free-cooling

catlopes
Curioso
Curioso
Mensagens: 86
Registado: 26 mai 2014, 19:47
Enviou: 21 vezes

free-cooling

Mensagem por catlopes »

Boa tarde,

Alguém me poderia explicar como explica o free-cooling ? sff

Que é necessário alterar no sistema actual ? sensores? monitorização ?

Energeticamente Carlota Lopes


jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: free-cooling

Mensagem por jaimereis »

o free-cooling é , o aproveitamento da temperatura do ar-ambiente, ou ar-exterior para aquecimento ou refrigeração de um determinado espaço...

veja, tem o ar exterior a 14ºC e tem uma necessidade ambiente de 23ºC, mas a carga térmica interior é superior aos 23ºC, por questões energéticas o sistema actuará de modo a se aproveite a temperatura exterior para o arrefecimento...assim as unidades de refrigeração trabalharão menos tempo...é um exemplo....

sim, na aplicação numa UTAN, por exemplo, é necessário controlo, recorrendo a sondas e actuadores
Jaime Reis
catlopes
Curioso
Curioso
Mensagens: 86
Registado: 26 mai 2014, 19:47
Enviou: 21 vezes

Re: free-cooling

Mensagem por catlopes »

obrigado pela explicação.

para além do controlador "gerir" variaveís da climatização, é possível com o sistema central de gestão fazer o mesmo ou são complementares os sistemas (comunicando) ?
Anexos
free cooling.png
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: free-cooling

Mensagem por jaimereis »

pode faze-lo das duas maneiras, ou usa a GTC para o controlo ou neste caso que apresenta com um controlador da EMERSON....sim pode perfeitamente comunicar um com o outro...
Jaime Reis
catlopes
Curioso
Curioso
Mensagens: 86
Registado: 26 mai 2014, 19:47
Enviou: 21 vezes

Re: free-cooling

Mensagem por catlopes »

Para além do prolocolo de comunicação RS485/modbus, que características tem de ter para comunicarem na perfeição

GTC + Controlador do AVAC+ Contagem de energia?


isto se forem de sistemas/marcas diferentes e se tente integrar um sistema GTC.
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: free-cooling

Mensagem por jaimereis »

catlopes Escreveu:Para além do prolocolo de comunicação RS485/modbus, que características tem de ter para comunicarem na perfeição

GTC + Controlador do AVAC+ Contagem de energia?


isto se forem de sistemas/marcas diferentes e se tente integrar um sistema GTC.
o modbus encontra-se actualmente em desuso em sistemas novos, sendo o protocolo profibus(profinet em aplicações via TCP/IP) o mais recorrente actualmente

nos sistemas antigos da Emerson/Hiross as consolas Hiromatic estavam limitadas em controlo , a geração nova infelizmente não conheço bem, já algum tempo que não trabalho na area...

descreva mais ou menos o que tem...pois são pouco dados que deu para poder ajudar mais...
Jaime Reis
catlopes
Curioso
Curioso
Mensagens: 86
Registado: 26 mai 2014, 19:47
Enviou: 21 vezes

Re: free-cooling

Mensagem por catlopes »

Dizia Modbus/RS485 pois os sistemas de contagem ainda que mais recentes indiquem que a sua comunicação seja essa.

Seria tentar encontrar algo que fizesse a gestão técnica independemente da marca do equipamento de contagem e do AVAC. Protocolo aberto.

Penso que seria possível visto se associar à GTC os sensores e actuadores para saber como actuar, e a contagem e controlador AVAC sendo outros sistemas só seria para suporte de transmissão da informação ...


isto no sentido de não ter uma interface para cada sistema contagem/avac ou outro que se pense, e se geria a partir de uma única interface.
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: free-cooling

Mensagem por jaimereis »

pois, a nível de GTC, se for um sistema novo a implementar, realmente a aplicação de modbus é andar para tràs....as actuais GTC são em ambiente SCADA é aqui que o profibus ganha em pontos...pois é também um protocolo aberto...

