É POSSÍVEL RESOLVER??

Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: É POSSÍVEL RESOLVER??

Mensagem por nelmindo »

Mas já reparou que queria que a certiel fechasse os olhos para uma coisa medida na ordem dos 400ohms e o projetado era só de apenas 10ohms


Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: É POSSÍVEL RESOLVER??

Mensagem por Duzia12 »

Mas para 30 mA chegava foi má vontade.


Já imaginaram os custos que pode ter para fazer uma terra de 10 Ohms em certos locais.

Há uns anos para fazer uma terra de 20 Ohms gastaram-se 1.000 Euros quanto não seria agora.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: É POSSÍVEL RESOLVER??

Mensagem por ENERGY »

Boas

Acha que foi má vontade do inspetor, não me parece, este apenas relatou as não conformidades verificadas, valor de resistencia de terra, mais 3 não conformidades que aqui não foram declaradas, e que podem ser graves.

Duzia12 Escreveu:Mas para 30 mA chegava foi má vontade.


Já imaginaram os custos que pode ter para fazer uma terra de 10 Ohms em certos locais.

Há uns anos para fazer uma terra de 20 Ohms gastaram-se 1.000 Euros quanto não seria agora.
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: É POSSÍVEL RESOLVER??

Mensagem por nelmindo »

Duzia12 Escreveu:Mas para 30 mA chegava foi má vontade.


Já imaginaram os custos que pode ter para fazer uma terra de 10 Ohms em certos locais.

Há uns anos para fazer uma terra de 20 Ohms gastaram-se 1.000 Euros quanto não seria agora.
Não é isso que está em causa cumprir os 10ohms. O que estamos a falar é de que havia uma não conformidade e "pedia-se" o "bom-senso" de a ignorar.

Se não era economicamente ou tecnicamente possível atingir os 10ohms, o que se deve fazer é pedir um "aditamento" ao projecto.
Não misturem as coisas. Uma coisa é fazer projectos "chapa 5", outra é tentar cumprir, outra pior é pedir que "fechem os olhos". Por vezes não se mede as implicações de fechar olhos.
HV07
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 4
Registado: 15 out 2010, 09:02

Re: É POSSÍVEL RESOLVER??

Mensagem por HV07 »

Portugal é um dos países com burocracia. Gostam de "atrasar e dificultar as coisas".
Sou da opinião em que deveríamos ser mais práticos.

Se a instalação, apesar de não estar de acordo com projecto, mas está conforme, um declaração do projectista deveria ser suficiente para ultrapassar este problema, caso ele esteja de acordo. O projecto e a responsabilidade é dele.

A CERTIEL foi-nos uma grande ajuda na elaboração de projectos e desculpem-me, mas tb foi um "limpeza" ao que por aí havia.

O inspector fez o trabalho dele, ok. Mas a certiel deveria aceitar uma declaração do projectista, pois a responsabilidade é dele enquanto o é.

Já alterei muitos projectos, que enfim, ... $$ para todos.
Estive em França, e é tudo mais simples e o pais avança.
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: É POSSÍVEL RESOLVER??

Mensagem por ohmico »

Boas,

não deixa de ter a sua piada..., o projectista planta no projecto um valor limite, a inspecção mede um valor superior e agora pedem para esta fechar os olhos.

Não serão horas de cada qual assumir as suas responsabilidades e começar a fazer as coisas como devem ser feitas.

Em que se baseou o projectista para estipular 10Ohm?

Deve ter sido a olho, senão não queria agora que a Certiel esquecesse o valor medido.

ohmico
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: É POSSÍVEL RESOLVER??

Mensagem por ENERGY »

Boas
O Projetista veio aqui reclamar sobre o valor da resistência de terra, só falta tambem vir aqui o instalador reclamar, pelas 3 não conformidades que levou tambem nessa instalação.
As 3 não conformidades, dependendo da sua gravidade, podem ter influênciado o Inspetor no seu relátorio final, no que diz respeito a relatar a não conformidade da terra.

ohmico Escreveu:Boas,

não deixa de ter a sua piada..., o projectista planta no projecto um valor limite, a inspecção mede um valor superior e agora pedem para esta fechar os olhos.

Não serão horas de cada qual assumir as suas responsabilidades e começar a fazer as coisas como devem ser feitas.

Em que se baseou o projectista para estipular 10Ohm?

Deve ter sido a olho, senão não queria agora que a Certiel esquecesse o valor medido.

ohmico
Cpts.
Energy
Mestreclima
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 328
Registado: 16 out 2011, 22:26
Localização: Mealhada
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: É POSSÍVEL RESOLVER??

Mensagem por Mestreclima »

jcmrodrigues Escreveu:Oi pessoal.
Executei um projecto eléctrico, e como norma coloco sempre o valor da resistência de terra.

A instalação foi vistoriada. Valor da terra no projecto 10 Ohm. Valor em obra superior. Protecção diferencial 30 mA. A terra pode ir até 850 Ohm. Regulamento antigo.

O inspector aponto como cláusula "não cumpre projecto. Valor de resistência de terra superior ao em projecto"
Nota: Não faço referência ao inspector do LIQ, pois já há mancha negra que chega.

Vou ter que alterar projecto só para dizer que a terra poderá ter este valor?

Na próxima vistoria, se a terra não estiver a 10, reprova novamente, certo?

CERTIEL no seu melhor....... precisa de facturar

nova vistoria + projecto - Cliente a pagar.

