boa noite ,estou metido numa embrulhada e não sei como ajudar o cliente pediram me para verificar uma instalação num apartamento porque o instalador anterior não consegui tratar do processo ?
Achei estranho pois parecia simples pois o apartamento ja tinha contador e diferencial fui a edp saber se passava alguma coisa e foi me dito que a fração não existia e que tinha de criar um ramal? treta então eu perguntei mas eu já tenho contador e diferencial como e possível.
falei com o dono se me facultava uma fatura antiga mas o mesmo não consegui pois a casa esteve fechada 11 anos e não tinham nada ,tirei fotos do contador e do diferencial e voltei a edp após 2 h de espera lá conseguiram identificar,só que desta vez disseram que tinha de certificar o apartamento ,fiquei com pé atrás um prédio de 1974 mas tudo bem fez se obras para que fosse possível certificar mas foi reprovado porque a coluna do prédio não tem terra o apartamento tem o condutor de terra mas a coluna e antiga não tem a terra foi feita quando fizeram a coluna de agua mas de maneira iregulamentar,resultado não consigo o certificado por causa da terra do edifício,nao tenho anomalias no apartamento mas reprovou por falta do condutor de terra na coluna ,alguém sabe como ultrapassar isto ?
obrigado
Dia do Eletricista 17 de Outubro
O Dia do Eletricista é comemorado anualmente em 17 de outubro.
A data homenageia o profissional técnico e responsável na manutenção
e instalação da rede elétrica em residências, empresas e iluminação pública.
O Dia do Eletricista é comemorado anualmente em 17 de outubro.
A data homenageia o profissional técnico e responsável na manutenção
e instalação da rede elétrica em residências, empresas e iluminação pública.
certeficaçao
-
jrelectricidade
- Faça a sua apresentação

- Mensagens: 3
- Registado: 29 jul 2015, 00:34
- Profissão: instalador
- Mário
- Team Apoio

- Mensagens: 7322
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimiento recebido: 122 vezes
Re: certeficaçao
Boas
Pediram a certificação do andar sem "terra"?
Que diferencial instalado, e como chegaram ao valor?
Tens que fazer a coluna de acordo com as normas em vigor, e se passar os 50kVA tem que haver projecto.
Outra hipótese, ligas para a EDP e dizes que queres ligar a energia no local "X" que tem o nº de identificação "Y" , e perguntas o que é necessário? . Se disserem que não tem certificação, informas que é para ligar no mesmo consumidor e que o prédio é anterior a 1974, mas atenção, em principio não tens mais que 15 amperes.
Cump.
Mário
Pediram a certificação do andar sem "terra"?
Que diferencial instalado, e como chegaram ao valor?
Tens que fazer a coluna de acordo com as normas em vigor, e se passar os 50kVA tem que haver projecto.
Outra hipótese, ligas para a EDP e dizes que queres ligar a energia no local "X" que tem o nº de identificação "Y" , e perguntas o que é necessário? . Se disserem que não tem certificação, informas que é para ligar no mesmo consumidor e que o prédio é anterior a 1974, mas atenção, em principio não tens mais que 15 amperes.
Cump.
Mário
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"
-
jrelectricidade
- Faça a sua apresentação

- Mensagens: 3
- Registado: 29 jul 2015, 00:34
- Profissão: instalador
Re: certeficaçao
Bom dia, ai que esta o problema a administração do prédio não quer fazer uma coluna nova e diz que pagou a um electricista que fez supostamente a terra do edifício quando fizeram a coluna de agua ,só que a certiel como e óbvio não aceitou, o valor medido no apartamento 320 ohm meti um diferencial de 30ma
-
jrelectricidade
- Faça a sua apresentação

- Mensagens: 3
- Registado: 29 jul 2015, 00:34
- Profissão: instalador
Re: certeficaçao
Bom dia , já tentei a edp diz sem certificado da certiel nada feito , depois fui a certiel falar com o eng. responsável no qual me foi logo dito que os edifícios tiveram um prazo de 10 anos para corrigir a ausência do condutor de terra nas colunas e que a solução e fazer uma nova coluna de acordo com o regulamento , o problema e que a edp deu baixa daquele local de contagem alegou que como esteve mais de 10 anos sem contracto apagaram do sistema a fracção
- Mário
- Team Apoio

- Mensagens: 7322
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimiento recebido: 122 vezes
Re: certeficaçao
Pois é, o regulamento de 74 já dizia que havia 10 anos para ficar tudo de acordo com o regulamento.
O condomínio é obrigado a ter a coluna de acordo com o regulamento. Não sei onde é que a queixa possa ser feita, para obrigar a estar de acordo com o regulamento, (talvez na antiga dge).
Cump.
Mário
O condomínio é obrigado a ter a coluna de acordo com o regulamento. Não sei onde é que a queixa possa ser feita, para obrigar a estar de acordo com o regulamento, (talvez na antiga dge).
Cump.
Mário
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"