Substituto do 410A
-
jaimereis
- Team Apoio

- Mensagens: 2011
- Registado: 30 abr 2011, 11:56
- Profissão: Electricista
- Localização: Almada/Charneca da Caparica
- Enviou: 2 vezes
- Agradecimiento recebido: 12 vezes
Re: Substituto do 410A
bom...eu escrevo a preto, senão daqui a bocado temos o arco-iris...e depois ainda nos acusam de sermos um forum de maricas....
como dito anteriormente, a quantidade de fluido que fica nas mangueiras é mínima, mesmo mínima......será que compensa ter o trabalho de recolher esse mínimo para uma garrafa?? onde não está garantido a razão da mistura???
e nas maquinas que tem pressostato de mínima??? como recolhem a totalidade do fluido para a máquina???
como dito anteriormente, a quantidade de fluido que fica nas mangueiras é mínima, mesmo mínima......será que compensa ter o trabalho de recolher esse mínimo para uma garrafa?? onde não está garantido a razão da mistura???
e nas maquinas que tem pressostato de mínima??? como recolhem a totalidade do fluido para a máquina???
Jaime Reis
-
CF,Lda
- Velha Guarda

- Mensagens: 707
- Registado: 04 abr 2010, 01:41
- Profissão: Técnico de Ar Condicionado e Electricidade
- Localização: Gondomar
- Enviou: 10 vezes
- Agradecimiento recebido: 28 vezes
Re: Substituto do 410A
Vivam.
Jaime Reis, isso também é fácil de resolver!... e nem é preciso pensar muito.
Cps
A. Castro
Jaime Reis, isso também é fácil de resolver!... e nem é preciso pensar muito.
Cps
A. Castro
- vmcb
- Curioso

- Mensagens: 47
- Registado: 12 dez 2013, 12:19
- Profissão: Técnico AVAC
- Enviou: 2 vezes
- Agradecimiento recebido: 1 vez
Re: Substituto do 410A
Desligá-lo??CF,Lda Escreveu:Vivam.
Jaime Reis, isso também é fácil de resolver!... e nem é preciso pensar muito.
Cps
A. Castro
Cumprimentos,
vmcb
vmcb
- Mário
- Team Apoio

- Mensagens: 7322
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimiento recebido: 122 vezes
Re: Substituto do 410A
Boas
O que se faz quando é possível é o "pumpdown", mas com a electrónica presente cada vez é mais complicado o fazer. Desde transdutores de pressão e os de temperatura (acaba o pressostato e o termómetro) começa a ser difícil essa operação, há sistemas que para o fazer tens que ter o PC ligado pela porta de comunicação e em modo "service" o fazes.
Nos spliters podes alterar o modo "calor" e "frio" e aquecer a sonda para simulares a situação, mas há sistemas que entram em erro se o fizeres.
Sobre o que fica nas mangueiras (há mangueiras com válvulas macho/esférico) para que não haja perdas. (ficas é com as mangueiras em carga, até nova utilização)
Cump.
Mário
Fechas a de liquido e depois fechas a da aspiração, ou seja;vmcb Escreveu:Desligá-lo??CF,Lda Escreveu:Vivam.
Jaime Reis, isso também é fácil de resolver!... e nem é preciso pensar muito.
Cps
A. Castro
O que se faz quando é possível é o "pumpdown", mas com a electrónica presente cada vez é mais complicado o fazer. Desde transdutores de pressão e os de temperatura (acaba o pressostato e o termómetro) começa a ser difícil essa operação, há sistemas que para o fazer tens que ter o PC ligado pela porta de comunicação e em modo "service" o fazes.
Nos spliters podes alterar o modo "calor" e "frio" e aquecer a sonda para simulares a situação, mas há sistemas que entram em erro se o fizeres.
Sobre o que fica nas mangueiras (há mangueiras com válvulas macho/esférico) para que não haja perdas. (ficas é com as mangueiras em carga, até nova utilização)
Cump.
Mário
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"
- vmcb
- Curioso

