Bom dia,

Existe alguma diferença entre uma UTA e uma Roof-top, a nível de funcionamento, sondas e cablagem de comunicação?

Nas roof-tops utilizam-se sondas de temperatura e humidade, assim como um controlador (a LENNOX tem o DC50, ligado à RT por LIYCI).

Obrigado, desde já.


Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: UTA vs Roof-top

Mensagem por Mário »

Boas
Em grosso modo, uta tratamento de ar. Rolf top é uma uta que já faz aquecimento e ou arrefecimento ou os dois, como faz a reciculaçao do ar e do ar novo

Cump
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1084
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: UTA vs Roof-top

Mensagem por Electro 99 »

Obrigado Mário

E a nível de sondas e comandos, o que é que a UTA precisa?
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: UTA vs Roof-top

Mensagem por Mário »

Nas utas o mais importante é a colmataçao dos filtros.
As sondas de temperatura, humidade, não são da uta.

Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1084
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: UTA vs Roof-top

Mensagem por Electro 99 »

Ok.

E como é feito o comando para o arranque e paragem da UTA?
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: UTA vs Roof-top

Mensagem por Mário »

O comando pode ser manual, liga o ventilador da insuflação, o micro detecta que o ventilador está em funcionamento, o pressostato diferencial da colmatação vê que está bom, e fica a trabalhar.

Se tiveres extração também, o ciclo é identico, mas não há filtros (nem diferencial).

Se tiveres recirculação de ar (anda + - 20% depende dos projectos)o ar de saida (20%) entra na uta novamente. Normalmente em roof-top.

Não há projecto de avac?

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1084
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: UTA vs Roof-top

Mensagem por Electro 99 »

Obrigado Mário,

Certo.

No entanto, eu estava a pressupor um conjunto de elementos, tais como:

- Sensores de temperatura e humidade;
- Transdutores de pressão;
- Sensores de temperatura na conduta;
- Pressostato diferencial para o ar.

Efectivamente, não tenho projecto. É para uma situação que me pediram, uma vez que eu já tinha algumas noções das Roof-tops e acharam que poderia ajudar também no caso desta UTA...
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: UTA vs Roof-top

Mensagem por Mário »

A uta é só filtragem!

Se puseres um radiador (serpentina) fan coil etc, passas a provocar um aumento ou abaixamento da temperatura, como podes ter controlo de humidade, e já passas a ter uma roof-top

Um ventilador com filtragem , é de grosso modo uma uta
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1084
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: UTA vs Roof-top

Mensagem por Electro 99 »

Obrigado Mário.

Excelente contribuição.
justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 702
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Agradecimento recebido: 22 vezes

Re: UTA vs Roof-top

Mensagem por justme »

Boas,

de forma condensada:

UTA e ROOFTOP têm a mesma função, diferem apenas na forma como cada uma é construída de acordo com o lugar da instalação.

Quanto à função como o nome diz tratam o ar.
Esse tratamento pode ser mais ou menos elaborado:

-apenas filtração e renovação do ar
-aquecimento
-arrefecimento
-desumidificação/humidificação

O controlo também pode ser mais simples como disse o Mário ou mais laborado incluindo o controlo por autómato e o uso de vários sensores para leitura das variáveis a controlar como disse o Eletro 99.

Os endereços seguintes dão mais informação:
https://pt.grundfos.com/servico/encycl ... tahu.html
https://www.enat.pt/artigo-utan
[https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_d ... ento_de_ar] [/url]

Um abraço
emocubo
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 14 abr 2011, 17:54

Re: UTA vs Roof-top

Mensagem por emocubo »

Bom dia,

Penso que só estamos a falar de cabos e que o controlo será realizado por outra entidade. Há equipamentos que têm o controlo próprio e depois comunicam por bus com o sistema centralizado.

A UTAN ou UTA (têm pequenas diferenças que não interessa discutir) necessita normalmente dos seguintes controlos:
- actuadores de registo de entrada de ar - 7G1 - 3 condutores para potência (24V) e 3 condutores para sinalização de fim de curso
- pressostato filtro inicial + pressostato filtro final + pressostato ventilador + corte local - 6G1
- cabo de potência para ventilador - secção de acordo com a potência
- para variador de frequência - se tiver - 7G1 - on/off + avaria + comando
- válvula de água fria - 4g1 - 24V + comando
- válvula de água quente - 4g1 - 24V + comando
- sonda de temperatura - 2x1 com malha

Foi dito que as UTA's não regulam a temperatura, são só um ventilador, não é verdade.

A diferença entre uma UTA/UTAN e uma rooftop é que a rooftop funciona com expansão directa e uma UTA/UTAN com água aquecida/arrefecida.