivo de protecção externa
A1 interior defeito PCB
Avaria A3 interior da fuga ao nível do sistema de controle
A5 prevenção interior Freeze-up
A6 interior de bloqueio do motor de ventilador, sobrecarga
A7 interior do mau funcionamento do motor da rotação do retalho
Avaria A9 interior da EEV
AF interior Dreno nível superior (entupimento) limite
AJ interior do mau funcionamento do dispositivo de definir a capacidade
C3 interior do mau funcionamento da fuga de termistor
C4 interior do mau funcionamento do líquido termistor tubo
C5 interior do mau funcionamento do termistor tubulação de gás
C7 interior Baixa interruptor de limite do Louvre / motor
C9 interior do mau funcionamento do ar termistor
CC interior do mau funcionamento do sensor de humidade
CA interior do mau funcionamento da descarga do ar termistor
CJ interior do mau funcionamento do controle remoto termistor
CE interior do mau funcionamento do sensor de calor radiante
E0 exterior activação do dispositivo de segurança ao ar livre
E1 exterior defeito PCB
E3 exterior activação do interruptor de alta pressão
E4 exterior activação do interruptor de pressão baixa
E5 exterior activação do compressor sobre a protecção contra o calor
E5 exterior fechamento do motor do compressor
E6 exterior Compressor arranque erro
E6 exterior bloqueio compressor Standard / sobrecorrente
E7 exterior fechamento do motor do ventilador, sobrecarga
E8 exterior sobrecorrente de entrada do inversor
Avaria E9 exterior da EEV
EA exterior da válvula de quatro vias com defeito.
F3 exterior anormal da temperatura da tubulação de descarga
F6 exterior excesso de refrigerante
FC exterior queda de pressão baixa.
H3 exterior High defeito pressostato
H4 exterior Baixo defeito pressostato
O motor do compressor H6 exterior posição sensor de detecção de erro
H7 exterior do motor do ventilador posição sensor de detecção de erro
H8 exterior erro de transformador de corrente
H9 exterior avaria do ar termistor
J1 mau funcionamento do sensor de pressão do exterior
J2 exterior mau funcionamento do sensor atual
J3 exterior Mau funcionamento do tubo de descarga termistor
J4 exterior termistor Baixa pressão de saturação
J5 exterior Mau funcionamento do tubo de sucção termistor
J6 exterior Mau funcionamento do trocador de calor do termistor
J7 exterior Avaria de trocador de calor líquido termistor
J8 exterior Avaria de líquido termistor pipe
J9 exterior Mau funcionamento do termistor tubulação de gás
JA exterior Mau funcionamento do sensor de pressão de tubo de descarga
JC exterior Mau funcionamento do sensor de pressão da tubulação de sucção
JH exterior Mau funcionamento do sensor de temperatura do óleo
L0 exterior Mau funcionamento do inversor
L3 exterior Electronic superaquecimento caixa de componentes
L4 exterior Inversor de refrigeração defeito
L5 exterior Comp falha de aterramento do motor, curto-circuito
L6 exterior aterramento do motor compressor / curto-circuito
L7 exterior sobrecorrente de entrada Total
L8 exterior sobrecarga Comp, motor desligado
L9 exterior bloqueio compressor
LA exterior mau funcionamento da unidade de alimentação
LC exterior Transmissão entre inverter e exterior
P1 exterior Inversor sobre ondulação
P3 exterior anormalidade Termistor
P4 exterior da unidade de potência mau funcionamento do sensor de umidade
PJ Falha ao ar livre do resistor de definir a capacidade
U0 Escassez de falha do sistema de refrigeração ou EEV
U1 fase negativo do sistema, a fase Open
U2 sistema de alimentação insuficiente
U3 operação de verificação do sistema de fiação não executadas
Sistema U3 incompatibilidade de unidades interiores e exteriores (Split apenas)
U4 Sistema de Transmissão entre as unidades internas
U5 sistema de transmissão para controle remoto
O mau funcionamento do sistema de transmissão U6 exterior ea unidade da BP
U7 Sistema de Transmissão entre as unidades no exterior
U7 mau funcionamento ao ar livre entre as placas de outdoor (RMX / RX RK)
U8 Sistema de Transmissão entre mestre e escravo R / C
U9 erro de sistema de transmissão entre o interior ao exterior
UC System número excessivo de Fancoile
UC System duplicação de endereços de controladores centrais
UE erro de sistema de transmissão entre interior e central
UF Sistema sistema de refrigeração não definida / fiação - Tubagem
Terminais UF Sistema 1 e 3 cruzados (Split / SkyAir)
UH erro de sistema System, sistema de refrigeração configurar
M1 Sistema defeito PCB
M8 erro de sistema de transmissão entre os controladores centrais
MA Sistema combinação inadequada de controladores opcionais
MC sistema de duplicação de endereços, configuração inadequada
