Mensagem por JManu »

Numa instalação a falta de boquilhas nos tubos que fazem a ligação na portinhola, na caixa do contador, no quadro e nas restantes caixas. Isso é considerado como não conformidade?


ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: boquilhas

Mensagem por ENERGY »

Se as boquilhas estão à venda é por algum motivo, se não as aplica o acabamento nas caixas não fica perfeito, perde ip, e as arestas dos tubos ficam vivas e pode descarnar os condutores, não acha!!! não esquecer as regras da boa arte.
JManu Escreveu:Numa instalação a falta de boquilhas nos tubos que fazem a ligação na portinhola, na caixa do contador, no quadro e nas restantes caixas. Isso é considerado como não conformidade?
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: boquilhas

Mensagem por nelmindo »

ENERGY Escreveu:Se as boquilhas estão à venda é por algum motivo, se não as aplica o acabamento nas caixas não fica perfeito, perde ip, e as arestas dos tubos ficam vivas e pode descarnar os condutores, não acha!!! não esquecer as regras da boa arte.
JManu Escreveu:Numa instalação a falta de boquilhas nos tubos que fazem a ligação na portinhola, na caixa do contador, no quadro e nas restantes caixas. Isso é considerado como não conformidade?
exactamente
JManu
Curioso
Curioso
Mensagens: 25
Registado: 22 fev 2009, 16:20

Re: boquilhas

Mensagem por JManu »

ENERGY Escreveu:Se as boquilhas estão à venda é por algum motivo, se não as aplica o acabamento nas caixas não fica perfeito, perde ip, e as arestas dos tubos ficam vivas e pode descarnar os condutores, não acha!!! não esquecer as regras da boa arte.
JManu Escreveu:Numa instalação a falta de boquilhas nos tubos que fazem a ligação na portinhola, na caixa do contador, no quadro e nas restantes caixas. Isso é considerado como não conformidade?
A minha pergunta foi! É ou não uma não conformidade?? Nas RTIEBT não menciona nada no manual ITED sim, pelo menos foi o que me apercebi. Em relação a boa arte e as consequências da não utilização já foge questão colocada.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: boquilhas

Mensagem por ENERGY »

Não li nas RTIEBT qualquer nota sobre isso, mas penso que dependendo do Inspector, talvez algum considere esta situação como não conformidade, porque dependendo do local aonde são colocadas as caixas, pode-se ao não colocar boquilhas estar-se a alterar o IP.
logo com base nisso o Inspector vai considerar não conformidade, esta é apenas a minha opinião.
JManu Escreveu:
ENERGY Escreveu:Se as boquilhas estão à venda é por algum motivo, se não as aplica o acabamento nas caixas não fica perfeito, perde ip, e as arestas dos tubos ficam vivas e pode descarnar os condutores, não acha!!! não esquecer as regras da boa arte.
JManu Escreveu:Numa instalação a falta de boquilhas nos tubos que fazem a ligação na portinhola, na caixa do contador, no quadro e nas restantes caixas. Isso é considerado como não conformidade?
A minha pergunta foi! É ou não uma não conformidade?? Nas RTIEBT não menciona nada no manual ITED sim, pelo menos foi o que me apercebi. Em relação a boa arte e as consequências da não utilização já foge questão colocada.
Cpts.
Energy
JManu
Curioso
Curioso
Mensagens: 25
Registado: 22 fev 2009, 16:20

Re: boquilhas

Mensagem por JManu »

Esta é uma situação como muito outras, depende da boa vontade de quem inspecciona... Criam tantas regras e não especificam coisas básicas e simples como esta...
Avatar do Utilizador
Fernando
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 419
Registado: 02 nov 2007, 03:33
Localização: Lisboa
Contacto:

Re: boquilhas

Mensagem por Fernando »

Acho que qualquer instalação que tenha fugas ao material necessário, seja por valores de orçamentação ou qualquer outro, deveria ser de imediato reprovada com consequências para o técnico responsável.

Talvez assim existisse concorrência mais leal e melhor serviço final a quem paga o serviço.
Helder Rodrigues
Curioso
Curioso
Mensagens: 32
Registado: 19 nov 2008, 22:45
Localização: Silveira-Torres Vedras

Re: boquilhas

Mensagem por Helder Rodrigues »

Por acaso vê se muitos trabalhos desse tipo sem qualquer tipo de boquilha ou batente, mas na minha opinião, não deviam deixar passar nem uma, pois faz parte do brio profissional e obediência das regras...
Thunder
Curioso
Curioso
Mensagens: 33
Registado: 18 ago 2007, 23:45

Re: boquilhas

Mensagem por Thunder »

Olha colegas, joguem sempre pelo seguro, não fica muito mais caro e tambem tem a ver com o brio profissional, se deixam de colocar as boquilhas abrem espaço, se podem fazer como deve ser, para que complicar.

