Dia do Eletricista 17 de Outubro
O Dia do Eletricista é comemorado anualmente em 17 de outubro.
A data homenageia o profissional técnico e responsável na manutenção
e instalação da rede elétrica em residências, empresas e iluminação pública.

Não conformidade em piscina

Responder
nsoares
Curioso
Curioso
Mensagens: 30
Registado: 19 jul 2010, 11:40

Não conformidade em piscina

Mensagem por nsoares » 21 set 2011, 13:44

Boas,

Foi-me apresentada uma não conformidade numa instalação ao abrigo do ponto 702.520.02 (bainhas metálicas em canalizações instaladas no volume 0 e 1 de piscina). A instalação era existente e, por lapso, não se verificou esta situação e o que encontramos foi um cabo XAV enterrado.

A minha pergunta é, segundo o ponto 702.520.01 e sabendo que o cabo se encontra a pelo menos 1 metro de profundidade, será que faz sentido esta não conformidade tenha sido apresentada?

Só por curiosidade, uma vez que existem outras não conformidades, nomeadamente caixas de derivação no volume 1.

Cumps



jaimereis
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Profissão: Electricista
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimiento recebido: 12 vezes

Re: Não conformidade em piscina

Mensagem por jaimereis » 21 set 2011, 15:14

boas


desde que o cabo esteja a uma distancia menor que 2 metros em periferia mesmo enterrado não é permitido(zona de interdição 1), se bem que 2 metros no meu ver é muito.

as caixas de derivação tambem não podem, na zona 1 só tensão reduzida(12V alternos ou 30V continuos)
Jaime Reis

Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Profissão: Engenheiro Eletrotécnico
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimiento recebido: 30 vezes

Re: Não conformidade em piscina

Mensagem por joaoosvaldo » 21 set 2011, 18:18

702.471.0 Nos volumes 0 e 1 das piscinas, a única medida de protecção contra os choques eléctricos permitida é a correspondente ao uso da tensão reduzida de segurança (TRS) (veja-se 411.1), com uma tensão nominal não superior a 12 V em corrente alternada ou a 30 V em corrente contínua, devendo a fonte de segurança ser instalada fora dos volumes 0, 1 e 2.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]

vav
Curioso
Curioso
Mensagens: 49
Registado: 15 set 2009, 22:07
Localização: LISBOA

Re: Não conformidade em piscina

Mensagem por vav » 21 set 2011, 21:25

Boas
pergunto, como é que o inspector verificou a existência de um cabo enterrado?
mais alguns pormenores seriam interessantes?
PL

amfys
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 607
Registado: 11 abr 2008, 11:53
Localização: Torres Vedras
Agradecimiento recebido: 2 vezes

Re: Não conformidade em piscina

Mensagem por amfys » 22 set 2011, 08:44

jaimereis Escreveu:boas


desde que o cabo esteja a uma distancia menor que 2 metros em periferia mesmo enterrado não é permitido(zona de interdição 1), se bem que 2 metros no meu ver é muito.

as caixas de derivação tambem não podem, na zona 1 só tensão reduzida(12V alternos ou 30V continuos)
Eu não interpreto dessa forma.
a) Volume 0.
Volume limitado pelo interior da bacia da piscina e pelas partes das aberturas essenciais existentes nas paredes ou no fundo e que sejam acessíveis às pessoas que se encontrem na bacia;

b) Volume 1.
Volume limitado pela superfície vertical situada a 2 m dos bordos da bacia, pelo pavimento ou pela superfície na qual possam permanecer pessoas e pelo plano horizontal situado a 2,5 m acima do solo ou dessa superfície;
Quando a piscina tiver pranchas de mergulho, trampolins, locais de partida ou escorregas, este volume é limitado pela superfície vertical situada a 1,5 m em redor desses elementos e pelo plano horizontal situado a 2,5 m acima da superfície mais elevada sobre a qual as pessoas se possam encontrar;