- Mensagens: 47
- Registado: 12 dez 2013, 12:19
- Profissão: Técnico AVAC
- Enviou: 2 vezes
- Agradecimiento recebido: 1 vez
Re: Substituto do 410A
Mário Escreveu:BoasFechas a de liquido e depois fechas a da aspiração, ou seja;vmcb Escreveu:Desligá-lo??CF,Lda Escreveu:Vivam.
Jaime Reis, isso também é fácil de resolver!... e nem é preciso pensar muito.
Cps
A. Castro
O que se faz quando é possível é o "pumpdown", mas com a electrónica presente cada vez é mais complicado o fazer. Desde transdutores de pressão e os de temperatura (acaba o pressostato e o termómetro) começa a ser difícil essa operação, há sistemas que para o fazer tens que ter o PC ligado pela porta de comunicação e em modo "service" o fazes.
Nos spliters podes alterar o modo "calor" e "frio" e aquecer a sonda para simulares a situação, mas há sistemas que entram em erro se o fizeres.
Sobre o que fica nas mangueiras (há mangueiras com válvulas macho/esférico) para que não haja perdas. (ficas é com as mangueiras em carga, até nova utilização)
Cump.
Mário
A solução com as válvulas já é usada há algum tempo, mas tinha pensado na possibilidade de recolher à máquina e deixar todo o fluído "armazenado".
Falaram-me realmente no caso dos equipamentos com o presossostátos de miníma, questão essa que queria a vossa opinião!
Cumprimentos,
vmcb
vmcb
-
CF,Lda
- Velha Guarda

- Mensagens: 707
- Registado: 04 abr 2010, 01:41
- Profissão: Técnico de Ar Condicionado e Electricidade
- Localização: Gondomar
- Enviou: 10 vezes
- Agradecimiento recebido: 28 vezes
Re: Substituto do 410A
Vivam.
Não estou a ver um simples split a ter um transdutor de pressão, quanto mais um pressostato de mínima...
Normalmente esses elementos de controlo aparecem em equipamentos mais elaborados, logo mais caros.Para além
disso, estes equipamentos têm uma função de pumpdown, activada por um switch ou código; quando assim acontece esses
elementos de protecção são ignorados pela carta electrónica da máquina, para que se possa fazer a recolha de todo o fluido
Quando o compressor está em avaria... é fazer recolha para as garrafas...
Não é preciso desligá-lo, aliás, com ele desligado não faz pumpdown. Referia-me a um simples shunt nos bornes onde liga o
pressostato de baixa pressão
Cps
A. Castro
Não estou a ver um simples split a ter um transdutor de pressão, quanto mais um pressostato de mínima...
Normalmente esses elementos de controlo aparecem em equipamentos mais elaborados, logo mais caros.Para além
disso, estes equipamentos têm uma função de pumpdown, activada por um switch ou código; quando assim acontece esses
elementos de protecção são ignorados pela carta electrónica da máquina, para que se possa fazer a recolha de todo o fluido
Quando o compressor está em avaria... é fazer recolha para as garrafas...
Não é preciso desligá-lo, aliás, com ele desligado não faz pumpdown. Referia-me a um simples shunt nos bornes onde liga o
pressostato de baixa pressão
Cps
A. Castro
- vmcb
- Curioso

- Mensagens: 47
- Registado: 12 dez 2013, 12:19
- Profissão: Técnico AVAC
- Enviou: 2 vezes
- Agradecimiento recebido: 1 vez
Re: Substituto do 410A
CF,Lda Escreveu:Vivam.
Não estou a ver um simples split a ter um transdutor de pressão, quanto mais um pressostato de mínima...
Normalmente esses elementos de controlo aparecem em equipamentos mais elaborados, logo mais caros.Para além
disso, estes equipamentos têm uma função de pumpdown, activada por um switch ou código; quando assim acontece esses
elementos de protecção são ignorados pela carta electrónica da máquina, para que se possa fazer a recolha de todo o fluido
Quando o compressor está em avaria... é fazer recolha para as garrafas...
Não é preciso desligá-lo, aliás, com ele desligado não faz pumpdown. Referia-me a um simples shunt nos bornes onde liga o
pressostato de baixa pressão
Cps
A. Castro
Sei que já calhou a uma pessoa que conheço, ter de recolher o fluído para o equipamento e deparou-se com um pressostato de mínima num split digamos, de fabrico recente, algo que ele também não tinha conhecimento!
Cumprimentos,
vmcb
vmcb
-
CF,Lda
- Velha Guarda