compreendo que exista ainda no mercado contadores de energia( penso que sejam esses), com comunicação ainda RS485...os de comunicação profibus ainda estão a preços proibitivos, mas poderá converter, um conversor permite ligar múltiplo dispositivos modbus para profinet...são caros mas tem vantagens...

já existem no mercado inúmeros equipamentos para AVAC com comunicação profibus, é um investimento caro, mas se optar por modbus, em breves anos, muito breves, ficará com uma instalação obsoleta...
Jaime Reis
catlopes
Curioso
Curioso
Mensagens: 86
Registado: 26 mai 2014, 19:47
Enviou: 21 vezes

Re: free-cooling

Mensagem por catlopes »

Pois como se quere masificar uma solução, o pessoal pensa logo no mais barato e não pensa a longo prazo. obrigado pela visão.

quando se refere ao protocolo profibus é algo que pode comunicar num sistema de gestão KNX?

que será mais aberto que um sistema scada certo?
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: free-cooling

Mensagem por jaimereis »

catlopes Escreveu:Pois como se quere masificar uma solução, o pessoal pensa logo no mais barato e não pensa a longo prazo. obrigado pela visão.

quando se refere ao protocolo profibus é algo que pode comunicar num sistema de gestão KNX?provavelmente permite, não conheço bem o sistema KNX

que será mais aberto que um sistema scada certo?
o SCADA é um sistema open source puro, existem é fornecedores de software malandros , tipo Siemens, que particionam em pacotes, (se quer um pacote para fazer bolacha, paga, se forem de chocolate paga outro pacote, se depois quiser baunilha paga mais um pacote, etc, etc..), A aplicação que temos aqui no meu serviço é da PcVue, sem limitações. Mas exitem outros, até de borla, que é o caso do ScadaBR
Jaime Reis
catlopes
Curioso
Curioso
Mensagens: 86
Registado: 26 mai 2014, 19:47
Enviou: 21 vezes

Re: free-cooling

Mensagem por catlopes »

Pois da informação que tento procurado , do que encontrei refere-se ao KNX como sendo aberto. Mas também nunca instalei não sei como seja.
Já o scada parece algo "feito" a medida de cada marca, não dando possibilidade daptar consoante o que se já tem na nossa instalação.
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: free-cooling

Mensagem por jaimereis »

catlopes Escreveu:Pois da informação que tento procurado , do que encontrei refere-se ao KNX como sendo aberto. Mas também nunca instalei não sei como seja.
Já o scada parece algo "feito" a medida de cada marca, não dando possibilidade daptar consoante o que se já tem na nossa instalação.
mas não, o Scada permite a adaptação que pretendermos, bem como a evolução de uma instalação, pois somos nós que criamos tudo, interligamos todos os bloco ou diagramas
Jaime Reis
joedualmar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 246
Registado: 17 ago 2010, 23:41
Localização: aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: free-cooling

Mensagem por joedualmar »

Boa noite. Tenho uma bomba de calor e dado não ter relogio, disseram-me que podia controlar a mesma via pc desde que instalasse um modbus rs485, neste caso seria via wireless, acham viável? Ficaria muito caro?
Agradecia imenso a vossa ajuda.obrg
joedualmar

Aprender até morrer...
luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: free-cooling

Mensagem por luisilva78 »

joedualmar Escreveu:Boa noite. Tenho uma bomba de calor e dado não ter relogio, disseram-me que podia controlar a mesma via pc desde que instalasse um modbus rs485, neste caso seria via wireless, acham viável? Ficaria muito caro?
Agradecia imenso a vossa ajuda.obrg
Pode explicar isso um pouco melhor? É rs485 ou é wireless? Qual é o controlador? O controlador permite comunicação modbus?
joedualmar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 246
Registado: 17 ago 2010, 23:41
Localização: aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: free-cooling

Mensagem por joedualmar »

Pois ando a pesquisar, será mais ou menos como a foto do anexo, não sei se fica mais em conta assim, ou um programador horário. obrigado
Anexos
sem nome.png
sem nome.png (31.68 KiB) Visto 854 vezes
joedualmar

Aprender até morrer...
Responder