Não conformidade em piscina

Responder
nsoares
Curioso
Curioso
Mensagens: 30
Registado: 19 jul 2010, 11:40

Não conformidade em piscina

Mensagem por nsoares »

Boas,

Foi-me apresentada uma não conformidade numa instalação ao abrigo do ponto 702.520.02 (bainhas metálicas em canalizações instaladas no volume 0 e 1 de piscina). A instalação era existente e, por lapso, não se verificou esta situação e o que encontramos foi um cabo XAV enterrado.

A minha pergunta é, segundo o ponto 702.520.01 e sabendo que o cabo se encontra a pelo menos 1 metro de profundidade, será que faz sentido esta não conformidade tenha sido apresentada?

Só por curiosidade, uma vez que existem outras não conformidades, nomeadamente caixas de derivação no volume 1.

Cumps


jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Não conformidade em piscina

Mensagem por jaimereis »

boas


desde que o cabo esteja a uma distancia menor que 2 metros em periferia mesmo enterrado não é permitido(zona de interdição 1), se bem que 2 metros no meu ver é muito.

as caixas de derivação tambem não podem, na zona 1 só tensão reduzida(12V alternos ou 30V continuos)
Jaime Reis
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Não conformidade em piscina

Mensagem por joaoosvaldo »

702.471.0 Nos volumes 0 e 1 das piscinas, a única medida de protecção contra os choques eléctricos permitida é a correspondente ao uso da tensão reduzida de segurança (TRS) (veja-se 411.1), com uma tensão nominal não superior a 12 V em corrente alternada ou a 30 V em corrente contínua, devendo a fonte de segurança ser instalada fora dos volumes 0, 1 e 2.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
vav
Curioso
Curioso
Mensagens: 51
Registado: 15 set 2009, 22:07
Localização: LISBOA

Re: Não conformidade em piscina

Mensagem por vav »

Boas
pergunto, como é que o inspector verificou a existência de um cabo enterrado?
mais alguns pormenores seriam interessantes?
PL
amfys
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 607
Registado: 11 abr 2008, 11:53
Localização: Torres Vedras
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Não conformidade em piscina

Mensagem por amfys »

jaimereis Escreveu:boas


desde que o cabo esteja a uma distancia menor que 2 metros em periferia mesmo enterrado não é permitido(zona de interdição 1), se bem que 2 metros no meu ver é muito.

as caixas de derivação tambem não podem, na zona 1 só tensão reduzida(12V alternos ou 30V continuos)
Eu não interpreto dessa forma.
a) Volume 0.
Volume limitado pelo interior da bacia da piscina e pelas partes das aberturas essenciais existentes nas paredes ou no fundo e que sejam acessíveis às pessoas que se encontrem na bacia;

b) Volume 1.
Volume limitado pela superfície vertical situada a 2 m dos bordos da bacia, pelo pavimento ou pela superfície na qual possam permanecer pessoas e pelo plano horizontal situado a 2,5 m acima do solo ou dessa superfície;
Quando a piscina tiver pranchas de mergulho, trampolins, locais de partida ou escorregas, este volume é limitado pela superfície vertical situada a 1,5 m em redor desses elementos e pelo plano horizontal situado a 2,5 m acima da superfície mais elevada sobre a qual as pessoas se possam encontrar;

c) Volume 2.
Volume limitado pela superfície vertical exterior ao volume 1 e pela superfície paralela a uma distância de 1,5 m desta, pelo pavimento ou pela superfície na qual possam permanecer pessoas e pelo plano horizontal situado a 2,5 m acima do solo ou dessa superfície.
A questão das caixas é que não será fácil de resolver.
Há uns tempos tive um instalador de piscinas que também colocou caixas de derivação no pavimento para alimentar os projectores e a solução passou por embeber as caixas com resina e selá-las permanentemente.
Foi um desenrasque que a Certiel felizmente aprovou mas não é trabalho que se faça.
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Não conformidade em piscina

Mensagem por jaimereis »

amfys Escreveu:
jaimereis Escreveu:boas


desde que o cabo esteja a uma distancia menor que 2 metros em periferia mesmo enterrado não é permitido(zona de interdição 1), se bem que 2 metros no meu ver é muito.

as caixas de derivação tambem não podem, na zona 1 só tensão reduzida(12V alternos ou 30V continuos)
Eu não interpreto dessa forma.
a) Volume 0.
Volume limitado pelo interior da bacia da piscina e pelas partes das aberturas essenciais existentes nas paredes ou no fundo e que sejam acessíveis às pessoas que se encontrem na bacia;

b) Volume 1.
Volume limitado pela superfície vertical situada a 2 m dos bordos da bacia, pelo pavimento ou pela superfície na qual possam permanecer pessoas e pelo plano horizontal situado a 2,5 m acima do solo ou dessa superfície;
Quando a piscina tiver pranchas de mergulho, trampolins, locais de partida ou escorregas, este volume é limitado pela superfície vertical situada a 1,5 m em redor desses elementos e pelo plano horizontal situado a 2,5 m acima da superfície mais elevada sobre a qual as pessoas se possam encontrar;

c) Volume 2.
Volume limitado pela superfície vertical exterior ao volume 1 e pela superfície paralela a uma distância de 1,5 m desta, pelo pavimento ou pela superfície na qual possam permanecer pessoas e pelo plano horizontal situado a 2,5 m acima do solo ou dessa superfície.
A questão das caixas é que não será fácil de resolver.
Há uns tempos tive um instalador de piscinas que também colocou caixas de derivação no pavimento para alimentar os projectores e a solução passou por embeber as caixas com resina e selá-las permanentemente.
Foi um desenrasque que a Certiel felizmente aprovou mas não é trabalho que se faça.
eu tambem pensava que não existia inconveniente, mas vendo o desenho das regras e eles falam "volume limitado pela superficie vertical", interpreto assim, mas se calhar estou errado
Jaime Reis
amfys
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 607
Registado: 11 abr 2008, 11:53
Localização: Torres Vedras
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Não conformidade em piscina

Mensagem por amfys »

Mas se ler bem indica que

Volume limitado pela
1 - superfície vertical situada a 2 m dos bordos da bacia
2 - pelo pavimento ou pela superfície na qual possam permanecer pessoas
3 - e pelo plano horizontal situado a 2,5 m acima do solo ou dessa superfície
vol piscinas.jpg
vol piscinas.jpg (42.71 KiB) Visto 1477 vezes
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Não conformidade em piscina

Mensagem por jaimereis »

concordo com a sua leitura, talvez as linhas a tracejado deviam de ser só ao pavimento , e dai para baixo a continuo indicando como linha de cota, o desenho talvez possa induzir em erro


mas, se o pavimento ou superficie for relva, que é permeavel, talvez tenha sido isso que causou a não conformidade, talvez o colega nsoares possa adiantar alguma coisa
Jaime Reis
Responder

Voltar para “Não conformidades / CERTIEL”