Avaria ar condicionada Haigo

Responder
Jamaria
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 23 jan 2013, 23:23

Avaria ar condicionada Haigo

Mensagem por Jamaria »

Boas tenho uma ar condicionado que não faz calor e por vezes desliga se.Alguém pode ajudar no diagnóstico da avaria. A maquina não dá qualquer tipo de erro.

Jamaria


corvo
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 29 set 2013, 16:24
Localização: Famalicão

Re: Avaria ar condicionada Haigo

Mensagem por corvo »

boas, possa ser que a bobine da valvula de 4 vias esteja avariada não fazendo assim a inversão de ciclo.. quanto ao desligar deve ser o ventilador da unidade interior que desliga por causa do aparelho não estar a fazer a inversão de ciclo
Avatar do Utilizador
Duti
Curioso
Curioso
Mensagens: 19
Registado: 21 out 2013, 23:54
Localização: Gaia

Re: Avaria ar condicionada Haigo

Mensagem por Duti »

Primeiro que tipo de maquina é?

Tem 2 ciclos, é inverter/on-off?

Sintomas mais específicos.
Ouves o fluido?
Gela em alguma parte do circuito?
Estados do equipamento em geral; evaporador/condenador?
Testa os vários passos da maquina e vê se ocorrem como esperado.

tens corrente onde ela é necessária?
Sondas?

Tens muitos pontos a ver.
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Avaria ar condicionada Haigo

Mensagem por Mário »

Boas "Jamaria"
Duti Escreveu:Primeiro que tipo de maquina é?
Tem 2 ciclos, é inverter/on-off?
Sintomas mais específicos.
Ouves o fluido?
Gela em alguma parte do circuito?
Estados do equipamento em geral; evaporador/condenador?
Testa os vários passos da maquina e vê se ocorrem como esperado.
tens corrente onde ela é necessária?
Sondas?
Tens muitos pontos a ver.
O pessoal até pode dar umas pistas para o diagnóstico da avaria, mas convém que o perfil "profile" esteja preenchido, dado que não se sabe de que conhecimentos tem, quem faz a pergunta.

Será que sabe o que é a válvula de 4 vias, e ou outros termos técnicos que se usam?

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Jamaria
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 23 jan 2013, 23:23

Re: Avaria ar condicionada Haigo

Mensagem por Jamaria »

Boas,
Tenho formação em electricidade e electrónica, claro que conheço mais ou menos uma maquina de ar condicionado: Compressor, evaporador, sondas de temperatura etc, etc.A o ar condicionado não é inverter mas sim normal/convencional. Agora deixou de funcionar nem se quer faz nada!!!!Aparece erro 3 no dispaly do evaporador!!!!Já pesquisei não encontro qual é avaria do erro 3 desta marca " HAIGO ".Agradeço ajuda.Obrigado.

cumps
Jamaria
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Avaria ar condicionada Haigo

Mensagem por Mário »

Boas
É a mesma avaria de à quatro anos?

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Hidrocube
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 113
Registado: 11 jan 2015, 22:16
Localização: Sintra
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes
Contacto:

Re: Avaria ar condicionada Haigo

Mensagem por Hidrocube »

Boas.

Deve estar por reparar ainda, pois no GF tb colocou a mesma questão à 4 anos atrás! :lol:

CumpS!
Existe 10 tipos de pessoas, umas conhecem o código binário e outras não.
Responder