Cumprimentos
rainbow
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1399
Registado: 10 ago 2009, 10:15
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 39 vezes

Re: boquilhas

Mensagem por rainbow »

Bom dia.

Não penso que o facto de não se usar boquilhas, retire IP às caixas como foi referido noutros posts, mas sem dúvida que com boquilhas fica com melhor acabamento.
electricast
Curioso
Curioso
Mensagens: 12
Registado: 02 out 2010, 15:30

Re: boquilhas

Mensagem por electricast »

Boas!
Em relação as caixas eu por norma ponho boquilhas c/porca em Quadros, Caixas de contador, Portinhola e tudo que seja de matéria metálica, agora os batentes também são aprovados e em relação ao IP penso que tanto com boquilhas ou batentes perde o seu IP de fabrico, aliás, todo o equipamento eléctrico seja ele qual for assim que seja furado perde o IP de fabrica (tecnicamente) mas na realidade para a inspecção isso não interessa desde que o aparelho em causa seja aprovado.
Agora colocar boquilhas Flexível em caixas de aparelhagem, aplique e derivação não sou muito de acordo mas também as coloco, porque reparem!
No caso da tubagem "ISOGRIS" Que adianta por boquilhas se depois enfia-se o tubo em cunha pela caixa adentro e depois corta-se quando estiver a parede rebocada?
Não era preferível meter o tubo directo, porque tanto o tubo como a caixa são de plástico não existe arestas cortantes.
Agora no caso do tubo "ANELADO" e "VD" ai sim já se justifica as porque os tubos já são de outro tipo para se trabalhar.
Mas isto é a minha opinião.
Cumprimentos
Avatar do Utilizador
luis fernandes
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 6
Registado: 28 dez 2012, 15:54
Localização: Felgueiras

Re: boquilhas

Mensagem por luis fernandes »

Caro amigo as boquilhas so sao obrigatorias em caso de utilizar tubo vd usando isogris nao se trona obrigatorio nunca deve e deixar os tubos grandes dentro das caixas nen destruir as caixas mas para um trabalho prefeito e limpo aconcelho boquilhas
Luis Fernandes
flaxe
Curioso
Curioso
Mensagens: 31
Registado: 23 jan 2008, 23:20
Localização: Quinta do Conde
Contacto:

Re: boquilhas

Mensagem por flaxe »

electricast Escreveu:Boas!
Em relação as caixas eu por norma ponho boquilhas c/porca em Quadros, Caixas de contador, Portinhola e tudo que seja de matéria metálica, agora os batentes também são aprovados e em relação ao IP penso que tanto com boquilhas ou batentes perde o seu IP de fabrico, aliás, todo o equipamento eléctrico seja ele qual for assim que seja furado perde o IP de fabrica (tecnicamente) mas na realidade para a inspecção isso não interessa desde que o aparelho em causa seja aprovado.
Agora colocar boquilhas Flexível em caixas de aparelhagem, aplique e derivação não sou muito de acordo mas também as coloco, porque reparem!
No caso da tubagem "ISOGRIS" Que adianta por boquilhas se depois enfia-se o tubo em cunha pela caixa adentro e depois corta-se quando estiver a parede rebocada?
Não era preferível meter o tubo directo, porque tanto o tubo como a caixa são de plástico não existe arestas cortantes.
Agora no caso do tubo "ANELADO" e "VD" ai sim já se justifica as porque os tubos já são de outro tipo para se trabalhar.
Mas isto é a minha opinião.
Cumprimentos

Boas!

Concordo consigo plenamente não esquecendo também, as caixas de aparelhagem para pladure, essas então nem dá para colocar boquilhas de qualquer tipo.
Mas...
Se a instalação for feita em cabo XV, neste caso não necessita de boquilhas nem de tubo.

Segundo as normas de conformidade da RTIEBT.

Penso eu de que...

Cumprimentos
jspn
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 02 dez 2008, 22:33
Localização: Cascais

Re: boquilhas

Mensagem por jspn »

JManu Escreveu:Numa instalação a falta de boquilhas nos tubos que fazem a ligação na portinhola, na caixa do contador, no quadro e nas restantes caixas. Isso é considerado como não conformidade?
Caro sr. a falta de boquilhas põe em causa a estanquecidade da caixa o chamado IP, na minha opinião é considerado como não conformidade.
jspn
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: boquilhas

Mensagem por jaimereis »

boas

uma pergunta, de quem já não faz instalações electricas já alguns anos( na construção civil), em alvenaria, isto é aparelhagem embebida, qual o IP que consideram???? depois de tudo seco e rebocado, faz sentido em falar em IP?? as boquilhas aumentam o IP???
Jaime Reis
Responder