Boa tarde a todos,
Agradeço a vossa ajuda no seguinte:
Tenho um ar-condicionado num apartamento, com uma unidade exterior Daikin multisplit MY90CJV1 e cinco unidades interiores Daikin FTY35GV1B.
Sempre que ligo qualquer uma das unidades interiores a mesma fica com o LED intermitente.
Já desliguei o disjuntor durante mais de 5 min para tentar fazer reset no entanto mantém-se os sintomas. Os erros são o J3 e J6.
Podem dar-me alguma indicação do que possa ser? É possível mandar vir a peça avariada?onde?
Podem disponibilizar o service manual deste modelo?
Obrigado a todos.
Dia do Eletricista 17 de Outubro
O Dia do Eletricista é comemorado anualmente em 17 de outubro.
A data homenageia o profissional técnico e responsável na manutenção
e instalação da rede elétrica em residências, empresas e iluminação pública.
O Dia do Eletricista é comemorado anualmente em 17 de outubro.
A data homenageia o profissional técnico e responsável na manutenção
e instalação da rede elétrica em residências, empresas e iluminação pública.
Avaria Daikin - MY90CJV1
- Mário
- Team Apoio

- Mensagens: 7322
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimiento recebido: 122 vezes
Re: Avaria Daikin - MY90CJV1
Boas
J3 sonda da descarga
J6 sonda de temperatura
Ligação defeituosa do termistor - Termistor do tubo de descarga com defeito - PCB de unidade exterior com defeito
Podes ter falta de gás, a temperatura não sobe,e dá erro.
Cump.
Mário
Aparentemente é sondas, mas também pode ser gás. Como é substancia regulamentada pela APA, só técnicos certificados podem efectuar as medições necessárias.joaopgr Escreveu: ↑10 jan 2019, 15:01Boa tarde a todos,
Agradeço a vossa ajuda no seguinte:
Tenho um ar-condicionado num apartamento, com uma unidade exterior Daikin multisplit MY90CJV1 e cinco unidades interiores Daikin FTY35GV1B.
Sempre que ligo qualquer uma das unidades interiores a mesma fica com o LED intermitente.
Já desliguei o disjuntor durante mais de 5 min para tentar fazer reset no entanto mantém-se os sintomas. Os erros são o J3 e J6.
Podem dar-me alguma indicação do que possa ser? É possível mandar vir a peça avariada?onde?
Podem disponibilizar o service manual deste modelo?
Obrigado a todos.
J3 sonda da descarga
J6 sonda de temperatura
Ligação defeituosa do termistor - Termistor do tubo de descarga com defeito - PCB de unidade exterior com defeito
Podes ter falta de gás, a temperatura não sobe,e dá erro.
Cump.
Mário
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"
-
joaopgr
- Curioso

- Mensagens: 11
- Registado: 30 dez 2015, 16:30
- Profissão: Engenheiro Manutenção
- Agradecimiento recebido: 1 vez
Re: Avaria Daikin - MY90CJV1
Caros,
Agradeço as respostas. Entretanto verifiquei novamente e o código de erro (bip longo) dá-se no J4. Alguma alteração?
O manual que enviaram é de operação....pretendia o manual de serviço técnico.
Obrigado,
Agradeço as respostas. Entretanto verifiquei novamente e o código de erro (bip longo) dá-se no J4. Alguma alteração?
O manual que enviaram é de operação....pretendia o manual de serviço técnico.
Obrigado,
- Mário
- Team Apoio

- Mensagens: 7322
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimiento recebido: 122 vezes
Re: Avaria Daikin - MY90CJV1
Boas
O J4 é pressão baixa, mas também a leitura do sensor. Podes ter uma fuga.
Cump.
Mário
O J4 é pressão baixa, mas também a leitura do sensor. Podes ter uma fuga.
Cump.
Mário
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"