- Mensagens: 707
- Registado: 04 abr 2010, 01:41
- Profissão: Técnico de Ar Condicionado e Electricidade
- Localização: Gondomar
- Enviou: 10 vezes
- Agradecimiento recebido: 28 vezes
Re: Substituto do 410A
Vivam.
Volto a perguntar: e se essa perda for do lado do liquido, isto é, no tubo que sai do condensador até entrar no dispositivo laminar?
Não é à toa que se fazem as cargas de fluido em estado liquido...
Cps
A. Castro
Volto a perguntar: e se essa perda for do lado do liquido, isto é, no tubo que sai do condensador até entrar no dispositivo laminar?
Não é à toa que se fazem as cargas de fluido em estado liquido...
Cps
A. Castro
-
CF,Lda
- Velha Guarda

- Mensagens: 707
- Registado: 04 abr 2010, 01:41
- Profissão: Técnico de Ar Condicionado e Electricidade
- Localização: Gondomar
- Enviou: 10 vezes
- Agradecimiento recebido: 28 vezes
Re: Substituto do 410A
Vivam.
Estranho!
Nem a Daikin nem a Mitsubishi utilizam esses dispositivos na sua gama doméstica, embora a electrónica esteja sempre presente...
agora, se pensarmos num VRV, num Chiller, as coisas já não são bem assim!...
Cps
A. Castro
Estranho!
Nem a Daikin nem a Mitsubishi utilizam esses dispositivos na sua gama doméstica, embora a electrónica esteja sempre presente...
agora, se pensarmos num VRV, num Chiller, as coisas já não são bem assim!...
Cps
A. Castro
vmcb Escreveu: Sei que já calhou a uma pessoa que conheço, ter de recolher o fluído para o equipamento e deparou-se com um pressostato de mínima num split digamos, de fabrico recente, algo que ele também não tinha conhecimento!
- vmcb
- Curioso

- Mensagens: 47
- Registado: 12 dez 2013, 12:19
- Profissão: Técnico AVAC
- Enviou: 2 vezes
- Agradecimiento recebido: 1 vez
Re: Substituto do 410A
CF,Lda Escreveu:Vivam.
Volto a perguntar: e se essa perda for do lado do liquido, isto é, no tubo que sai do condensador até entrar no dispositivo laminar?
Não é à toa que se fazem as cargas de fluido em estado liquido...
Cps
A. Castro
Bem, o que se diz sobre as fugas do R410a, é que apenas se a fuga for superior a 20% da carga total, deve se retirar todo o fluído e fazer carga nova de fluído, por isso:
Fugas pela linha de liquído se tal ocorrer, tens de "tratar" como se fosse uma fuga em estado gasoso.
Tens sempre de verificar a porcentagem que saíu do equipamento, de que adianta ser do lado da linha de liquído ou gasoso, tens de tratar sempre da mesma forma. Pequenas fugas inferior ao valor pretendido (20%) podes recarregar sem problemas.
Última edição por vmcb em 14 jan 2015, 15:02, editado 2 vezes no total.
Cumprimentos,
vmcb
vmcb
- vmcb
- Curioso

- Mensagens: 47
- Registado: 12 dez 2013, 12:19
- Profissão: Técnico AVAC
- Enviou: 2 vezes
- Agradecimiento recebido: 1 vez
Re: Substituto do 410A
Pois também nunca me aconteceu tal, mas esta pessoa trabalha com muitas marcas "brancas" e talvez lhe tenha aparecido uma com esse dispositivo...sei que arranjou solução, que penso não ter sido a mesma que aquela que escreveste, hei-de ver na próxima quando falar com ele, perceber o que fez!CF,Lda Escreveu:Vivam.
Estranho!
Nem a Daikin nem a Mitsubishi utilizam esses dispositivos na sua gama doméstica, embora a electrónica esteja sempre presente...
agora, se pensarmos num VRV, num Chiller, as coisas já não são bem assim!...
Cps
A. Castro
vmcb Escreveu: Sei que já calhou a uma pessoa que conheço, ter de recolher o fluído para o equipamento e deparou-se com um pressostato de mínima num split digamos, de fabrico recente, algo que ele também não tinha conhecimento!
Cumprimentos,
vmcb
vmcb
-
Hidrocube
- Aprendiz