TCHAU
Boas, penso que estamos todos para ajudar (projectistas e executantes), e não para saber de quem é a culpa pois ela morre sempre solteira.
Quando há não conformidades ligue para o LIQ exponha o caso e por norma eles informam dentro do possivel e por vezes com alternativas para satisfazer ambas as partes 234612770, se não estou enganado esclarecem questões as terças e quintas.
Cump.

Rochinha
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: É POSSÍVEL RESOLVER??

Mensagem por ENERGY »

Boas
Parece-me que existe aqui algo de errado, então o projetista é que tem de fazer aditamento ao projeto, da proxima será melhor fazer a Instalação , e só no final o projeto, talvez aí consiga bater tudo certo.
Ou é o Instalador que tem de fazer o que consta do projeto (resistência de terra =« a 10 Ohms), é que por vezes alguns Instaladores concorrem a obras de olhos fechados, e depois é bom levarem com alguns abre olhos, para aprenderem.
A não ser que neste caso o projetista seja também o Instalador, e neste caso queimou-se a ele próprio.
Eu se fosse ao cliente, obrigaria o Instalador a cumprir o projeto, e mais nada :D
Cpts.
Energy
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: É POSSÍVEL RESOLVER??

Mensagem por ohmico »

ENERGY Escreveu:Boas
Parece-me que existe aqui algo de errado, então o projetista é que tem de fazer aditamento ao projeto, da proxima será melhor fazer a Instalação , e só no final o projeto, talvez aí consiga bater tudo certo.
Ou é o Instalador que tem de fazer o que consta do projeto (resistência de terra =« a 10 Ohms), é que por vezes alguns Instaladores concorrem a obras de olhos fechados, e depois é bom levarem com alguns abre olhos, para aprenderem.
A não ser que neste caso o projetista seja também o Instalador, e neste caso queimou-se a ele próprio.
Eu se fosse ao cliente, obrigaria o Instalador a cumprir o projeto, e mais nada :D

Boas,

tem toda a razão, mas são horas de todos assumirem as suas responsabilidades, portanto também de deixar de fazer projectos a olho.

ohmico
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: É POSSÍVEL RESOLVER??

Mensagem por ENERGY »

Boas
Estou de acordo "ohmico" pois existe por aí pessoal a fazer projetos chapa 5, por preços nunca antes visto, sabemos que a vida não está fácil, mas descer a determinados valores, é inadmissível.

ohmico Escreveu:
ENERGY Escreveu:Boas
Parece-me que existe aqui algo de errado, então o projetista é que tem de fazer aditamento ao projeto, da proxima será melhor fazer a Instalação , e só no final o projeto, talvez aí consiga bater tudo certo.
Ou é o Instalador que tem de fazer o que consta do projeto (resistência de terra =« a 10 Ohms), é que por vezes alguns Instaladores concorrem a obras de olhos fechados, e depois é bom levarem com alguns abre olhos, para aprenderem.
A não ser que neste caso o projetista seja também o Instalador, e neste caso queimou-se a ele próprio.
Eu se fosse ao cliente, obrigaria o Instalador a cumprir o projeto, e mais nada :D

Boas,

tem toda a razão, mas são horas de todos assumirem as suas responsabilidades, portanto também de deixar de fazer projectos a olho.

ohmico
Cpts.
Energy
HV07
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 4
Registado: 15 out 2010, 09:02

Re: É POSSÍVEL RESOLVER??

Mensagem por HV07 »

Os projecto que me têm passado VS obras, nunca os valores obtidos foram iguais ao projecto.
Por acaso, tb nunca ficaram como cláusula.
Quando o valor é mais baixo, ok, mas quando é mais alto e dentro dos limites, não vejo necessidade de fazer aditamento ao projecto.

Não me parece correcto falar em chapa5 em projecto em que isto acontece. As peças escritas são muito parecidas agora as desenhadas não.
gemini
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1131
Registado: 11 jan 2008, 17:00
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: É POSSÍVEL RESOLVER??

Mensagem por gemini »

Duzia12 Escreveu:Um simples aditamento resolve o problema, só que isso atrasa o processo, o o projetista fica em maus lençois!
Por que razão fica o projectista em maus lençóis?

(Nota: pergunta séria! Não vejo como um aditamento a projecto possa prejudicar o projectista, mas eu percebo pouco da coisa, daí a pergunta)
Learning is the goal!!
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: É POSSÍVEL RESOLVER??

Mensagem por Duzia12 »

Fica em maus lençóis por dar o dito pelo não dito, se dava 100 Ohms ou mais porque não colocou logo no projeto???
ferralhas
Curioso
Curioso
Mensagens: 40
Registado: 08 jan 2010, 14:58

Re: É POSSÍVEL RESOLVER??

Mensagem por ferralhas »

Realmente 400 Ohm é só 40vezes superior ao definido pelo projetista....
Tal como já foi referido, de que serve um projeto se não é para cumprir depois na execução da obra? Um projeto deve ser adequado à instalação e vice-versa.
Em muitas situações, os projetos são efetuados posteriormente à execução das obras, o que possivelmente pode ter sido o caso (normalmente em primeiro faz-se a obra e depois o projeto), o que ainda seria pior, colocar um valor em projeto superior ao que está na obra, a não ser que nem tenha medido o valor terra.
Se é difícil cumprir com valores na ordem dos 10 Ohm, para quê coloca-los no projeto?
Responder

Voltar para “Não conformidades / CERTIEL”