64 VAM unidade interior erro termistor ar
65 VAM erro termistor Fora do ar
68 VAM
6A VAM alarme sistema de amortecimento
6A VAM sistema de amortecimento e erro termistor
6F VAM mau funcionamento do controle remoto
6H VAM mau funcionamento do interruptor da porta ou conector
94 VAM erro de transmissão interna
códigos de falha Grey, o sistema ainda funciona, mas verifique o mais rápido possível

Em Inglês é o original

DAIKIN MALFUNCTION CODES
Code Place Description
AO Indoor Error of external protection device
A1 Indoor PCB defect
A3 Indoor Malfunction of drain Level control system
A5 Indoor Freeze-up prevention
A6 Indoor Fan motor lock, Overload
A7 Indoor Malfunction of swing motor flap
A9 Indoor Malfunction of EEV
AF Indoor Drain level above limit (clogging)
AJ Indoor Malfunction of capacity set device
C3 Indoor Malfunction of drain thermistor
C4 Indoor Malfunction of liquid pipe thermistor
C5 Indoor Malfunction of gas pipe thermistor
C7 Indoor Lower louvre limit switch/motor
C9 Indoor Malfunction of air thermistor
CC Indoor Malfunction of moisture sensor
CA Indoor Malfunction of discharge air thermistor
CJ Indoor Malfunction of remote control thermistor
CE Indoor Malfunction of radiant heat sensor
E0 Outdoor Activation of outdoor safety device
E1 Outdoor PCB defect
E3 Outdoor Activation of high pressure switch
E4 Outdoor Activation of low pressure switch
E5 Outdoor Activation of compressor over heat protection
E5 Outdoor Compressor motor lock
E6 Outdoor Compressor start up error
E6 Outdoor Standard compressor lock/overcurrent
E7 Outdoor Fan motor lock, Overload
E8 Outdoor Inverter input overcurrent
E9 Outdoor Malfunction of EEV
EA Outdoor Four way valve defective.
F3 Outdoor Abnormal discharge pipe temperature
F6 Outdoor Refrigerant overcharged
FC Outdoor Low pressure drop.
H3 Outdoor High pressure switch defect
H4 Outdoor Low pressure switch defect
H6 Outdoor Compressor motor position detection sensor error
H7 Outdoor Fan motor position detection sensor error
H8 Outdoor Current transformer error
H9 Outdoor Malfunction of air thermistor
J1 Outdoor Malfunction of pressure sensor
J2 Outdoor Current sensor malfunction
J3 Outdoor Malfunction of discharge pipe thermistor
J4 Outdoor Low pressure saturation thermistor
J5 Outdoor Malfunction of suction pipe thermistor
J6 Outdoor Malfunction of heat exchanger thermistor
J7 Outdoor Malfunction of heat exchanger liquid thermistor
J8 Outdoor Malfunction of liquid pipe thermistor
J9 Outdoor Malfunction of gas pipe thermistor
JA Outdoor Malfunction of discharge pipe pressure sensor
JC Outdoor Malfunction of suction pipe pressure sensor
JH Outdoor Malfunction of oil temperature sensor
L0 Outdoor Malfunction of inverter
L3 Outdoor Electronic component box overheat
L4 Outdoor Inverter cooling defect
L5 Outdoor Comp motor ground fault, Short circuit
L6 Outdoor Compressor motor grounding/short circuit
L7 Outdoor Total input overcurrent
L8 Outdoor Comp overload, Motor disconnected
L9 Outdoor Compressor lock
LA Outdoor Power unit malfunction
LC Outdoor Transmission between inverter & outdoor
P1 Outdoor Inverter over ripple
P3 Outdoor Thermistor abnormality
P4 Outdoor Power unit humidity sensor malfunction
PJ Outdoor Failure of capacity set resistor
U0 System Shortage of refrigerant or EEV failure
U1 System Negative phase, Open phase
U2 System Power supply insufficient
U3 System Wiring check operation not executed
U3 System Mismatch of indoor and outdoor units (Split only)
U4 System Transmission between indoor units
U5 System Transmission to remote controller
U6 System Malfunction transmission outdoor to BP unit
U7 System Transmission between outdoor units
U7 Outdoor Malfunction between outdoor boards(RMX/RX RK)
U8 System Transmission between master & slave R/C
U9 System Transmission error between indoor to outdoor
UA System Excessive number of fancoils
UC System Address duplication of central controllers
UE System Transmission error between indoor & central
UF System Refrigeration system not set/wiring - piping
UF System Terminals 1 and 3 crossed (Split/Skyair)
UH System System error, Refrigeration system set up
M1 System PCB defect
M8 System Transmission error between central controllers
MA System Improper combination of optional controllers
MC System Address duplication, Improper setting
64 VAM Indoor unit air thermistor error
65 VAM Outside air thermistor error
68 VAM
6A VAM Damper system alarm
6A VAM Damper system and thermistor error
6F VAM Malfunction of remote controller
6H VAM Malfunction of door switch or connector
94 VAM Internal transmission error