- Mensagens: 113
- Registado: 11 jan 2015, 22:16
- Profissão: Trolha de AVAC & R
- Localização: Sintra
- Enviou: 5 vezes
- Agradecimiento recebido: 4 vezes
- Contacto:
Re: Substituto do 410A
R-32 vai ser o futuro ... É melhor em tudo, e não, não é altamente inflamável ... Japão já o usa, e p.e. a Daikin actualmente já tem unidades à venda na gama de split. O problema é que não é comercializado na Europa, mas esse problema está para ser resolvido muito em breve.
F_B
F_B
Existe 10 tipos de pessoas, umas conhecem o código binário e outras não.
- Mário
- Team Apoio

- Mensagens: 7322
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimiento recebido: 122 vezes
Re: Substituto do 410A
Boas
Wikipédia
Advertências ao fluoreto de hidrogénio
Quando concentrado, reage violentamente com os hidróxidos alcalinos sólidos, como o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio.
Ingestão: tóxico, pode ser fatal.
Inalação: dispnéia, bronco-espasmos, obstrução das vias respiratórias, queimaduras.
Contacto com a pele: Produz queimaduras graves e extremamente dolorosas, e devido ao tamanho extremamente pequeno de sua molécula, percorre os tecidos vivos, penetrando a pele e demais tecidos até atacar o tecido ósseo.
Contacto com os olhos: pode provocar lesões permanentes.
Será que é mesmo do melhor?
Cump.
Mário
O R-32 é inflamável, e pior ainda, quando queimado liberta fluoreto de hidrogénio.Hidrocube Escreveu:R-32 vai ser o futuro ... É melhor em tudo, e não, não é altamente inflamável ... Japão já o usa, e p.e. a Daikin actualmente já tem unidades à venda na gama de split. O problema é que não é comercializado na Europa, mas esse problema está para ser resolvido muito em breve.
F_B
Wikipédia
Advertências ao fluoreto de hidrogénio
Quando concentrado, reage violentamente com os hidróxidos alcalinos sólidos, como o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio.
Ingestão: tóxico, pode ser fatal.
Inalação: dispnéia, bronco-espasmos, obstrução das vias respiratórias, queimaduras.
Contacto com a pele: Produz queimaduras graves e extremamente dolorosas, e devido ao tamanho extremamente pequeno de sua molécula, percorre os tecidos vivos, penetrando a pele e demais tecidos até atacar o tecido ósseo.
Contacto com os olhos: pode provocar lesões permanentes.
Será que é mesmo do melhor?
Cump.
Mário
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"
-
Hidrocube
- Aprendiz

- Mensagens: 113
- Registado: 11 jan 2015, 22:16
- Profissão: Trolha de AVAC & R
- Localização: Sintra
- Enviou: 5 vezes
- Agradecimiento recebido: 4 vezes
- Contacto:
Re: Substituto do 410A
Boas.Mário Escreveu:BoasO R-32 é inflamável, e pior ainda, quando queimado liberta fluoreto de hidrogénio.Hidrocube Escreveu:R-32 vai ser o futuro ... É melhor em tudo, e não, não é altamente inflamável ... Japão já o usa, e p.e. a Daikin actualmente já tem unidades à venda na gama de split. O problema é que não é comercializado na Europa, mas esse problema está para ser resolvido muito em breve.
F_B
Wikipédia
Advertências ao fluoreto de hidrogénio
Quando concentrado, reage violentamente com os hidróxidos alcalinos sólidos, como o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio.
Ingestão: tóxico, pode ser fatal.
Inalação: dispnéia, bronco-espasmos, obstrução das vias respiratórias, queimaduras.
Contacto com a pele: Produz queimaduras graves e extremamente dolorosas, e devido ao tamanho extremamente pequeno de sua molécula, percorre os tecidos vivos, penetrando a pele e demais tecidos até atacar o tecido ósseo.
Contacto com os olhos: pode provocar lesões permanentes.
Será que é mesmo do melhor?
Cump.
Mário
Sim classe A2, nada de preocupante ... Então explique lá como ele queima?
F_B
Existe 10 tipos de pessoas, umas conhecem o código binário e outras não.
- Mário
- Team Apoio

- Mensagens: 7322
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimiento recebido: 122 vezes
Re: Substituto do 410A
Boas
Não soldas?
Cump.
Mário
Não soldas?
Cump.
Mário
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"