Boa tarde.
Preciso de ajuda relativamente a uma certificação que se encontra pendente.
Fiz um pedido a edp para um ramal de regas num terreno agricula, nesse terreno foi construido uma cabine em que no seu interior tem um quadro eletrico com duas tomadas, um ponto de luz e uma tomada com encravamento mecanico.
Pedi certificação e vim a observar que a aprovação se encontra pendente porque a entrada do recinto nao se encontra convenientemente identificada, e refere um decreto que é o 803.5.1.1.
Enviei um e.mail e telefonei para a certiel e la disseram me que tenho de consultar o regulamento.
A verdade é que consultei o regumalento e nao percebo exactamente o que é preciso.
A minha questão é, alguem sabe que raio de identificação é essa? como é que identifico, o que é que tenho de identificar?
Atenciosamente João Santos
Dia do Eletricista 17 de Outubro
O Dia do Eletricista é comemorado anualmente em 17 de outubro.
A data homenageia o profissional técnico e responsável na manutenção
e instalação da rede elétrica em residências, empresas e iluminação pública.
O Dia do Eletricista é comemorado anualmente em 17 de outubro.
A data homenageia o profissional técnico e responsável na manutenção
e instalação da rede elétrica em residências, empresas e iluminação pública.
certificação pendente
-
jose costa
- Curioso

- Mensagens: 6
- Registado: 15 nov 2009, 12:49
Re: certificação pendente
Boa tarde
Já consultou as Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT), está lá a justificação para a aplicação da não conformidade detetada na inspeção.
Já consultou as Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT), está lá a justificação para a aplicação da não conformidade detetada na inspeção.
-
joao-pt
- Team Apoio

- Mensagens: 987
- Registado: 02 out 2014, 21:42
- Profissão: Técnico
- Agradecimiento recebido: 137 vezes
Re: certificação pendente
803.5.1 - Estabelecimento de entradas.
803.5.1.1 - As entradas relativas a um mesmo recinto devem, em regra, convergir num único local e ser convenientemente sinalizadas quando sirvam a mesma instalação eléctrica (de utilização) ou instalações distintas, estabelecidas no mesmo recinto.
803.5.1.2 - A regra indicada na secção 803.5.1.1 pode ser dispensada em casos devidamente justificados, desde que:
a) Seja instalado, em cada entrada, um sistema de sinalização indicando, com clareza, a existência de outras entradas e avisando automaticamente e com segurança se essas entradas estão ou não ligadas;
b) Exista, junto a cada entrada, um sistema de telecomando que permita colocar as outras fora de serviço.
-
Raminhos
- Aprendiz

- Mensagens: 127
- Registado: 31 jan 2016, 18:01
- Profissão: aprendiz eletricidade
- Localização: Aonde existe trrabalho
- Enviou: 8 vezes
- Agradecimiento recebido: 6 vezes
Re: certificação pendente
Cuidado por vezes alguns inspetores escrevem nos relatórios não conformidades não existentes, ou seja descrevem mal as eventuais não conformidades existentes é depois surgem estas dúvidas, que no fundo devem ser esclarecidas logo no local com o inspetor.