Avaria ar condicionada Haigo

Mensagem por Jamaria » 30 out 2013, 12:33

Boas tenho uma ar condicionado que não faz calor e por vezes desliga se.Alguém pode ajudar no diagnóstico da avaria. A maquina não dá qualquer tipo de erro.

Jamaria



corvo
Curioso
Curioso
Mensagens: 10
Registado: 29 set 2013, 16:24
Localização: Famalicão

Re: Avaria ar condicionada Haigo

Mensagem por corvo » 30 out 2013, 21:27

boas, possa ser que a bobine da valvula de 4 vias esteja avariada não fazendo assim a inversão de ciclo.. quanto ao desligar deve ser o ventilador da unidade interior que desliga por causa do aparelho não estar a fazer a inversão de ciclo

Avatar do Utilizador
Duti
Curioso
Curioso
Mensagens: 19
Registado: 21 out 2013, 23:54
Localização: Gaia

Re: Avaria ar condicionada Haigo

Mensagem por Duti » 01 nov 2013, 04:09

Primeiro que tipo de maquina é?

Tem 2 ciclos, é inverter/on-off?

Sintomas mais específicos.
Ouves o fluido?
Gela em alguma parte do circuito?
Estados do equipamento em geral; evaporador/condenador?
Testa os vários passos da maquina e vê se ocorrem como esperado.

tens corrente onde ela é necessária?
Sondas?

Tens muitos pontos a ver.

Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 7322
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimiento recebido: 122 vezes

Re: Avaria ar condicionada Haigo

Mensagem por Mário » 01 nov 2013, 08:24

Boas "Jamaria"
Duti Escreveu:Primeiro que tipo de maquina é?
Tem 2 ciclos, é inverter/on-off?
Sintomas mais específicos.
Ouves o fluido?
Gela em alguma parte do circuito?
Estados do equipamento em geral; evaporador/condenador?
Testa os vários passos da maquina e vê se ocorrem como esperado.
tens corrente onde ela é necessária?
Sondas?
Tens muitos pontos a ver.
O pessoal até pode dar umas pistas para o diagnóstico da avaria, mas convém que o perfil "profile" esteja preenchido, dado que não se sabe de que conhecimentos tem, quem faz a pergunta.

Será que sabe o que é a válvula de 4 vias, e ou outros termos técnicos que se usam?

Cump.
Mário
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"

Jamaria
Curioso
Curioso
Mensagens: 7
Registado: 23 jan 2013, 23:23
Profissão: Electricidade Industrial

Re: Avaria ar condicionada Haigo

Mensagem por Jamaria » 10 jun 2017, 21:03

Boas,
Tenho formação em electricidade e electrónica, claro que conheço mais ou menos uma maquina de ar condicionado: Compressor, evaporador, sondas de temperatura etc, etc.A o ar condicionado não é inverter mas sim normal/convencional. Agora deixou de funcionar nem se quer faz nada!!!!Aparece erro 3 no dispaly do evaporador!!!!Já pesquisei não encontro qual é avaria do erro 3 desta marca " HAIGO ".Agradeço ajuda.Obrigado.

cumps
Jamaria

Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 7322
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimiento recebido: 122 vezes

Re: Avaria ar condicionada Haigo

Mensagem por Mário » 10 jun 2017, 21:54

Boas
É a mesma avaria de à quatro anos?

Cump.
Mário
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"

Hidrocube
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 113
Registado: 11 jan 2015, 22:16
Profissão: Trolha de AVAC & R
Localização: Sintra
Enviou: 5 vezes
Agradecimiento recebido: 4 vezes
Contacto:

Re: Avaria ar condicionada Haigo

Mensagem por Hidrocube » 13 jun 2017, 21:05

Boas.

Deve estar por reparar ainda, pois no GF tb colocou a mesma questão à 4 anos atrás! :lol:

CumpS!
Existe 10 tipos de pessoas, umas conhecem o código binário e outras não.

Responder

Voltar para “Discussão AVAC”