c) Volume 2.
Volume limitado pela superfície vertical exterior ao volume 1 e pela superfície paralela a uma distância de 1,5 m desta, pelo pavimento ou pela superfície na qual possam permanecer pessoas e pelo plano horizontal situado a 2,5 m acima do solo ou dessa superfície.
A questão das caixas é que não será fácil de resolver.
Há uns tempos tive um instalador de piscinas que também colocou caixas de derivação no pavimento para alimentar os projectores e a solução passou por embeber as caixas com resina e selá-las permanentemente.
Foi um desenrasque que a Certiel felizmente aprovou mas não é trabalho que se faça.

jaimereis
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Profissão: Electricista
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimiento recebido: 12 vezes

Re: Não conformidade em piscina

Mensagem por jaimereis » 22 set 2011, 10:07

amfys Escreveu:
jaimereis Escreveu:boas


desde que o cabo esteja a uma distancia menor que 2 metros em periferia mesmo enterrado não é permitido(zona de interdição 1), se bem que 2 metros no meu ver é muito.

as caixas de derivação tambem não podem, na zona 1 só tensão reduzida(12V alternos ou 30V continuos)
Eu não interpreto dessa forma.
a) Volume 0.
Volume limitado pelo interior da bacia da piscina e pelas partes das aberturas essenciais existentes nas paredes ou no fundo e que sejam acessíveis às pessoas que se encontrem na bacia;

b) Volume 1.
Volume limitado pela superfície vertical situada a 2 m dos bordos da bacia, pelo pavimento ou pela superfície na qual possam permanecer pessoas e pelo plano horizontal situado a 2,5 m acima do solo ou dessa superfície;
Quando a piscina tiver pranchas de mergulho, trampolins, locais de partida ou escorregas, este volume é limitado pela superfície vertical situada a 1,5 m em redor desses elementos e pelo plano horizontal situado a 2,5 m acima da superfície mais elevada sobre a qual as pessoas se possam encontrar;

c) Volume 2.
Volume limitado pela superfície vertical exterior ao volume 1 e pela superfície paralela a uma distância de 1,5 m desta, pelo pavimento ou pela superfície na qual possam permanecer pessoas e pelo plano horizontal situado a 2,5 m acima do solo ou dessa superfície.
A questão das caixas é que não será fácil de resolver.
Há uns tempos tive um instalador de piscinas que também colocou caixas de derivação no pavimento para alimentar os projectores e a solução passou por embeber as caixas com resina e selá-las permanentemente.
Foi um desenrasque que a Certiel felizmente aprovou mas não é trabalho que se faça.
eu tambem pensava que não existia inconveniente, mas vendo o desenho das regras e eles falam "volume limitado pela superficie vertical", interpreto assim, mas se calhar estou errado
Jaime Reis

amfys
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 607
Registado: 11 abr 2008, 11:53
Localização: Torres Vedras
Agradecimiento recebido: 2 vezes

Re: Não conformidade em piscina

Mensagem por amfys » 22 set 2011, 13:02

Mas se ler bem indica que

Volume limitado pela
1 - superfície vertical situada a 2 m dos bordos da bacia
2 - pelo pavimento ou pela superfície na qual possam permanecer pessoas
3 - e pelo plano horizontal situado a 2,5 m acima do solo ou dessa superfície
vol piscinas.jpg
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem, tem de estar registado

jaimereis
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Profissão: Electricista
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimiento recebido: 12 vezes

Re: Não conformidade em piscina

Mensagem por jaimereis » 22 set 2011, 14:35

concordo com a sua leitura, talvez as linhas a tracejado deviam de ser só ao pavimento , e dai para baixo a continuo indicando como linha de cota, o desenho talvez possa induzir em erro


mas, se o pavimento ou superficie for relva, que é permeavel, talvez tenha sido isso que causou a não conformidade, talvez o colega nsoares possa adiantar alguma coisa
Jaime Reis

Responder

Voltar para “Não conformidades / CERTIEL”